吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >樓層朝向 >詳情

??有誰知道標準機房樓層高度多少呢?有誰知道???

153****2122 | 2019-07-11 23:33:23

已有3個回答

  • 156****3375

    通常電梯的防沖頂高度為4.5米至4.8米。
    需要同時滿足下面四個條件:
    1,供活動區域凈空高度不應小于1.8米
    2,工作區域,在控制屏和控制柜前有一塊0.5*0.7米的面積凈高不應小于2米
    3,為了對運動部件進行維修和檢查,在必要的地點以及需要人工緊急操作的地方,有一塊0.5*0.6米的面積凈高不應小于2米
    4,電梯驅動主機旋轉部件的上方應有不小于0.30m的垂直凈空距離

    查看全文↓ 2019-07-11 23:34:11
  • 141****6816

    網絡機房驗收標準:
    一、機房電源、地線要求:
    1、使用不間斷穩壓電源供電。
    提供穩壓的標準交流電源(含UPS)的輸入中心線和輸出中心線不能相聯,需分別接地,各自構成回路,不能交叉。
    2、提供穩壓的220V交流電源到機架插座。
    地線:機房設備機架全部接地,要求接地電阻不大于4歐姆;照明、辦公設備不得與設備電源相聯。
    二、機房環境
    機房設計的環境如下表如示:
    機房環境要求表((項目參考值)
    1、房間尺寸根據設備數量及尺寸而定。
    2、空氣條件塵埃,低于0.3mg/m3。
    3、振動機房內部地面低于0.25G。
    4、有害氣體氣體濃度不能高于危害操作員健康和機器壽命的限度。
    5、地板強度大于等于500kg/m2(相當于一般寫字樓地面)。
    6、地板表面防靜電材料(防塵封材料)。
    7、樓層高度大于等于2.2m。
    8、墻壁和天花板防靜電材料(防塵封材料、阻燃材料、吸音和隔音材料)。
    9、窗戶為防止陽光對設備損害,應加窗簾(防塵和防止鹽類與有害氣體的腐蝕)。
    10、門**窄不小于1.2m,**高不少于2.0m。
    11、保安能防火、防洪水與地震和操作員及設備安全。
    12、衛生條件能防鼠患和昆蟲。
    13、防火安裝自動火警裝置和滅火器。
    14、電場強度≤120dB(1V/m),頻率范圍從10KHZ到1GHZ。
    15、磁場強度≤50Oe(顯示器要求為0.015Oe)。
    16、靜電≤6KV(試驗設備的要求為150PF/330Ohm)。
    17、照明300到700流明(luX)高于地頓2125px(推薦500流明)。
    18、溫度15~28攝氏度,每小時變化不超過10%。
    19、濕度30%-80%,不結露。
    三、建筑安全
    機房的所有出入口均應采用雙重保險,**好采用電子無接觸門禁系統和指紋驗證系統、或生物掃描系統。所有公司的授權員工首先必須通過門禁系統的身份驗證,然后才有資格進行指紋檢驗。
    四、供電備份系統
    **好提供雙路供電,后備發電機,提供獨立UPS不間斷電源保障。
    五、地震、火災抑制系統
    機房的整體結構應該能夠抵抗火災、8級以上的地震。

    查看全文↓ 2019-07-11 23:34:05
  • 134****1101

    根據GB7588-2003
    6.3.2 尺寸
    6.3.2.1 機房應有足夠的尺寸,以允許人員安全和容易地對有關設備進行作業,尤其是對電氣設備的作業。
    特別是工作區域的凈高不應小于2m,且:
    a)在控制屏和控制柜前有一塊凈空面積,該面積:
    1)深度,從屏、柜的外表面測量時不小于0.70m;
    2)寬度,為0.50m或屏、柜的全寬,取兩者中的大者。
    b)為了對運動部件進行維修和檢查,在必要的地點以及需要人工緊急操作的地方(見12.5.1),要有一塊
    不小于0.50m×0.60m的水平凈空面積;
    6.3.2.2 供活動的凈高度不應小于1.80m。
    通往6.3.2.1所述的凈空場地的通道寬度不應小于0.50m,在沒有運動部件的地方,此值可減少到0.40m。
    供活動的凈高度從屋頂結構梁下面測量到下列兩地面:
    a)通道場地的地面;
    b)工作場地的地面。
    6.3.2.3 電梯驅動主機旋轉部件的上方應有不小于0.30m的垂直凈空距離。
    6.3.2.4 機房地面高度不一且相差大于0.50m時,應設置樓梯或臺階,并設置護欄。
    6.3.2.5 機房地面有任何深度大于0.50m,寬度小于0.50m的凹坑或任何槽坑時,均應蓋住。

    查看全文↓ 2019-07-11 23:33:53

相關問題

  • 房價一直再漲嘛,這個是不用說的,你想了解的是深圳小產權團購網的房源信息吧

    全部3個回答>
  • 一、刷油漆步驟步驟1、準備工作將門、窗框、家具與涂料連接處,粘貼分色紙保護。做好的木柜、隔板等家具要用報紙將其封起,以免被油漆滴落弄臟家具。步驟2、調色有顏色要求的墻面,事先應準確計算面積,一次將所涂料調配均勻。然后是上底漆,可以防止壁面反潮,讓面漆的色澤均勻,防止木板木酸而出現的水漬紋路。步驟3、滾涂施工面漆施工的順序:先吊頂、線條,后墻面。墻面上漆至少要上兩遍,第一遍涂料可加5%~10%的水,方便墻壁吸收,第二遍面漆可不加水,與第一遍涂層有一定的間隔時間。滾涂時需要同時使用粗細兩種滾筒刷,粗滾筒刷先行、細滾筒刷隨即跟上。用粗滾筒將油漆均勻涂在墻壁,再用細滾筒在粗滾筒刷過的地方,重刷一遍,讓墻面油漆變得細膩,并刷出所需花紋。步驟4、筆刷施工用筆刷對墻邊和墻角漏刷的地方進行補漆。步驟5、對墻面打磨當墻面油漆干后,用砂紙對墻面進行打磨,以減少墻面刷痕,使墻面更加光滑。在打磨時注意要不時用手來感受墻面的光滑度,以便判斷哪里需要打磨。應注意是打磨時,盡量用較細的砂紙,一般質地較松軟的膩?如821)用400號~500號的砂紙,質地較硬的(如墻襯、易呱平)用360號~400號為佳。打磨完后要徹底清掃一遍墻面。步驟6、清理與檢查將腳線及其他地方的油漆痕跡清理掉,檢查墻面的顏色是否符合設計要求,涂刷面顏色是否一致,以防有透底、漏刷、皮堿掉粉、起泡、咬色、流墜等質量缺陷

    全部5個回答>
  • 2018工商銀行房貸利率表一覽_**新工商銀行房貸利率表 項目年利率%一、短期貸款 一年以內(含一年)4.35二、中長期貸款 一至五年(含五年)4.75五年以上4.90三、個人住房公積金貸款年利率% 五年(含)以下2.75五年以上3.25  放款時間:審批10天,放款30天  適宜地區:天津  利率說明:01月08日更新房屋類型套數常見批出利率**低利率**高利率**比例住宅首套房1.1倍(5.39%)1.05倍 (5.15%)1.2倍(5.88%)**3成起住宅二套房1.1倍(5.39%)1.1倍(5.39%)1.2倍(5.88%)**6成起商用不限套數1.15倍(5.64%)1.1倍(5.39%)1.2倍(5.88%)**5成起

    全部5個回答>
  • 按現行五年以上基準利率5.94%等額本息計算20年共支付利息355568.74元.一般銀行會上浮10%--30%的利率那樣利息還要高一些

    全部3個回答>
  • 答:標準是根據《國家住宅建筑設計規范 》第六節《層高和凈高 》中的規定,商品房的樓層高度必須符合以下標準:住宅設計規范:普通中華人民共和國住房和城鄉建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布的《住宅設計規范》(gb50096-2011)規定,住宅層高宜為2.80米。樓層凈高的標準 住宅的樓層凈高,指樓面或地面至上部樓板底面之間的**小垂直距離??衫斫鉃椋合聦拥匕迕婊驑前迳媳砻娴缴蠈訕前逑卤砻嬷g的距離,樓梯凈高和層高的關系可以用公式來表示:凈高=層高-樓板厚度,即層高和樓板厚度的差叫凈高。住宅層高宜為2.80m。(可以到3.3m)3.6.2 臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.40m,局部凈高不應低于2.10m,且其面積不應大于室內使用面積的1/3。3.6.3 利用坡屋頂內空間作臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10m。3.6.4 廚房、衛生間的室內凈高不應低于2.20m。3.6.5 廚房、衛生間內排水橫管下表面與樓面、地面凈距不應低于1.90m,且不得影響門、窗扇開啟。第2.6.1條住宅層高不應高于2.80m。第2.6.2條臥室、起居室的凈高不應低于2.40m,其局部凈高不應低于2m。第2.6.3條利用坡屋頂內空間作臥室時,其一半面積的凈高不應低于2.10m,其余部分**低處高度不宜低于1.5m。第2.6.4條廚房的凈高不應低于2.20m,衛生間、廁所、貯藏室的凈高不應低于2m。第2.6.5條衛生間、廁所內采用蹲式大便器時,其蹲位處地面距上部存水彎的凈高不應低于1.90m。住宅的高度可以用“米”或“層”來計算,每一層的高度在設計上有一定要求,稱為層高。層高是指下層地板面或樓板上表面(或下表面)到相鄰上層樓板上表面(或下表面)之間的豎向尺寸。即:是建筑結構的高度凈高凈高是指下層地板面或樓板上表面到上層樓板下表面之間的距離。國家住宅與居住環境工程中心主編的《健康住宅建設技術要點》指出,居室凈高不應低于2.5米;建設部主編的《住宅建筑模數協調標準》中,規定了層高優先尺寸系列宜為2.0~3.0米;《住宅設計規范》規定:普通住宅層高宜為2.80米。臥室、起居室(廳)的室內凈高不應低于2.10米,局部凈高不應低于2.10米,利用坡屋頂內空間做臥室、起居室(廳)時,其1/2面積的室內凈高不應低于2.10米。之所以把住宅層高控制在2.80米以下,其目的“不僅是控制投資的問題,更重要的是為住宅節地、節能、節材、節約資源”

    全部3個回答>