華景潤府配電房位于-1#地下室。不會對居民產生影響。
全部3個回答>??住宅小區如何選擇變壓器?怎么規定的呢?
158****1408 | 2019-06-17 10:44:57
已有4個回答
-
136****4778
小區住宅用戶的變壓器容量的計算方法
查看全文↓ 2019-06-17 10:45:35
按照常規的計算方法;是小區住宅用戶的設計總容量Ｍ是一戶一戶的容量的總?,又因為住宅用電是單相,我們需要將這個數轉換成三相四線用電,那么,相電流跟線電流的關系就是根號3的問題,也就是就這個單相功率的總和除于1.732,變換為三相四線的功率,比如現在一戶一戶的總和是5500÷1.732 ≈ 3176KW,這個數是小區所有電器同時使用時的**大功率,那么,實際使用時,這種情況是不會發生的,那么,就產生了一個叫同時用電率,一般選擇70-80%,這是根據小區的用戶結構特征,決定的。但是,根據變壓器的經濟運行值為75%,那么,我們可以將這二個值抵消,就按照這個功率求變壓器的容量,那么,這個變壓器的容量就是合計的總功率5500÷1.732≈3176KW,根據居民用電的情況,功率因數現在0.85-0.9,視在功率Sp=P÷0.85 3176/0.85≈3737KVA 。
還可以怎么計算,先把總5500功率分成三條線的使用功率,就是單相功率,5500÷3=1833.33KW,然后,把這個單相用電轉換成三相用電,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因數0.85也≈3737KVA。
按照這個數據套變壓器的標準容量, 建議選擇二臺變壓器,總容量?600KVA,一臺2000KVA的,另一臺1600KVA的,在實際施工過程中還可以分批投入使用,如果考慮到今后的發展,也可以選擇二臺2000KVA的變壓器。
你這里首先將每戶大概設計多少容量,一般用戶4-8KW,150㎡的用戶一般8-12KW,特殊用戶10-15KW,另外,將用戶數計算好后還要加上,小區公共用電的容量。 -
131****9188
“甩負荷”只是一種非正常運行方式,在此情況下,變壓器是允許短時間超負荷運行的。
查看全文↓ 2019-06-17 10:45:27
通常在設計時,都是以正常運行條件下的負荷來選擇變壓器的,但要按故障運行時變壓器承受能力來校驗。例如,兩臺變壓器并列運行,如果其中一臺發生故障退出運行,另一臺應能承受全部負荷的70%。 -
153****1123
1 前言
查看全文↓ 2019-06-17 10:45:22
在經濟和文化持續發展,大力構建和諧社會的今天,人們的衣、食、住、行的條件正在逐步得到改善,住宅生活小區的用電成為人們關注的重要話題。既要使居民家庭用好電,又要使供電企業的供電經濟、高效,盡可能地把各種電氣損耗降到**低限度。因此,供電企業必須加強用電營銷的精細化管理,同時,供電企業和用電單位在規劃、勘察及設計用電負荷時,要切合實際加以分析并嚴格遵守有關的電力規程和設計規范,科學分析、計算變壓器配置,合理地選擇變壓器容量,切實做到供電部門經濟運行,同時也減輕用戶不合理的投資及不必要的電損負擔。不但是對新的住宅區要規范設計,而且還要對一些現有的老住宅小區變壓器配置方法進行分析,對已不能適應當前實際情況的變壓器配置,有必要進行重新調整,以實現供電部門與用電戶的雙贏。
2 推廣配電室或箱變
長期以來,住宅小區供電方式一般都在附近10kV變壓器臺區(供電部門公變或用電單位專變)低壓側直接引電源至小區,而且一個變壓器臺區所帶的負荷也比較大,大多數變壓器臺區同時供應幾個小區和一些零散的住宅群的生活用電,造成變壓器臺區經常過載。尤其是在冬、夏季用電高峰期更加嚴重,甚至導致變壓器過載,直至燒毀變壓器現象的發生。另外,人們對供電可靠性要求也不斷提高。因此,我們對新建住宅小區的供電方式應該有所改變,必須根據目前廣大居民的用電需求及負荷特性進行科學的規劃。
(1)新建住宅區內建設配套配電室配電室由高低壓開關柜室和變壓器室組成,高、低壓進出線均采用電纜并敷設于電纜溝、橋架或電纜保護管內;同時,還要在變壓器的高壓側設熔斷器(容量較小時)或斷路器(容量較大時),低壓側設立框架式或塑殼式斷路器并合理設定保護參數,以便對變壓器進行有效的保護。如果一些住宅小區公用面積較小,也可以采用箱式變電站(簡稱箱變)。這樣,就能有效地保護變壓器,大大提高供電的安全性、可靠性和穩定性。 -
153****8544
箱式變電站按結構主要有歐式箱變和美式箱變。歐式箱變體積大,造價低而美式箱變體積小,結構緊湊,約為同容量歐式箱變的1/3~1/5,外形美觀,盡管造價略高,但美式箱變具有供電可靠、結構合理、安裝迅速、靈活、操作方便等特點,既可用于戶外,又可用于戶內。
查看全文↓ 2019-06-17 10:45:15
美式箱變與歐式箱變不同在于美式箱變是將變壓器鐵芯、高壓負荷開關、保護用熔斷器等設備統一設計,放在同一注油箱中,具有以下特點:
(1)體積小、結構緊湊,僅為國內同容量箱變的1/3左右;
(2)全密封、全絕緣結構,無需絕緣距離,可靠保護人身安全;
(3)既可用于環網,又可用于終端,轉換十分方便,提高了供電可靠性;
(4)過載能力強;
(5)損耗小,可選擇S11或S13型;
(6)高壓電纜頭采用公司的產品,可操作200A負荷電流,在緊急情況下可帶電插拔作為負荷開關操作,并具有隔離開關操作方便靈活的特點;
(7)采用雙熔絲保護,降低運行成本;
(8)選用高燃點油(燃點高達312℃)可置于建筑物內;
(9)箱體采用防腐設計和特殊噴漆處理,可廣泛適用于各種惡劣環境,如多暴風雨和高污染地區,與環境渾然一體。
相關問題
-
答
-
答
這種電都是50Hz的交流電,變壓器的電磁輻射是非常非常輕微的,對人的影響也是非常非常小的。輻射能力和頻率密切相關,射頻的頻率是非常高的,50Hz叫工頻。圖上看應該是10kV的線路,10kV的高壓對人的影響也是很輕微的。有資料說長期在幾十萬伏超高壓線下(不是變壓器)生活的人的健康是受到高壓電場一定影響的??偟膩碚f我認為不是沒有影響,但是很輕微,權衡利弊還是比在市里要好。
全部5個回答> -
答
果你是指安裝在你家附近的那種變壓器,那沒有任何影響。
全部3個回答> -
答
到600A過載已經很嚴重了,弄不好會燒變壓器,同時電壓也不能保證,假如功率因數比較低的話(0.75以下)可以考慮增加無功補償,使功率因數盡可能接近1,變壓器還勉強能用,否則還是應該考慮增容。增容首先應到供電部門辦理增容手續,并做好增容設計。增容的方法有兩種,一是直接更換更大容量的變壓器,如換為400或500kVA變壓器;也可以考慮增加一臺變壓器,如200kVA,兩個方案的費用相差不大,但增加變壓器的方案在輕負荷時運行方式會比較靈活。
全部4個回答> -
答
**大優點是漏磁少、效率高