吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

抗震鋼筋檢測要求都有哪些內容?

147****7016 | 2018-12-19 23:24:24

已有5個回答

  • 153****6598

    1、屈服強度 2、抗拉強度 3、延伸率
    如果鋼筋原材使用在有抗震要求的建筑物上,就有屈強比指標的要求。屈強比就是抗拉強度與屈服強度的比值。屈強比與彎曲試驗值無計算關系。
    中華人民共和國國家標準GB50204-2002 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第五章鋼筋分項工程中 5.2.2 對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二級抗震等級,檢驗所得的強度實測值應符合下列規定:
    1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
    2 鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:25:17
  • 153****8013

    抗震鋼筋檢驗試驗,仍然是力學性能的拉伸項目(屈服強度、抗拉強度、**大拉力下的伸長率),只不過結論時對(.....)的指標應滿足GB50204-2002(2.11版)第5.2.2條。
    所以,見證取樣送檢的規矩是一樣的,即第一次不合格,允許雙倍送樣復試,復試中只要有一個指標不合格,則判定所代表的鋼筋不合格,不得再復試。
    這是普通混凝土用鋼筋力學性能試驗方法上的規矩,沒有專門對“抗震鋼筋”的抗震性能試驗方法標準。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:25:10
  • 153****2871

    根據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001) 第3.9.2條 “結構材料性能指標,應符合下列**低要求:2 混凝土結構材料應符合下列規定: 2)抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;且鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3?!?抗震鋼筋實測值應為鋼筋的抗拉強度實測值、屈服強度實測值等。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:25:05
  • 134****0807

    1、當采用普通鋼筋(HPB300、HRB335、HRB400)時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不小于1.25。
    2、鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值不應大于1.3,且鋼筋在**大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:24:59
  • 141****7101

    《建筑抗震設計規范》第3.9.2條:
    2)抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采
    用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實
    測值的比值不應小于1.25;且鋼筋的屈服強度實測值
    與強度標準值的比值不應大于1.3。
    3鋼結構的鋼材應符合下列規定:
    1)鋼材的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應
    小于1.2;
    2)鋼材應有明顯的屈服臺階,且伸長率應大于20%;
    3)鋼材應有良好的可焊性和合格的沖擊韌性。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:24:53

相關問題