吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

問一下大家驗收瓦工標準是什么?注意事項有哪些呢

153****5964 | 2018-08-19 17:27:29

已有5個回答

  • 134****2759

    1、要注意地磚是否需要拼花或是按統一方向鋪貼?!?br/>2、地磚平整度用2米水平尺檢查,誤差不得超過0.5,相鄰磚高差不得超過0.5,縫隙平直度,地磚鋪設時,其它工種不得污染,不得人為踩踏。地磚完工后24小時清縫,隨做清潔,并做養護。 
    3、地磚空鼓現象控制在3%以內,主要通道上的空鼓必須返工,3%單指單塊邊角空鼓,整塊不得空鼓。

    查看全文↓ 2018-08-19 17:33:29
  • 132****3649

    瓦工是家庭裝修中的重要環節之一,這項面子工程是否有好的施工質量直接影響到整體裝修的外觀是否整潔,美觀,我為您整理了一些簡單易操作的驗收方法,提醒您在驗收中需要仔細核對每一個細節,把好工程質量的二道關。
      砌墻:墻體應平整,磚縫不得同縫,灰縫應飽滿?! 》蹓Γ赫麄€(gè)墻體應平整垂直不開裂?! ⌒l(wèi)生間、陽臺地面磚需考慮地漏,則要先放好坡度,如沒有特殊原因不得有積水現象?! 〉卮u的水平度允許有2mm的誤差,地磚的縫隙須一致,磚與磚對角處應平整(允許有0.5mm誤差)。  墻磚碰到管道口要采用套割的形式,這樣看起來還是整塊的磚?! N、衛墻面磚除磚與磚對角處應平整外,還需達到標準的水平度(允許1mm誤差)和垂直度(允許2mm誤差)。
      墻地面鋪貼,外觀應符合要求,無空鼓現象?! £柦牵宏柦翘幍拇纱u倒45度角,這樣拼接才漂亮?! ∫幻鎵ι喜荒苡袃膳欧钦u;瓷磚鋪貼應平整,潔凈,色澤協調,圖案安排合理。

    查看全文↓ 2018-08-19 17:32:49
  • 142****7465

    1.地面石材、瓷質磚的施工規范。

    (1)基層處理要干凈,高低不平處要先鑿平和修補,在抹底層水泥砂漿找平前,地面應灑水濕潤,以提高與基層的粘結能力。

    (2)鋪裝石材、瓷質磚時必須安放標準塊,標準塊應安放在十字線交點,對角安裝。鋪裝操作時要每行依次掛線,石材必須浸水濕潤,陰干后擦凈背面。鋪貼時,從中間向四側退步鋪裝。安放石材、瓷質磚時必須四角同時下落,并用橡皮錘或木錘敲擊緊實平整。

    (3)石材、瓷質磚地面鋪裝后的養護十分重要,安裝24小時后必須灑水養護,兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工,可在地面上鋪設實木板供人行走。

    2.地面石材、瓷質磚鋪裝的驗收。地面石材、瓷質磚鋪裝必須牢固,鋪裝表面平整,色澤協調,元明顯色差。接縫平直、寬窄均勻,石材無缺棱掉角現象,非標準規格板材鋪裝部位正確、流水坡方向正確。拉線檢查誤差小于2毫米,用2米靠尺檢查平整度誤差小于1毫米,表面潔凈。

    查看全文↓ 2018-08-19 17:32:35
  • 137****4075

    1、防水材料的性能應符合現行有關標準規定,并應有產品合格證書。

    2、防水施工應采用涂膜防水,防水工程應在地面、墻面隱蔽工程完畢并經檢查驗收合格后進行。

    3、基層表面應平整,不得有松動、空鼓、起砂、開裂等缺陷,含水率應符合防水材料的施工要求。

    4、地漏、套管、衛生潔具根部、陰陽角等部位應先做防水附加層。

    5、防水層應從地面延伸到墻面,高出地面100mm。

    6、衛生間、廚房與其他區域交界處應有防水措施。

    查看全文↓ 2018-08-19 17:32:29
  • 131****1798

    1. 地磚鋪設要平整,接縫高低差≤0.5mm。墻磚表面平整度≤0.3mm,接縫平直度≤0.2mm。 2. 地磚不得有空鼓。磚空鼓率不得超過5%,單塊磚空鼓率不得超過10%。
    3. 陽角鋪設位置必須保證90度(誤差正負3度、≤3mm)。陽角的對角磚平直,不能出現
    破損,必須有一個陰角為90度。

    查看全文↓ 2018-08-19 17:32:22

相關問題

  • 提供驗收資料設備開箱檢驗、檢驗批(包含合格證檢測報告等),分部分項驗收,隱檢記錄,試運行記錄,單位工程驗收記錄(看情況是否有),試運行記錄,自檢報告,測試報告等,具體每個監理要求不一樣,要根據他們的要求準備.資料齊全,施工規范就可以驗收了,驗收需要咨詢監理,提交驗收申請,監理批復后給甲方,甲方同意后,由甲方組織驗收,所以施工單位準備好資料就可以了

    全部3個回答>
  • 兩個設計規范1、智能建筑設計標準 GB/T50314-20062、電子信息系統機房設計規范GB50174-2008

    全部3個回答>
  • 驗收作為新房裝修的重要一環,它可以幫忙發現裝修后的遺留問題,并及時要求裝修公司修改,避免日后發現問題維修難的情況。那么,裝修驗收到底要注意什么呢? 一、水電驗收是重點:(1)電路安裝驗收主要是通過燈具試亮、開關試控制來看看照明、通電是否正常,業主也可以用電工專業試電筆對每一個插座進行測試,看是否通電,將開關都打開看看有沒有問題。(2)水路安裝驗收主要是查看管路是否牢固,可以打開水龍頭來檢查其是否會抖動;另外還需要看水管給水是否暢通,有沒有漏水現象,主要是看接頭和彎頭的位置是否有水珠或者出現滲漏,可以拿紙巾擦拭接頭、彎頭檢測。此外,需要檢查有地漏的房間是否存在“泛水”和“倒坡”現象,可以打開水龍頭或者花灑,過一段時間后看地面流水是否通暢,有沒有局部積水現象。除此之外,還應對地漏、馬桶和面盆的下水是否順暢進行試水檢驗。 二、油漆驗收:油漆的驗收應在涂料干燥后,在自然光線下采用目測和手感的方法。驗收的時候,要注意檢查涂料的品種、顏色以及涂膜應與樣板一致。油漆表面應平整、光潔;清漆木紋清晰,大面無裹棱、流附和皺皮,顏色基本一致、無刷紋;墻面的乳膠漆沒有脫皮、漏刷、透底的問題,大面無流墜,皺皮,表面顏色一致,無明顯刷紋。 三、墻地磚驗收:驗收墻磚、地磚首先看磚面是否平正,磚面縫隙是否規整一致,磚面是否有破碎、崩角,另外要注意花磚和腰線位置是否正確,沒有偏位或高度錯誤現象。除了外在的考量,墻磚、地磚還要特別檢測內在的空鼓率。業主可以使用一個金屬小錘,輕輕敲打墻、地磚的四角與中間,看看是否有空洞的聲音。墻、地磚的局部空鼓率不能超過總鋪磚面積的5%,否則會出現脫落問題。 四、木工驗收:對于現場制作的木門,應驗收門的開啟方向是否合理,開啟時是否靈活,有沒有阻滯和反彈的現象。另外,還要查看門縫是否合理,木門上方和左右的門縫不能超過3mm,下縫一般為5-8mm,此外還應該檢查門套的接縫是否嚴密。對于柜體柜門來說,要看開關是否正常,柜門開啟時應該是操作輕便、沒有異聲。另外,應查看柜門把手和各種鎖具安裝位置是否正確,開啟是否正常。 五、冬季留意空氣質量: 因為部分材料會有“熱脹冷縮”的問題,驗收中對冬季裝修時出現的“縫隙”可以將標準放寬松一些。如木門與門套間的縫隙如果太小,入夏之后木門發脹就難以閉合了,所以木門與門套間**好多留下至少1至2mm的縫隙,尤其是木門同地面間的下縫可大2至3mm,而冬季鋪設木地板要適當留縫,只要是自然的縫隙都是可以的。另外,因為冬天天氣寒?,裝修過程中通風換氣的時間相對較少,裝修材料中所含的有害氣體難以揮發,空氣質量是一個必須引起重視的問題。業主**好查看一下與裝飾公司簽訂的合同中,是否有關于室內空氣質量檢測的項目。在竣工驗收之后,若室內氣味較大,可向相關機構和有關人員進行咨詢。 六、注意依序驗收:驗收時**好按順序來,對于竣工驗收來說,重點是對“表面”工程和裝修中的“里子”增減項進行驗收。在竣工驗收之后,裝飾公司就會對工程尾款進行結算。為了避免出現增項漏項錯算的情況,業主在驗收過程中,還要對裝修過程中出現的增減項目進行測量和核實,把好這**后一關。驗收后,業主還要與裝飾公司簽訂好保修協議,維護好自己的權益。

    全部3個回答>
  • 工程完工后,裝修公司負責工程的部門應馬上組織本公司的工程管理人員進行內部驗收,驗收的各單項工程應全部達到合格工程標準或按合同要求達到優良工程標準(合格工程標準與優良工程標準的規范按國家驗收標準為準),對不合格的工程應進行定時、定質的整改。內部驗收合格后,裝修公司工程部管理人員組織設計師、預算員、施工隊長通知業主,確定驗收時間,工程部管理人員應準備好驗收工具。驗收時按各單項工程,分項進行驗收,并做好詳細記錄,工程項目驗收嚴格執行國家驗收標準;設計師檢查是否與設計的項目、效果相符;預算員核準工程的工作量,現場工地核實的工作量作為工程造價的依據,核實完畢后,業主與公司雙方簽字認可。工程部管理人員與業主對共同驗收的結果進行統計、評估。預算員對實際的工程造價進行**后核算,核算完的工程造價經業主認可簽字。

    全部5個回答>
  • 接縫平整度0.5mm以內,長度5米拉通線平整度少于3mm追問哪里可以找到相關數據,我怎么找不到,請告訴我追答國標規范

    全部5個回答>