接閃器:如果采用避雷帶(4*25鍍鋅扁鋼或10#鍍鋅圓鋼)或者避雷小針(有成品買)的安裝方式,那么你只要沿屋脊、女兒墻敷設焊成一個閉合通路。具體施工規范要求內容較多,不詳細說了。如果采用獨立避雷針的話,會有一個保護半徑的問題,這種避雷針有成品買,可以讓廠家給你計算一下。如果自己粗略估算的話應該是R(避雷針保護半徑)=1.5H(避雷針高度)。
全部4個回答>??框架結構的自建房怎樣做防雷接地好呢?應該怎么做呢?
134****8647 | 2019-07-11 12:59:48
已有3個回答
-
149****5842
一.接地體:你這是自然接地體,當然可以的,但問題在于你的伸頂柱筋與樁基鋼筋是否焊連可靠,應用ZC29-B接地搖表測一下,(聯合接地小等于1歐,保護接地小等于4歐,防雷接地小等于30歐,但這都是經過焊接的,你有否將樁基與柱筋焊連?因一根柱筋插入土中的接地電阻就可能在10歐以下,所以你應取4歐以下).
查看全文↓ 2019-07-11 13:00:18
二.防雷引下線:用柱筋作引下線,四角四處足也,每處大等于16mm鋼筋的對角二根,12mm鋼筋用四根.用12mm鍍鋅圓鋼引出屋面.
三.接閃器:1.暗敷避雷帶,抹面層下及凸出馬頭等用鍍鋅12圓鋼或鍍鋅40x4扁鋼暗敷,(打個田字格就行),較美觀,但受雷后,表面砼要被打裂.2.如果利用鋼筋做避雷帶,覺得不美觀.3.欄桿四周用不銹鋼管做避雷帶,可以.因管的金屬實體截面一般不會小于10mm鋼筋,所以對管的直徑和厚度就是這個要求.但與引下線的連接必須可靠,采用氬弧焊,雙面焊焊縫長于75mm.也可用16方銅編帶壓接(時長要銹蝕). -
131****0455
1.選擇適當的建房地點:雷擊常常發生在某些較小范圍(雷擊區),表現一定的選擇性,這與地理條件、地質結構有一定的關系。一般地講,湖沼、低洼地區、金屬礦床地區和地下水位高的地方是比較容易遭雷擊的。山坡和水田交界的地方、地下水出口處,巖石之間有較厚土壤的小范圍內,即在電阻率差別大的交界區,雷電活動也較頻繁。**好在選房基時,作一些簡單的調查,如果發現某一局部地帶曾有多次雷擊的歷史,新建住房可以避開這些地方。
查看全文↓ 2019-07-11 13:00:12
2.房屋外形不要冒尖:農村住房一般比較分散,房屋外形不要有特別突出的部位(如尖頂),也不要修得太高,在曠野之中孤立地建一座住房也不利于防雷。如必須興建突出的建筑物(包括煙囪)等,可考慮設置避雷針加以保護。但是避雷針的保護范圍、材料和接地裝置均有嚴格的技術要求,千萬不要在房頂、煙囪隨便豎立鐵件,人為制造雷擊的尖端,結果非但不能避雷,反而起引雷作用。
3.房屋結構要能擋風:雷電中有一種球雷,它閃著紫色或灰紅色的光,在空中飄行或沿地面滾動,它可能隨風而進入住宅,碰到物體和人,有時會產生爆炸。因此住宅的窗戶要設玻璃窗或簡易暗窗,雷電大作時能關閉。山墻、側墻**好封到頂,盡量少留不能關閉的通風道。
4.電線布局要合理:農村低壓電線、廣播線,線路長,屏蔽差,被直接雷擊或產生感應過電壓的可能性較大.雷電波隨線路入侵室內也是常有的。因此,室內布線要注意,燈頭、插座位置不要離床頭太近,雷雨季節時,收音機、電視機等電器的插頭,在不用時可取開,閃雷電時**好關閉收音機、電視機和有線廣播喇叭。有條件的,在線路引入建筑物的地方,將瓷瓶鐵腳接地,接地電阻不小于30歐。收音機、電視機的天線,**好安裝閘刀開關,不用時或閃雷電時可以斷開。
-
154****7799
可以增建避雷帶,沿建筑物輪廓焊接10mm鋼筋,從房屋四角引下,分別做四個接地極。
查看全文↓ 2019-07-11 13:00:06
屋內電路的接地線由進戶線引接,不能與避雷帶的接地連接。
相關問題
-
答
-
問 自建房怎么做接地答
配電箱下往地下埋根鋼筋就行了,鋼筋連接配電箱上地線端子
全部3個回答> -
答
房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。
全部5個回答> -
答
首先,防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。所以直接用建筑物基礎鋼筋做接地體吧!注意:1.將基礎鋼筋進行良好的電氣貫通,至少保證外圍一圈是貫通的,跨接的材料推薦使用12MM的圓鋼,焊接長度150MM左右。 2.引下線平均間距要小于25米,如果房子不大,四角分別有一根引下線就好。 3.每一處引下線推薦使用2根16MM的鋼筋或者4根14MM的鋼筋。一定保證引下線將接地體和屋面避雷裝置連結到一體。
全部3個回答> -
答
在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。
全部3個回答>