    高樓供水一般采用兩種方式:屋頂水箱或者增壓水泵。
    為了避免較低樓層水壓過大,一般采取分別供水的方式,即較低樓層直接供水,較高樓層采取上述二次供水的方式。

    查看全文↓ 2019-03-19 19:00:20
  • 132****3853

    以往高層供水方法是在頂層設置水箱,將水抽到水箱里儲存,住戶使用的是水箱里的水。這種方法因為水的儲存不能保證水質,所以以前的人都不愛住高層。
    現在高層供水主要采用的是水泵加壓,就是在樓下(地下室)安裝水泵,在市政供水壓力足夠的樓層(通常6層以下),采用市政水,以上的部分,通過水泵加壓供水。這種方法避免了水的污染變質,所以比較受大家歡迎。

    查看全文↓ 2019-03-19 19:00:16
  • 142****4380

    一般都是:上部住戶水箱供水,下部住戶水管自然供水。
    水箱供水:屋面處設置水箱,用高壓泵把水送到水箱內,水箱再供到各用戶給水管內。
    生命愉悅!理解請采納。

    查看全文↓ 2019-03-19 19:00:11

相關問題

  • 說白了,二次供水就是7層以上水的壓力不夠,出水很少,所以需要增加水泵等設備,達到用水壓力標準。目前國家對建設和設備都有標準,水質一般都不會有什么影響的。所謂加壓費用,其實基本等于平坦增加的設備費用。

    全部3個回答>
  • 高層樓房的供水,大部分都會啟動二次供水,由于多數建筑物的樓層很高,就會引起水流壓強不足,不能繼續往上供應,所以很多的高層建筑物都會啟動二次供水。市政供水壓力一般只能供到6層以下,達不到高層樓供水壓力,所以需要安裝二次加壓供水設備提高供水。選擇購買高層的住宅時,如果對于供水有疑問,可以在購房前,向發展商咨詢樓層供水、水壓、供電、應急電源等多方面情況。一般高層住宅在頂層都建有水箱,先將水抽到頂層再往下供,使高層住戶不會出現因壓力不足用不上水的情況。此外,應急發電機組的配置也很重要,保證市內停電時,電梯也能暫時運行。還需要注意的是,高層住宅的物業管理不能忽視,尤其是監控保安措施,檢查以下大樓底層是否設置值班警衛室,以及緊急情況下人員疏散安全等問題。

  • 現在高層樓房基本都是二次加壓供水,大部分地方都采用無負壓供水,是不需要水箱的。如果是打井取水的話,就可能需要安裝一個水箱或建蓄水池,以起到蓄水的作用。但也看井水出水量以及用戶用水量大還是小,如果井水出水量遠遠滿足用戶用水量的話用深井變頻供水設備是可以的,如果不行則要采用水井外面另安裝一個水箱或建蓄水池。

    全部5個回答>
  • 當人為啟動設備使其自動運行時,先檢測有無進水,在保證有進水的前提下,檢測出水壓力是否小于設定的壓力,若小于設定壓力則啟動累積運行時間少的一臺水泵進行變頻供水;當出水壓力還小于設定壓力時,檢測其小于設定壓力時間持續2分鐘以上,本水泵變頻轉工頻,啟動下一臺水泵變頻運行以達到恒壓供水(若有兩臺泵以上,則判斷其累積運行時間,取其運行時間短且沒有故障的)。

    全部5個回答>
  • 一個高于百米的樓,那就成為高層建筑了!Ps:高層建筑:10層以上的住宅建筑和超過24m的其他民用建筑高層建筑供水要求的供水壓力大,不能靠城鎮供水管網的壓力供水,需要自設增壓系統供水,由于高層建筑上下高差大,為了避免下層的水壓過大,用水的時候出流速度高,產生噪音和噴濺,而上層會形成壓力不足,甚至產生負壓抽吸現象,所以高層建筑常常沿垂直方向實行分區供水,減少每區間的壓力差。高層建筑供水方式可以分:重力式供水和壓力式供水 重力式供水分為:分區串聯給水方式,分區并聯多管給水方式,分區單管給水方式壓力式供水分為:氣壓給水方式,水泵直接給水方式(又分為變頻調速泵給水方式,多泵并聯給水方式,水泵減壓給水方式)假設百米的樓垂直方向從下往上分為三個區:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 采用分區串聯給水方式:每一個分區設一個高位水箱和水泵,Ⅰ區的水泵從底層的貯水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ區的水泵在從Ⅰ區的高位水箱抽水到Ⅱ區的高位水箱,Ⅲ區的水泵在從Ⅱ區的高位水箱抽水到Ⅲ區的高位水箱。各個分區的用水都是由相應的高位水箱提供。采用分區并聯多管給水方式:每一個分區的水泵都集中在底層,都直接從貯水池抽水到各自的分區水箱。