??建筑防雷驗收流程規定是什么?這個誰了解?

147****3821 | 2018-08-05 16:03:08

已有3個回答

  • 156****9735

    防雷工程專業設計、施工資質管理辦法第一章總則第一條為了加強防雷工程專業設計、施工資質管理,規范防雷工程專業設計、施工,保護國家利益和人民生命財產安全,依據《中華人民共和國氣象法》及《防雷減災管理辦法》有關規定,制定本辦法。
    第二條防雷工程專業設計、施工范圍,包括直擊雷防護工程、感應雷(雷電電磁脈沖)防護工程和綜合防雷工程等的設計、施工。
    第三條國務院氣象主管機構負責全國防雷工程專業設計、施工資質管理工作。地方各級氣象主管機構負責本行政區域內的防雷工程專業設計、施工資質管理工作。第二章等級與范圍第四條防雷工程專業設計、施工資質實行等級管理制度,資質等級分為丙、乙、甲三級。第五條丙級資質單位只能從事以下防雷工程專業的設計或者施工

    查看全文↓ 2018-08-05 16:07:31
  • 134****8447

    第一條 為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作,維護國家利益,保護人民生命財產和公共安全,依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定,制定本規定。
      第二條 縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。未設氣象主管機構的縣(市),由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。
      第三條 防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開、公平、公正以及便民、高效和信賴保護的原則。
      第四條 下列建(構)筑物或者設施的防雷裝置應當經過設計審核和竣工驗收:
      (一)《建筑物防雷設計規范》規定的一、二、三類防雷建(構)筑物;
      (二)油庫、氣庫、加油加氣站、液化天然氣、油(氣)管道站場、閥室等爆炸危險環境設施;
      (三)郵電通信、交通運輸、廣播電視、醫療衛生、金融證券,文化教育、文物保護單位和其他不可移動文物、體育、旅游、游樂場所以及信息系統等社會公共服務設施;
      (四)按照有關規定應當安裝防雷裝置的其他場所和設施。

    查看全文↓ 2018-08-05 16:07:02
  • 157****0966

    你好,需要檢測的主要有以下幾點:
    1、設計方案。主要是指工程設計需要符合國家相關規范的規定,需要有主管部門審核通過的文件材料。并檢查是否嚴格按照設計方案進行施工。
    2、材料規格。包括材料的金屬材料的橫截面積、鍍層厚度;防雷材料的型號規格;防雷器件的參數和合格證、備案等。所有材料都需要有檢測報告,報甲方或監理方,及主管部門審查。
    施工工藝。包括焊接的方式方法、焊接面積和焊接長度;防雷裝置的安裝方式方法、接地材料的埋設深度;接閃器的布置位置、高度、抗風、防腐、接閃能力等;等電位連接是否到位,采用材料和施工工藝方法是否符合規范要求,等電位連接線的線徑,是否每處設備都進行了等電位連接;防雷器件的型號、參數、接法、接口、接地是否符合規范。
    3、接地電阻。所有位置的接地電阻達到使用要求,需要將斷接卡拆開,進行每處接地裝置的分別檢查。
    如果是舊工程,還需要檢查材料期間是否過期,腐蝕銹蝕程度是否超過使用規定,有沒有新增的設備和建筑物等等。
    其他防雷規范規定的內容,詳細可見GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相關規范。

    查看全文↓ 2018-08-05 16:04:53

相關問題

  • 每個地方的檢測驗收標準都不同,按照國家規范收費標準是按照面積來計算。一平方一塊錢,但是幾乎沒有哪個氣象驗收是按照面積來收費的,都會估算值來收費。

    全部5個回答>
  • 國務院關于優化建設工程防雷許可的決定,國發〔2016〕39號。一、防雷設備防雷設備就是通過現代電學以及其它技術來防止被雷擊中的設備。防雷設備從類型上看大體可以分為:電源防雷器、電源保護插座、天饋線保護器、信號防雷器、防雷測試工具、測量和控制系統防雷器、地極保護器。二、整合部分建設工程防雷許可1.將氣象部門承擔的房屋建筑工程和市政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收許可,整合納入建筑工程施工圖審查、竣工驗收備案,統一由住房城鄉建設部門監管,切實優化流程、縮短時限、提高效率。2.油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所,雷電易發區內的礦區、旅游景點或者投入使用的建(構)筑物、設施等需要單獨安裝雷電防護裝置的場所,以及雷電風險高且沒有防雷標準規范、需要進行特殊論證的大型項目,仍由氣象部門負責防雷裝置設計審核和竣工驗收許可。3.公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業建設工程防雷管理,由各專業部門負責。三、清理規范防雷單位資質許可取消氣象部門對防雷專業工程設計、施工單位資質許可;新建、改建、擴建建設工程防雷的設計、施工,可由取得相應建設、公路、水路、鐵路、民航、水利、電力、核電、通信等專業工程設計、施工資質的單位承擔。同時,規范防雷檢測行為,降低防雷裝置檢測單位準入門檻,全面開放防雷裝置檢測市場,允許企事業單位申請防雷檢測資質,鼓勵社會組織和個人參與防雷技術服務,促進防雷減災服務市場健康發展

    全部4個回答>
  • 每個地方的檢測驗收標準都不同,按照國家規范收費標準是按照面積來計算。一平方一塊錢,但是幾乎沒有哪個氣象驗收是按照面積來收費的,都會估算值來收費。

    全部5個回答>
  • 一、根據國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版),外部防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置。 (1)接閃器:根據建筑物的特點和防雷等級選用避霄網、避雷帶或避雷針。在保護范圍以外的突出金屬物,如金屬設備、金屬管道、金屬欄桿、廣告牌、航空標志燈等,均應與防雷系統相焊接或卡接,構成統一的導電系統。屋頂的金屬裝飾物如金屬旗桿或滿足規范要求壁厚的金屬屋面,均可作為接閃器。 (2)引下線:盡量利用建筑物鋼筋混凝土柱內的對角主筋作為引下線,建筑物的消防梯、鋼柱等金屬構件也可作為引下線,但其各防雷部件之間均應連成電器通路。(3)接地裝置:設計接地裝置時,當基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低于4%,基礎表面無防水層時,可利用基礎內的鋼筋作為接地裝置(詳后面的說明),如果基礎被塑料、橡膠、油氈等防水材料包裹或涂有瀝青質的防水層時,不得利用基礎內的鋼筋作為接地裝置,此時在基礎槽的周圍敷設環型接地裝置,并與基礎內的鋼筋做可靠連接。二、內部防雷措施及防雷擊電磁脈沖1 防止側擊雷如果按滾球法計算避雷針的保護范圍確定,避雷針可能接受該空間上方落下的閃電,但側方襲來的閃電仍能擊在該引雷范圍曲線內靠下空域中的各點,也就是說,在避雷針下部的這個空間內避雷針的保護率不再是99%,而是50~80%或更低的數值,所以我們不能完全指望避雷針,還要防止側擊雷。例如:如果建筑物的防雷等級為第二類,則應將45米及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接。2等電位連接要做好建筑物內的等電位連接,等電位連接的目的在于減少需要防雷的空間內,各種金屬部件和各種系統之間的電位差。建筑物防直擊雷的避雷引入了強大的雷電流通過引下線入地,在附近空間產生強大的電磁場變化,會在相鄰的導線(包括電源線和信號線)上感應出雷電過電壓,因此建筑物避雷系統不但不能保護計算機,反而可能引入了雷電。計算機網絡系統等設備的集成電路芯片耐壓能力很弱,通常在100伏以下,因此必須建立等電位連接,減小電位差,確保計算機特別是計算機網絡系統等弱電系統的安全。

    全部4個回答>
  • 多層建筑陽臺欄桿或欄板的高度一般不應小于1050mm。 《民用建筑設計通則》gb50352-2005 規定:四至六層為多層住宅(即建筑高度不超過24m)。 根據6.6.3條: 陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:1 欄桿應以堅固、耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;2 臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m。

    全部3個回答>