吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高樓層用煤氣罐有危險嗎

157****3811 | 2019-06-28 07:16:53

已有4個回答

  • 155****0948

    液化石油氣火災的危險性大,加上高層建筑運輸不便,若用電梯運輸氣瓶,一旦液化氣漏入電梯井,容易發生嚴重爆炸事故,為了保障高層建筑的消防安全,使用可燃氣體的高層民用建筑,必須考慮設置管道煤氣或者管道液化石油氣。

    查看全文↓ 2019-06-28 07:21:22
  • 141****1225

    不知道.可能泄露的機會會比較大,高處氣壓比較低~

    查看全文↓ 2019-06-28 07:21:17
  • 157****6560

    國家標準《高層民用建筑設計防火規范》4.1.9 明確規定,高層建筑內使用可燃氣體作燃料時,應采用管道供氣。使用可燃氣體的房間或部位宜靠外墻設置。

    查看全文↓ 2019-06-28 07:21:12
  • 155****5688

    是挺危險的,不過低樓層用煤氣也要小心謹慎點,安全為上

    查看全文↓ 2019-06-28 07:21:09

相關問題

  • 《高層民用建筑沒計防火規范》GB 50045—95(2001年版)4.1.9 高層建筑內使用可燃氣體作燃料時,應采用管道供氣。使用可燃氣體的房間或部位宜靠外墻設置。4.1.10 高層建筑使用丙類液體作燃料時,應符合下列規定:4.1.10.1 液體儲罐總儲量不應超過15m3,當直埋于高層建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范圍內的建筑物外墻為防火墻時,其防火間距可不限。4.1.10.2 中間罐的容積不應大于1.00m3,并應設在耐火等級不低于二級的單獨房間內,該房間的門應采用甲級防火門。4.1.11 當高層建筑采用瓶裝液化石油氣作燃料時,應設集中瓶裝液化石油氣間從設計規范講是不能單獨用煤氣罐。但在消防法中則無明確規定。

    全部3個回答>
  • 目前我國??吹降挠腥N,其型號為YSP118、YSP35.5和YSP12;其空瓶重量分別為46+1.5~46-0.5KG、16.5+0.5~16.5-0.3KG、6.3+0.3~6.3-0.3KG,其充裝量分別為49.5KG、14.5KG、4.8KG,輕拿輕放對地板不會有影響的。

  •   1、根據《高層民用建筑設計防火規范 GB 50045—95》(2001年修訂版)中“第4.1.9條”規定: 高層建筑內使用可燃氣體作燃料時,【應采用】管道供氣。使用可燃氣體的房間或部位宜靠外墻設置?! ?、《高層民用建筑設計防火規范 GB 50045—95》(2001年修訂版)的附注說明是:表示嚴格,在正常情況下均應這樣作的:正面詞采用“應”;反面詞采用“不應”或“不得”?! ?、“第4.1.9條”中要求是“應采用”,帶有強制性,即:高層建筑必須用管道供氣。

    全部3個回答>
  • 你好,煤氣罐”爆炸,瞬時會產生兩次破壞,開始是罐體破裂發生物理爆炸,液態石油氣瞬間膨脹250~300倍變成氣態,產生沖擊波,猶如地雷爆炸。

  • 煤氣罐價格與大小有關系。一;在深圳全新的小煤氣罐(5KG)要70塊錢。二;賣生活日用品,家具的小超市有買的。大型超市沒有賣的。三;沖煤氣點有賣的,但比較貴,價格高。也有煤氣瓶充滿氣一起賣的,價格在100塊錢。大煤氣罐(15公斤)全新沒裝氣價格要120元。裝上氣要260元左右。不同品牌的煤氣罐價格也是不一樣的,常見的煤氣罐品牌:1、粵海;2、良奇;3、百福。良奇小煤氣罐(5KG)價格:109元,TB上有賣。良奇大煤氣罐(15KG)價格:190元  &