    防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
    一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
    二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。
    三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。
    四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐

    查看全文↓ 2018-12-25 23:52:07
  • 155****0325

    住宅樓房的防雷接地是和整個大樓的接地網公用的。
    在住宅樓做基礎施工時,要用40*4的鍍鋅扁鐵圍住宅樓焊接一圈。
    然后在住宅樓的四個角正負零50公分處設置防雷測試點。
    然后通過大樓的鋼筋將接地線引到樓頂。
    行內稱為引上線或者引下線。

    查看全文↓ 2018-12-25 23:52:02
  • 148****9305

    房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。
    避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。

    查看全文↓ 2018-12-25 23:51:54

相關問題

  • 防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。  • 接地引上線IN-C-S系統的接地線用40*4熱鍍鋅扁鋼直接引至物的PE干線、電氣裝置接地極的接地干線、進出建筑物的各種金屬管道、建筑物的金屬構件、預埋件等導體作等電位聯結。車間內設LEB端子板,所有正常不帶電的金屬物體,金屬構件均用導線LEB端子聯結。 5、 在總進線配電柜處設MEB箱,應將總配電箱內PE母排、建筑低壓配電柜。利用柱內2根主豎筋作等到電位接地引上線,然后再用40*4的熱鍍鋅扁鋼引至各LEB端子箱。在電梯井內離電梯地坑0.2米,及電梯井端下邊各預埋100*100*8熱鍍鋅扁鋼一塊,扁鋼與柱內2根作為接地引上線主豎筋骨焊接。

    全部3個回答>
  • 房價一直再漲嘛,這個是不用說的,你想了解的是深圳小產權團購網的房源信息吧

    全部3個回答>
  • "房屋過戶個稅通常出現在二手房的交易過程當中,通常情況下,當房屋的產權滿5年的情況時,那么是免征個人所得稅的,但如果是在不滿5年的情況下,如果是普通住宅房屋,那么需要按照成交價的1%來征收個人所得稅,而對于非普通住宅房屋,那么需要按照1.5%來征收個人所得稅,在繳納個稅的時候也是比較方便的,通常在繳納其他稅費的當天就可以繳納個稅。對于房屋出售者來說,如果想要避免個稅的情況出現,那么可以選擇等到房屋滿5年之后再進行房屋的出售。"

    全部2個回答>
  • 屋面防雷僅僅屬于防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就**好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!

    全部5個回答>