  • 157****7628

    建筑高度約為126m,地下三層,地上31層,地下部分的主要功能為汽車庫及水、暖、電各專業的設備用房,地上部分的功能主要為:一層為大廳、二層為餐廳,三層以上為辦公及業務用房,其中16層為避難層,一—六層為裙房。地下三層層高為4.5m,一層層高為為4.5m,二層層高為4.8m,三層層高為4.5m,四層以上層高為3.8m。給排水專業設計內容包括:給排水系統、熱水系統、消火栓系統、自噴系統。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:40:14
  • 136****4231

    1 室內給水系統給水系統的任務是將市政給水管網或自備水源的水,在滿足用戶對水質、水量、水壓的要求下,輸送到室內各用水點。給水系統按用途可分成生活給水系統、生產給水系統及消防給水系統。各給水系統可以單獨設置也可以采用合理的共用系統。
    (1) 室內給水系統組成室內給水系統由引入管(進戶管)、水表節點、管道系統(干管、立管、支管)、給水附件(閥門、水表、配水龍頭)等組成。當室外管網水壓不足時,還需要設置加壓貯水設備(水泵、水箱、貯水池、氣壓給水裝置等)。 (2)給水方式及特點 1)直接給水方式直接給水方式是室內給水管網直接與外部給水管網連接,利用外網水壓供水。適用于外網水壓、水量能經常滿足用水要求,室內給水無特殊要求的單層和多層建筑。這種給水方式的特點是供水較可靠,系統簡單,投資省,安裝、維護簡單,可以充分利用外網水壓,節省能量。但是內部無貯水設備,外網停水時內部立即斷水。當室外給水管網水質、水量、水壓均能滿足建筑物內部用水要求時,應首先考慮采用這種給水方式。當外管網的水壓不能滿足整個建筑物的用水要求時,室內管網可采用分區供水方式,低區管網采用直接供水方式,高區管網采用其他供水方式。 2)單設水箱供水方式單設水箱的供水方式是室內管網與外網直接連接,利用外網壓力供水,同時設置高位水箱調節流量和壓力。適用于外網水壓周期性不足,室內要求水壓穩定,允許設置高位水箱的建筑。這種方式供水較可靠,系統較簡單,投資較省,安裝、維護較簡單,可充分利用外網水壓,節省能量。設置高位水箱,增加結構荷載,若水箱容積不足,可能造成停水。 3)設貯水池、水泵的給水方式貯水池、水泵的給水方式是室外管網供水至貯水池,由水泵將貯水池中水抽升至室內管網各用水點。適用于外網的水量滿足室內的要求,而水壓大部分時間不足的建筑。當室內一天用水量均勻時,可以選擇恒速水泵;當用水量不均勻時,宜采用變頻調速泵,使水泵在高效工況下運行。這種供水方式安全可靠,不設高位水箱,不增加建筑結構荷載。但是外網的水壓沒有充分被利用。為了安全供水,我國當前許多城市的建筑小區設貯水池和集中泵房,定時或全日供水,也采用這種小區供水方式。 4)設水泵、水箱的給水方式水泵、水箱的給水方式是水泵自貯水池抽水加壓,利用高位水箱調節流量,在外網水壓高時也可以直接供水。適用于外網水壓經?;蜷g斷不足,允許設置高位水箱的建筑。設置的水箱貯備一定水量,停水停電時可以延時供水,供水可靠,可以充分利用外網水壓,節省能量。安裝、維護較麻煩,投資較大;有水泵振動和噪聲干擾;需設高位水箱,增加結構荷載。 5)豎向分區給水方式對于層數較多的建筑物,當室外給水管網水壓不能滿足室內用水時,可將其豎向分區。各區采用的給水方式有: ①低區直接給水、低區設貯水池、水泵、水箱的供水方式這種供水方式是低區與外網直連,利用外網水壓直接供水,低區利用水泵提升,水箱調節流量。適用于外網水壓經常不足且不允許直接抽水,允許設置高位水箱的建筑。在外網水壓季節性不足供低區用水有困難時,可將高低區管道連通,并設閥門平時隔斷,在水壓低時打開閥門由水箱供低區用水。水池、水箱貯備一定的水量,停水、停電時高區可以延時供水,供水可靠。可利用部分外網水壓,能量消耗較少。安裝維護較麻煩,投資較大,有水泵振動、噪聲干擾。 ②分區并聯給水方式分區設置水箱和水泵,水泵集中布置(一般設在地下室內)。適用于允許分區設置水箱的各類高層建筑,廣泛采用。各區獨立運行互不干擾,供水可靠,水泵集中布置便于維護管理,能源消耗較小。管材耗用較多,水泵型號較多,投資較高,水箱占用建筑上層使用面積。水泵宜采用相同型號不同級數的多級水泵,在可能條件下,低區應利用外網水壓直接供水。 ③并聯直接給水方式分區設置變速水泵或多臺并聯水泵,從貯水池中抽水。根據用水的水量或水壓,調節水泵轉速或運行臺數。適用于各種類型的高層建筑。這種給水方式供水較可靠,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積,能量消耗較少。水泵型號、數量較多,投資較高,需設置水泵控制調節裝置。 ④氣壓水罐并聯給水方式各區均采用水泵自貯水池抽水加壓,利用氣壓水罐調節水壓和控制水泵運行。如圖5.1.8所示。適用于不宜設置高位水箱的建筑。氣壓水罐給水方式的優點是水質衛生條件好,給水壓力可以在一定范圍內調節。但是氣壓水罐的調節貯量較小,水泵啟動頻繁,水泵在變壓下工作,平均效率低、能耗大、運行費用高,水壓變化幅度較大,對建筑物給水配件的使用帶來不利的影響。 ⑤分區串聯給水方式分區設置水箱和水泵,水泵分散布置,自下區水箱抽水供上區使用。適用于允許分區設置水箱和水泵的高層建筑(如高層工業建筑)。這種給水方式的總管線較短,投資較省,能量消耗較小。但是供水獨立性較差,上區受下區限制;水泵分散設置,管理維護不便;水泵設在建筑物樓層,由于振動產生噪聲干擾大;水泵、水箱均設在樓層,占用建筑物使用面積。 ⑥分區水箱減壓給水方式分區設置水箱,水泵統一加壓,利用水箱減壓,上區供下區用水。適用于允許分區設置水箱,電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種給水方式的水泵數目少、維護管理方便;各分區減壓水箱容積小,少占建筑面積。下區供水受上區限制,能量消耗較大。屋頂的水箱容積大,增加了建筑物的荷載。在可能的條件下,下層應利用外網水壓直接供水,中間水箱進水管上**好安裝減壓閥,以防浮球閥損壞和減緩水錘作用。 ⑦分區減壓閥減壓給水方式水泵統一加壓,僅在頂層設置水箱,下區供水利用減壓閥減壓。適用于電力供應充足,電價較低的各類高層建筑。這種方式的設備、管材較少,投資省,設備布置集中,便于維護管理,不占用建筑上層使用面積。下區供水壓力損耗較大,能量消耗較大。根據建筑物形式,減壓閥可有各種設置方式,如輸水管減壓、配水立管減壓、配水干管減壓、配水支管減壓等。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:40:09
  • 132****9661

    給水方式
    1、給水方式:直接給水方式 ;單設水箱的給水方式 ;單設水泵的給水方式 ;設置水池、水泵給水箱的給水方式;設置無負壓變頻恒壓給水裝置的給水方式;設置氣壓給水裝置的給水方式;分區給水方式。
    2、直接給水方式:該方式指直接把室外管網的引導建筑內部各用水點的給水方式,其適用于室外給水管網(市政管網或小區管網)提供的水量、水壓在任何時候均能滿足建筑內部用水要求,如單層、多層建筑和高層建筑中的下部樓層。
    3、單設水箱的給水方式:該方式指給水系統設置高位水箱,用水低谷時,室外給水管網直接向室內給水系統和水箱供水;用水高峰時,由水箱向室內給水系統供水的給水方式,其適用于室外給水管網的水壓出現周期性不足,或者要求貯存水量、穩定水壓的多層建筑。
    4、單設水泵的給水方式:單設水泵的給水方式指水泵直接從室外管網吸水,供室內給水系統的方式。其適用于室外給水管網的水壓經常不足,室內用水量均勻,且不宜設置高位水箱的建筑,這種方式因水泵直接從室外管網抽水,有可能使外網壓力降低,影響外網上其他用戶用水。使用時,需征求當地供水部門的同意。
    5、設置水池、水泵及水箱的給水方式:該方式指當室外管網不允許直接抽水時,采用貯水池、水泵和水箱聯合向室內給水系統供水的方式,其適用于室外給水管網的水壓低于建筑內部給水管網所需水壓,室內用水不均勻且允許設置高位水箱的建筑。
    6、設置無負壓變頻恒壓給水設置的給水方式:系統通過壓力傳感器啟動水泵運行。這種給水裝置中調節罐貯水量的調節能力較小,對市政供水系統的依賴性較高,不適用于用水安全要求高的建筑物和消防給水系統。
    7、設置氣壓給水裝置的給水方式:運行時,水在管內壓縮空氣的作用下,送往配水點。其適用于室外給水管網壓力低于室內所需水壓、不宜設置高位水箱的建筑。
    8、分區給水方式:當建筑物高度較高時,室外管網只能滿足下不樓層供水要求,不能滿足上部樓層需要。

    查看全文↓ 2019-06-18 11:39:47

相關問題

  • 一般都是用的水泵和水箱,主要是水箱會出現一點問題,需要定時的清理,不然對水質會有很大的影響。

    全部3個回答>
  • 裝是可以的;具體參考如下:安裝儲水箱是可以的,但是對室內需要占用一些面積,這個要明確知道;再者就是安裝個增壓泵即可達到增強水壓的效果;再者反應物業,要求物業進行整改,來保證高層每戶的水壓穩定的使用。

    全部3個回答>
  • 常用的高層建筑給水方式:一、高位水箱供水方式1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。 2、高位水箱串聯供水方式水泵分散設置在各區的樓層中,低區的水箱兼作上一區的水池。 3、減壓水箱供水方式整個高層建筑的用水量由底層水泵提升至屋頂總水箱,然后再送至各分區減壓水箱。 4、減壓閥供水方式以減壓閥代替減壓水箱。 二、氣壓水箱供水方式1、氣壓水箱并列供水方式2、氣壓水箱減壓閥供水方式三、無水箱供水方式1、變速水泵并列供水方式2、變速水泵減壓閥供水方式。

    全部3個回答>
  • 電磁式采暖爐與電阻式采暖爐的對比 電磁采暖爐: 1、電磁感應制熱,真正意義上的水電分離,電路和水路絕緣。 2、低壓軟啟動,減少電流浪涌沖擊的危害,避免因電壓波動而損壞設備,安全有保障。 3、變頻功率輸出部分可根據電壓波動變化自動調控電流大小,保證恒功率,不會因電壓升高電流隨之升高,造成電氣承載不夠而損壞。 電阻采暖爐: 1、電阻式加熱,無論電阻材料在內還是在外,都是通過導熱介質傳導,不是真正意義上的水電分離,存在著介質因腐蝕或被擊穿造成漏電的隱患。 2、繼電器直接給電阻棒供電,沖擊電流大,易發生過流沖擊和造成電壓波動,對其它電器也有損害。 結構設計 電磁采暖爐:整機結構水路、電路分離,結構合理,安全性高 電阻采暖爐:整機水電不分離,安全隱患大 節能 電磁采暖爐: 高頻電磁感應制熱,通過電磁感應直接作用到水膽,使水膽本身發熱,減少了通過介質傳導的過程,熱損失少,熱效率高,即加即熱,無需儲熱容器,瞬間熱效率可高達98%以上,比電阻式節能30%以上。 電阻采暖爐: 1、電阻式加熱,通過導熱介質把熱量傳導給水膽,熱損失大 2、局部發熱,容易產生水垢,影響熱傳導 3、一些材料衰減嚴重,造成熱效率低下 使用壽命 電磁采暖爐:工業級電磁,耐高溫線,使用15年以上 電阻采暖爐:電阻絲容易老化,壽命短,一般3至5年 靜音 電磁采暖爐:制熱電源頻率20000Hz,超出人身正常聽頻,不僅提高熱效率,而且靜音環保。 電阻采暖爐:工頻電源工作有“嗡嗡”的工頻噪音,電阻式給水加熱,表面水溫高時,有氣泡產生開水的聲響。 維護 電磁采暖爐:電磁感應加熱,工作時,加熱核心部件是一個固定的磁場,水通過后被磁化,磁化水部結構,系統免維護。 電阻采暖爐:電阻絲一般3至5年更換一次,且因其產生水垢,要定期除垢。 以上內容僅供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    全部3個回答>
  • 1 熱源必須提供足夠的功率,得經過計算確定。 2 供熱系統必須具備適當的動態壓力和靜態壓力 3 供熱系統必須具備相應的操作、監控、維護等設備。 4 管路系統要求的指標高。如法蘭多數為鍛造法蘭、國標熱度管、熱水ppr管、專用密封材料等。