抗震鋼筋是要保證重要結構構件的抗震性能??拐鸬燃壱?、二、三的建筑,四級抗震和非抗震建筑不需要使用帶E鋼筋。如果設計要求所有抗震構件均要使用帶E鋼筋,也未嘗不可,設計師可以有個性化設計,有這個權利,比規范要求更嚴格。框架,含框剪結構中框架,具體包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墻的柱。鋼筋受拉屈服強度實測值與鋼筋的受拉強度標準值的比值(屈強比)不應大于1.3,主要保證“強柱弱梁”、“強剪弱彎”設計要求的效果不致因鋼筋屈服強度離散性過大而受影響。鋼筋**大拉力下的總伸長率不應小于9%,主要為了保證在抗震大變形條件下,要求框架柱、框架梁、框支柱、框支梁、伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段縱秘鋼筋具有足夠的延性和塑性變形能力。這些指標其實是主要針對框架,所以,帶E鋼筋適用于框架構件。
全部3個回答>抗震鋼筋檢測要求都有哪些內容?
147****7016 | 2018-12-19 23:24:24
已有5個回答
-
153****6598
1、屈服強度 2、抗拉強度 3、延伸率
查看全文↓ 2018-12-19 23:25:17
如果鋼筋原材使用在有抗震要求的建筑物上,就有屈強比指標的要求。屈強比就是抗拉強度與屈服強度的比值。屈強比與彎曲試驗值無計算關系。
中華人民共和國國家標準GB50204-2002 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第五章鋼筋分項工程中 5.2.2 對有抗震設防要求的框架結構,其縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二級抗震等級,檢驗所得的強度實測值應符合下列規定:
1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
2 鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3。 -
153****8013
抗震鋼筋檢驗試驗,仍然是力學性能的拉伸項目(屈服強度、抗拉強度、**大拉力下的伸長率),只不過結論時對(.....)的指標應滿足GB50204-2002(2.11版)第5.2.2條。
查看全文↓ 2018-12-19 23:25:10
所以,見證取樣送檢的規矩是一樣的,即第一次不合格,允許雙倍送樣復試,復試中只要有一個指標不合格,則判定所代表的鋼筋不合格,不得再復試。
這是普通混凝土用鋼筋力學性能試驗方法上的規矩,沒有專門對“抗震鋼筋”的抗震性能試驗方法標準。 -
153****2871
根據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001) 第3.9.2條 “結構材料性能指標,應符合下列**低要求:2 混凝土結構材料應符合下列規定: 2)抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;且鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3。” 抗震鋼筋實測值應為鋼筋的抗拉強度實測值、屈服強度實測值等。
查看全文↓ 2018-12-19 23:25:05 -
134****0807
1、當采用普通鋼筋(HPB300、HRB335、HRB400)時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不小于1.25。
查看全文↓ 2018-12-19 23:24:59
2、鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值不應大于1.3,且鋼筋在**大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。 -
141****7101
《建筑抗震設計規范》第3.9.2條:
查看全文↓ 2018-12-19 23:24:53
2)抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采
用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實
測值的比值不應小于1.25;且鋼筋的屈服強度實測值
與強度標準值的比值不應大于1.3。
3鋼結構的鋼材應符合下列規定:
1)鋼材的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應
小于1.2;
2)鋼材應有明顯的屈服臺階,且伸長率應大于20%;
3)鋼材應有良好的可焊性和合格的沖擊韌性。
相關問題
-
答
-
答
抗震鋼筋除應滿足標準所規定普通鋼筋所有性能指標外,還應滿足以下:1)抗震鋼筋的實測抗拉強度與實測屈服強度特征值之比不小于1.25;2)鋼筋的實測屈服強度與標準規定的屈服強度特征值之比不大于1.30;3)鋼筋的**大力總伸長不小于9%。國家質檢總局和國家標準化委員會共同發布的GB1499.2–2007《鋼筋混凝土用鋼第2部份:熱軋帶肋鋼筋》。標準中明確規定,抗震鋼筋的符號為在較高要求的抗震結構牌號后加“E”,例如HRB400E,HRB500E?!癊”,是英語單詞Earthquake(地震)的第一個字母,標志著鋼筋產品達到了國家頒布的“抗震”標準。以上三條確保了鋼筋的抗震能力,使得抗震鋼筋能夠在建筑發生傾斜、變形時“穩起”,不發生斷裂。不過從新標準對抗震鋼筋的三條規定要求來看,主要針對鋼筋強度和伸長率的實測值在技術指標上作了一定的提升,如第一條對抗震鋼筋規定從屈服到拉斷還應承受25%以上的拉力;第二條保證鋼筋屈服強度離散性不會過大而影響到設計對結構延性要求的效果;第三條由對普通鋼筋規定的**大力總伸長率不小于7.5%提高到不小于9%。這些技術指標的提高,加強了鋼筋的抗震能力,保證了結構構件在地震力作用下具有更好的延性。因此,抗震鋼筋和普通鋼筋的本質區別就是使鋼筋獲得更好的延性,從而能夠更好地保證重要結構構件在地震時具有足夠的塑性變形能力和耗能能力。
全部3個回答> -
答
樁基、框架柱、框架梁、剪力墻等是抗震構件 必須是“框架”的柱、梁;kz、kL 非框架柱等不是以上內容均根據問問我建筑綜合服務平臺遇到的問題整理而成,供參考。
全部3個回答> -
答
5.2.2 對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯級)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和**大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;2 鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.30;3 鋼筋的**大力下總伸長率不應小于9%。檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。檢驗方法:檢查進場復驗報告。
全部3個回答> -
答
除了對錨固長度有要求以外,對鋼筋的性能也有要求1 鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;2 鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;3 鋼筋的**大力下總伸長率不應小于9%。