吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??濕陷性黃土地基加固方法是什么?。?/h1>

152****7174 | 2018-12-12 23:32:49

已有3個回答

  • 154****3671

    根據填土地基的含水率與承載力的關系,要保持建筑物穩定,使之不在下沉,必須采取堵住水源、降低土壤的含水率、提高地基土的密實度,方可提高地基土的承載能力,建筑物才不再下沉。為此采取了以下解決辦法:
    第一步 杜絕水源將原來的下水管全部拆除,沿原管線挖坑,將多余水排出,待基槽干后更換新的下水管道,由于管線距建筑物較近,故采用鑄鐵管道代替陶土管。
    第二步 加固地基由于地基土的含水率較大,土的密實度小,必須采用降低土的含水量的辦法,增加土的密實度。經過方案比較決定采用打灰砂樁的辦法解決地基土的密實度問題。因?,灰砂樁中的生石灰有較大的吸水性,且本身吸水后體積增大近一倍,將對灰砂樁周圍的土壤側向加壓,使飽和土排水固結。另外,生石灰水化過程中,釋放出大量反應熱,也有利于降低土的含水量,有利于促進石灰與土體間的膠凝反應的進行。
    設計灰砂樁的直徑400毫米,平面位置為外墻沿墻基內外每2米設一個(錯位布置)、內墻在靠外墻處距外墻2.0米處每邊各設一個,深度至水分截然變化界為止。施工時,每打完一根樁,立即灌灰砂(生石灰粒徑30毫米左右,生石灰與粗砂的比例為8:2)每灌入300毫米高,便加以搗實,直打到基礎底面為止。隨后在其上部做1.0米寬,300毫米厚三七灰土處理,以防灰砂樁向上膨脹鼓起。
    第三步 上部墻體的加固三七灰土完成后,在內外墻交接處外墻上做一個L形的鋼筋砼基礎(基礎底同原基礎),基礎上做240毫米×240毫米的鋼筋砼附墻柱,柱頂500毫米范圍內寬度加寬為400毫米,柱高至屋面挑檐。用兩根Φ16毫米鋼筋拉桿將附墻柱與內走道縱墻相拉接。以增強建筑物的整體性。
    施工完成后,將墻體上的裂縫、磚基礎與地梁之間的裂縫用膨脹水泥砂漿灌實并粉刷,恢復地面和散水。
    按此法處理后,經過多年的使用,至今基礎未發現異常情況,墻體裂縫沒有發展。
    三、幾點建議
    1、設計方面的措施對于建造在濕陷性黃土地基上的建筑物,為防止建成后出現基礎下沉、墻身開裂等質量癥害,影響安全和使用,應由設計、施工、使用等方面采取預防措施。
    (1)根據建筑物類別、等級、重要程度、沉降限制、土的濕陷類型和等級等規定,采取強夯法、灰土擠密樁、重錘表層夯實法、預浸水法、土或灰土墊層等方法,部分或全部消除建筑物地基的濕陷性;
    (2)對于部分消除濕陷性的建筑物,在設計上必須由防水措施。如做好總體的平面和豎向設計,保證整個場地排水通暢,并做好防洪措施,保證水池類構筑物或管道與建筑物的間距,符合防護距離的規定,確保管網和水池類構筑物的工程質量,防止漏水;對于屋面和房屋內地面,應有排除雨水和防水的措施。
    (3)對部分消除濕陷性的地基,在建筑結構上必須采取相應的結構措施,使建筑物能盡量減少因地基局部浸水所引起的差異沉降,并能適應這種差異沉降,而不致遭到嚴重破壞,繼續保持其整體穩定性和正常使用。比如:選擇適應不均勻沉降的結構形式;設置沉降縫,減小房屋的長高比;增設鋼筋混泥土圈梁,窗臺下120毫米處墻體內設磚配鋼筋帶等。
    2、施工方面措施
    (1)嚴把施工單位的施工程序:即先安排場地平整做好防洪、排水設施,再安排主要建筑物的施工。
    (2)審查施工單位現場平面布置圖。即:上下水管、水池、淋灰池等距建筑物的距離要符合濕陷性黃土地區施工的有關規定。
    (3)嚴格做好基槽開挖、上下水管道、水池、化糞池等施工的隱蔽檢查,并做好記錄。
    3、維護管理方面的措施
    (1)經常檢查給水、排水和熱水管網的暢通與否,發現問題及時修理。
    (2)做好雨水排流暢通,保證建筑物防護范圍內地面不積水。
    (3)發現問題,做好記錄,查找原因,及時處理。
    參考文獻
    ⑴中國建筑工業出版社1985年出版的《濕陷性黃土地基》。
    ⑵中國建筑工業出版社1986年出版的《建筑工程質量癥害分析及處理》。

    查看全文↓ 2018-12-12 23:33:34
  • 141****9921

    濕陷性黃土是疑難地基,用普通的打樁工藝不太好處理。您要想**佳的處理方法的話,建議用司炳文先生發明的專利----DDC打樁法,是通過機具成孔(鉆孔或沖孔),后通過孔道在地基處理的深層部位進行填料用特制重錘進行沖、砸、擠壓的高壓強、強擠密的夯擊作業,從而達到加固地基、消納垃圾和碴土的目的,使地基承載性能顯著改善。另外,它在綜合了重錘夯實、強力夯實、鉆孔灌注樁、鋼筋混凝土預制樁、灰土樁、碎石樁、雙灰樁等地基處理技術的基礎上,揚長避短,集“高動能”、“高壓強”、“強擠密”各效應于一體,能夠很好的消除濕陷,并達到很高的承載力??偠灾?,DDC的性價比挺好。

    查看全文↓ 2018-12-12 23:33:26
  • 141****1604

    一、墊層法 墊層法是先將基礎下的濕陷性黃土一部分或全部挖除,然后用素土或灰土分層夯實做成墊層,以便消除地基的部分或全部濕陷量,并可減小地基的壓縮變形,提高地基承載力,可將其分為局部墊層和整片墊層。

    查看全文↓ 2018-12-12 23:33:19

相關問題