吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

建筑防雷驗收怎么做呢?

154****0776 | 2018-11-08 16:28:18

已有4個回答

  • 138****8284

    一、根據國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版),外部防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置。

    (1)接閃器:根據建筑物的特點和防雷等級選用避霄網、避雷帶或避雷針。在保護范圍以外的突出金屬物,如金屬設備、金屬管道、金屬欄桿、廣告牌、航空標志燈等,均應與防雷系統相焊接或卡接,構成統一的導電系統。屋頂的金屬裝飾物如金屬旗桿或滿足規范要求壁厚的金屬屋面,均可作為接閃器。

    (2)引下線:盡量利用建筑物鋼筋混凝土柱內的對角主筋作為引下線,建筑物的消防梯、鋼柱等金屬構件也可作為引下線,但其各防雷部件之間均應連成電器通路。

    (3)接地裝置:設計接地裝置時,當基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低?%,基礎表面無防水層時,可利用基礎內的鋼筋作為接地裝置(詳后面的說明),如果基礎被塑料、橡膠、油氈等防水材料包裹或涂有瀝青質的防水層時,不得利用基礎內的鋼筋作為接地裝置,此時在基礎槽的周圍敷設環型接地裝置,并與基礎內的鋼筋做可靠連接。
    二、內部防雷措施及防雷擊電磁脈沖

    1 防止側擊雷

    如果按滾球法計算避雷針的保護范圍確定,避雷針可能接受該空間上方落下的閃電,但側方襲來的閃電仍能擊在該引雷范圍曲線內靠下空域中的各點,也就是說,在避雷針下部的這個空間內避雷針的保護率不再是99%,而是50~80%或更低的數值,所以我們不能完全指望避雷針,還要防止側擊雷。例如:如果建筑物的防雷等級為第二類,則應將45米及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接。

    2等電位連接

    要做好建筑物內的等電位連接,等電位連接的目的在于減少需要防雷的空間內,各種金屬部件和各種系統之間的電位差。建筑物防直擊雷的避雷引入了強大的雷電流通過引下線入地,在附近空間產生強大的電磁場變化,會在相鄰的導線(包括電源線和信號線)上感應出雷電過電壓,因此建筑物避雷系統不但不能保護計算機,反而可能引入了雷電。計算機網絡系統等設備的集成電路芯片耐壓能力很弱,通常在100伏以下,因此必須建立等電位連接,減小電位差,確保計算機特別是計算機網絡系統等弱電系統的安全。

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:40
  • 156****6656

    一、根據GB50057或GB50343確定建筑類別
    二、根據建筑外形確定是使用避雷針還是避雷網
    三、根據建筑類別設置滾球半徑(避雷針)或網格尺寸(避雷網)以及引下線間隔

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:11
  • 138****3490

    2 工程驗收

    2.1 隱蔽部分的驗收

    為保障建筑物防雷設施施工質量,在以下環節必須通知市防雷設施檢測所到現場進行檢測、驗收。施工過程應作好隱蔽工程施工記錄(一式三份),驗收合格后才能進入下一道工序。

    2.1.1樁筋與承臺鋼筋焊接完成并在澆注混凝土之前;

    2.1.2 完成承臺澆注,焊接完地梁鋼筋時;

    2.1.3 有裙樓的建筑物,裙樓頂防雷設施施工完畢時;

    2.1.4 完成層板澆注,開始駁接柱鋼筋時;

    2.1.5 每次均壓環焊接完成時;

    2.1.6 轉換層防雷設施施工完畢時;

    2.1.7 **頂層綁扎板筋,焊接完天面避雷網格時;

    2.1.8 焊接完天面避雷帶、避雷針時(暗裝的,應在封裝之前);

    2.1.9 均壓環與外墻金屬門窗或玻璃幕墻等大的金屬物體相連接完尚未填封時;

    2.1.10 對已發出整改通知的,在整改完畢后;

    查看全文↓ 2018-11-08 16:29:06
  • 157****5281

    需要檢測的主要有以下幾點:
    設計方案。主要是指工程設計需要符合國家相關規范的規定,需要有主管部門審核通過的文件材料。并檢查是否嚴格按照設計方案進行施工。
    材料規格。包括材料的金屬材料的橫截面積、鍍層厚度;防雷材料的型號規格;防雷器件的參數和合格證、備案等。所有材料都需要有檢測報告,報甲方或監理方,及主管部門審查。
    施工工藝。包括焊接的方式方法、焊接面積和焊接長度;防雷裝置的安裝方式方法、接地材料的埋設深度;接閃器的布置位置、高度、抗風、防腐、接閃能力等;等電位連接是否到位,采用材料和施工工藝方法是否符合規范要求,等電位連接線的線徑,是否每處設備都進行了等電位連接;防雷器件的型號、參數、接法、接口、接地是否符合規范。
    接地電阻。所有位置的接地電阻達到使用要求,需要將斷接卡拆開,進行每處接地裝置的分別檢查。
    如果是舊工程,還需要檢查材料期間是否過期,腐蝕銹蝕程度是否超過使用規定,有沒有新增的設備和建筑物等等。
    其他防雷規范規定的內容,詳細可見GB/T21431-2008、GB50057-2010、GB50343-2012等相關規范。

    查看全文↓ 2018-11-08 16:28:54

相關問題

  • 首先,防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。所以直接用建筑物基礎鋼筋做接地體吧!注意:1.將基礎鋼筋進行良好的電氣貫通,至少保證外圍一圈是貫通的,跨接的材料推薦使用12MM的圓鋼,焊接長度150MM左右。 2.引下線平均間距要小于25米,如果房子不大,四角分別有一根引下線就好。 3.每一處引下線推薦使用2根16MM的鋼筋或者4根14MM的鋼筋。一定保證引下線將接地體和屋面避雷裝置連結到一體。

    全部3個回答>
  • 在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。

    全部3個回答>
  • 首先,這個東西叫自然接地體,不是“天然基礎”;以樁基承臺作為自然接地體時,按以下步奏進行: 1、凡設有防雷引下線的柱子,樁基錨入承臺的鋼筋選2根(一般選對角)與承臺鋼筋籠做電氣連接; 2、與樁基做電氣連接的承臺鋼筋籠要跟與承臺相連的所有主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 3、凡設有防雷接地引下線的柱子四角筋或對角筋（根據設計圖紙要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟與之相交的主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 4、外接端子一般是設在柱子上的,做法詳見設計圖紙或預埋件圖集04G362,一般做法是與作為防雷接地引下線的角筋做電氣連接(連一根就行了); 電氣連接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按規范旦長測短爻的詫痊超花拿10的光圓鋼筋搭接焊,焊接長度單面焊12D,雙面焊6D; 注意: 1、防雷接地無非就是把房子做成一個鋼筋籠子,做好電氣屏蔽,不讓大自然釋放的雷電打擊進入建筑物內部,原理詳見**課本法拉第籠式電機部分的知識。 2、 所以所有的電氣連接都要聯通,設有防雷引下線的樁基礎、承臺、柱子、和所有基礎梁和屋頂的接閃器(避雷帶)要做好電氣連接。

    全部3個回答>
  • 屋面防雷僅僅屬于防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就**好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!

    全部5個回答>
  • 建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范(GB50210-2001)住宅裝飾裝修工程施工規范(GB 50327-2001)北京市《高級建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》DBJ/T01-27-2003海標準《住宅裝修驗收規范》《2012裝飾裝修工程節能環保技術標準與施工質量驗收標準規范及家強制性條文 $》1、氡《民用建筑工程室內環境污染控制規范》限制范圍:≥3.3Bq/m32、游離甲醛《民用建筑工程室內環境污染控制規范》《公共場所衛標準檢驗》限制范圍:≥0.001mg/m33、苯《民用建筑工程室內環境污染控制規范》《居住區氣衛檢驗標準》限制范圍:≥0.005mg/m34、TVOC《民用建筑工程室內環境污染控制規范》限制范圍:≥0.01mg/m35、氨《民用建筑工程室內環境污染控制規范》《公共場所衛標準檢驗》限制范圍:≥0.01mg/m3

    全部3個回答>