吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??高層的設備層在哪一層?誰知道?

151****7591 | 2019-06-09 11:36:28

已有3個回答

  • 146****6853

    設備層:是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置。高層住宅中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等一般放在地下一層,電梯機房在頂層。

    設備層的布置應考慮的因素:

    1、合理利用建筑空間

    高層建筑由于埋深的要求,往往都要設地下室,地下室空間不能自然采光、通風,難以滿足建筑功能要求。所以,一般情況下設備層通常設在地下室或頂層。

    2、滿足設備布置的要求

    在高層建筑中,一般將產生振動、發熱量大的重型設備(如制冷機、水泵、蓄水池等)放在建筑**下部,即地下室,將豎向負荷分區用的設備(如中間水箱、水泵、空調器、熱交換器等)放在中間層,而將利用重力差的設備或體積大、散熱量大、需要對外換氣的設備(如屋頂水箱、冷卻塔、鍋爐、送風機等)放在建筑的**上層。

    3、與結構布置相結合

    高層建筑結構布置中的結構轉換層、加強層等特殊樓層,由于結構構件較多、尺度較大,空間難以利用,往往用來布置設備層。

    4、與避難層相結合

    在我國,建筑高度超過100 m,的超高層建筑根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045—2005)要求,需設置避難層,其間距不超過15層。避難層往往用來布置設備層。

    查看全文↓ 2019-06-09 11:36:55
  • 144****8452

    設備層一般情況下是指電梯主要部件及控制部件的安裝樓層。高層住宅中專門為設置暖通空調,給水排水和電氣的設備、管道施工人員進行操作的空間層。暖氣加壓設備和供水加壓設備及消防水池的通常是放在地下一層的。電梯機房一般設置在頂層。設備層也會根據不同的情況設置的層數也是會變化的。

    查看全文↓ 2019-06-09 11:36:49
  • 154****1455

    通常10~20層設一個設備層,設備層層高不會超過兩米,所以找10--25層之間層高**高或**低的就是。
    設備層,是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置,以使空調、給水排水等設備的布置達到經濟、合理。

    查看全文↓ 2019-06-09 11:36:45

相關問題

  • 通常10~20層設一個設備層,設備層層高不會超過兩米,所以找10--25層之間層高**高或**低的就是。設備層,是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置,以使空調、給水排水等設備的布置達到經濟、合理。

    全部3個回答>
  • 看施工圖電力-暖通的管線原理圖24層高層,電力設備一般在地下室。每層有小的配電室。有些高層公寓,住宅,酒店,都有個管道轉換層,因為下面一般是大空間,在管道層將上面水,空調,電力的管道集合匯總,以免影響樓下布局。因此管道層一般設置在住宅(酒店)和公共空間之間。

    全部3個回答>
  • 通常10~20層設一個設備層,設備層層高不會超過兩米,所以找10--25層之間層高**高或**低的就是。設備層,是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置,以使空調、給水排水等設備的布置達到經濟、合理。

    全部3個回答>
  • 24層高層,電力設備一般在地下室。每層有小的配電室。有些高層公寓,住宅,酒店,都有個管道轉換層,因為下面一般是大空間,在管道層將上面水,空調,電力的管道集合匯總,以免影響樓下布局。因此管道層一般設置在住宅(酒店)和公共空間之間。 【簡介】:管道設備是指自來水、電力、鋼鐵、石油、化工、造紙、印染,純凈水;城鎮工業污水處理等行業管道線路上的一些必要配件,也可以稱為管件,例如:補償器、防水套管、橡膠接頭、伸縮器、軟連接等一些基本構件。

    全部3個回答>
  • 設備層:是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置。高層住宅中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等一般放在地下一層,電梯機房在頂層。設備層的布置應考慮的因素:1、合理利用建筑空間高層建筑由于埋深的要求,往往都要設地下室,地下室空間不能自然采光、通風,難以滿足建筑功能要求。所以,一般情況下設備層通常設在地下室或頂層。2、滿足設備布置的要求在高層建筑中,一般將產生振動、發熱量大的重型設備(如制冷機、水泵、蓄水池等)放在建筑**下部,即地下室,將豎向負荷分區用的設備(如中間水箱、水泵、空調器、熱交換器等)放在中間層,而將利用重力差的設備或體積大、散熱量大、需要對外換氣的設備(如屋頂水箱、冷卻塔、鍋爐、送風機等)放在建筑的**上層。3、與結構布置相結合高層建筑結構布置中的結構轉換層、加強層等特殊樓層,由于結構構件較多、尺度較大,空間難以利用,往往用來布置設備層。4、與避難層相結合在我國,建筑高度超過100 m,的超高層建筑根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045—2005)要求,需設置避難層,其間距不超過15層。避難層往往用來布置設備層。

    全部3個回答>