134****3156 | 2019-06-26 08:42:25

已有5個回答

  • 157****1463

    這個1900x2300x2200也沒看懂是什么尺寸
    但是常規來講,1.0速度的無機房電梯,頂層高度是3900mm凈空,含吊鉤的話,4000mm。

    查看全文↓ 2019-06-26 08:43:36
  • 141****2064

    頂層高度要求≥4200,你這個電梯尺寸是凈尺寸還是什么如果是電梯轎廂的凈尺寸那就超出了國標一噸無機房電梯的轎廂面積,國家標準一噸無機房電梯的**大轎廂面積不超過2.4個平方,你這個算下來的話已經2.7個平方了,到時候通不過國家驗收的.

    查看全文↓ 2019-06-26 08:43:25
  • 152****0506

    需要同時滿足下面四個條件
    1,供活動區域凈空高度不應小于1.8米
    2,工作區域,在控制屏和控制柜前有一塊0.5*0.7米的面積凈高不應小于2米
    3,為了對運動部件進行維修和檢查,在必要的地點以及需要人工緊急操作的地方,有一塊0.5*0.6米的面積凈高不應小于2米
    4,電梯驅動主機旋轉部件的上方應有不小于0.30m的垂直凈空距離

    查看全文↓ 2019-06-26 08:43:15
  • 148****5126

    查看電梯國標 GB7588中有相關規定,一般沒有什么特別的要求 就是普通的一間房子而且 總不能進去維修要鉆進去吧 就是符合他的工作條件就好了 控制柜的四周能給有一個維修人員的空間 電梯主曳引機也要能給有一定的空間便于后期的維護

    查看全文↓ 2019-06-26 08:43:10
  • 157****9987

    電梯所需凈空在五點五米左右,也就是說電梯上到十樓你的機房就要離十樓地板高出五點五米機房樓板厚二十公分,孔洞多數油電梯公司提供圖紙.機房門**少一點一米以上,機房頂可以看你藍圖標高.

    查看全文↓ 2019-06-26 08:43:05

相關問題

  • 1.建筑7.4.10條,消防電梯的設置中,消防電梯井、機房與相鄰電梯井、機房間,當在隔墻上開門時,應設置甲級防火門。2.高規6.3.3條,消防電梯的設置,同建規中相關要求。3.技術措施2009版中,9.5.4條關于消防電梯機房的規定中,電梯機房門應為甲級防火門。4.技術措施2009版中,9.5.7條規定,電梯機房門應為乙級防火門(直接開向室外者除外)

    全部3個回答>
  • 當前無機房電梯的主要放置方案: (1)上置式:即將永磁同步曳引機放置在井道頂部曳引比2:1,繞法較繁雜; (2)下置式:即將永磁同步曳引機放置在井道底部,曳引比2:1,繞法較繁雜; (3)轎頂驅動式:將曳引機置于轎 頂; (4)對重驅動式:將曳引機置于對重。

    全部3個回答>
  • 五到四十度之間。

    全部3個回答>
  • 根據GB/T 10058-2009《電梯技術條件》標準規定,電梯機房內的空氣溫度應保持在+5~+40℃之間;運行地點的空氣相對濕度在......。如需此標準,請留郵箱。

    全部3個回答>