吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層下水道反水怎么回事?會導致什么情況?會有網友了解嗎?

141****2609 | 2019-07-19 16:54:09

已有5個回答

  • 155****3892

    水力條件不好解決方法
    首先應該從住宅設計時就考慮到一切不利因素,排水管道的布置應滿足**佳水力條件。因此要特別注意: 排水立管與排水橫干管的連接,宜采用兩個45°或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭接轉。排水橫管應盡量做直線連接,少拐彎。排水橫干管的管徑、坡度適當放大。

    查看全文↓ 2019-07-19 16:54:59
  • 141****2523

    1、廚房下水道在自己使用的時候反水,屬于自家管道堵塞,使用小型疏通機就可以疏通了。
    2、如果是在自己沒有用水的情況下反水,就是整棟樓的主管道堵塞了,廚房下水管道容易結油垢,建議使用高壓水車清洗管道,比較徹底。

    查看全文↓ 2019-07-19 16:54:54
  • 141****3999

    污垢堵塞解決方法
    有些下水管道經過一段時間使用后會出現結垢,使得管道內徑變細影響正常下水排放,這種疏通必須采用高壓水清洗管道,清除管道內壁得污垢擴大下水管道內徑從而疏通下水道。這種情況是廚房下水道**常見的。

    查看全文↓ 2019-07-19 16:54:46
  • 148****4349

    異物堵塞解決方法
    日常使用時不小心掉進異物或是新安裝管道失誤導致得堵塞,一般采用管道疏通機直接疏通或是更換管道。

    查看全文↓ 2019-07-19 16:54:40
  • 135****6071

    如果反水都到了2樓,那一樓還能待人?早就找物業了,現在操心也沒用。如果1樓正常,而你家堵住了,說明1樓在下水管線動了手腳在一二層之間裝了篦子,這辦法很損人,影響鄰里關系,你到時候再效仿也不遲,起碼不至于理虧。

    查看全文↓ 2019-07-19 16:54:27

相關問題

  • 這種現象比較少。如果堵塞會從室外地面的下水井反水,這樣的設計就是為了防止室內反水。如果出現反水現象,打電話給物業找管道疏通公司,采用管道疏通機直接疏通或是更換管道。反水原理:一樓是獨立下水道,一樓下水壓力低甚至沒有壓力,反到二樓的時候樓外下水管道估計都能從下水井蓋那噴起來了,不太容易堵塞,因?yàn)橐粯堑投潜纫粯歉吡艘粚?。而二樓二樓以上通用一根所以相?duì)比較容易反水。住宅排水一般為重力自流排水,污水由住宅的衛生器具先排入排水立管,再排入排水橫干管。**后排入室外排水檢查井。一般排水立管的排水速度大于排水橫干管,污水排至排水立管底部轉入排水橫干管時,會產生瞬時擁塞,在排水立管底部形成一段短時間的正壓水柱,若該處水力條件不好,(如排水立管與排水橫干管連接時未用兩個45彎頭接轉,排水橫干管管徑較小,坡度較小,或發生堵塞時),正壓水柱形成的比較高,當正壓水柱高于底層住宅的衛生器具時,污水就從底層住宅的衛生器具反溢出來,這就是通常所說的下水道反水。返水原因:1.很有可能是總排污管下方有堵塞,一旦排污不順時,污水就會反到距離堵塞點**近的出水口,這種情況你是沒辦法處理的,只能疏通管道公司。2.如果您家是二樓,下水道里的水反到你家,就是可以說明是二樓以下管道堵塞了,這種堵塞為主管道堵塞,也就是一到七樓總下水道堵塞,堵塞位置一般會在下水道陰井蓋到一樓底下90度彎位置,所以說下水道反水都是二樓多。反水解決辦法1、日常使用時不小心掉進異物或是新安裝管道失誤導致得堵塞,一般采用管道疏通機直接疏通或是更換管道。2、有些下水管道經過一段時間使用后會出現結垢,使得管道內徑變細影響正常下水排放,這種疏通必須采用高壓水清洗管道,清除管道內壁得污垢擴大下水管道內徑從而疏通下水道。這種情況是廚房下水道**常見的。

    全部3個回答>
  • 下水道返味問題在現在的裝修中很普遍,下水道返味的原因:衛生間返味大部分是因為地?,有的地漏還會發生污水返溢及滋生小蟲等問題。地漏是連接住宅中排水系統與室內地面的重要接口,地漏的質量直接影響室內空氣質量,因為地漏的下水管道及化糞池與居室空間是相連通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空間和管道系統隔開,如果地漏的水封一旦失去作用,下水道就與室內空間沒有任何阻隔,下水道中的臭氣及有毒有害氣體就會沿著管道溢出,在居室中散發。 還有下水道中的風向問題,下水道中有時會向居室里灌風或吸風。高層樓房當外面刮大風或者樓上坐便器沖水、浴缸、洗衣機放水時,下水到達本層前,會增加管道內的壓力,使管道瞬間形成正壓,如果地漏水封淺或者無水封地漏的機械式閥門閉合不嚴,就會將管道中的臭氣或小蟲吹入屋里。還有是從屋里吸風,一般是在衛生間虹吸式坐便器沖水后,坐便器管道內產生負壓,需從其它地方補充空氣,如果從地漏處補氣,地漏的水封淺,則很容易將水封抽干,造成地漏返味。 另外,現在新蓋的樓房衛生間比老樓房更容易返味,因為現在樓房的下水管道設計沒有像過去老樓房那樣必須有返水彎,以前老房子衛生間頂都有鑄鐵返水彎,再加上地漏,是雙層防味,基本能保證防止臭氣溢出,而新樓房的下水管現在很多沒有返水彎,如果地漏質量不好,勢必造成衛生間返味。 下水管的污染和甲醛、苯污染在現在的裝修中已成為室內兩大污染,隨著社會的發展,人們對生活品質和健康的要求的提高, 特別是03年“非典”經歷,下水管的污染已引起大家的重視?,F(xiàn)在使用的傳統水封地漏,多數水封高度不夠,有的地漏材料質量不合格,都影響了地漏的防臭功能,所以,只有選擇合格的產品,才能確保地漏的防臭功能。下水道返味怎么辦? 首先,檢查下水道是否通暢,有無異物影響排水。如果有堵塞,可以往下水道里倒適量的堿,這對去除管道內的油脂和鐵銹比較有效。其次,如果下水道沒有堵塞,卻返異味,可以利用水密封原理,用薄塑料袋裝上清水,封緊袋口,放在下水道的口上蓋嚴,起到封閉氣味的作用。此外,**好同時保持下水道口的碗狀存水結構中存有清水,這樣更能有效阻止異味冒出。 1、方法很簡單,只要削一些山藥皮,將它們放在水中煮大約10分鐘,鍋里的清水會漸漸變成茶色,將煮好的水噴灑在下水道口,就能很快消除異味。   下水道返味主要是由于廢物殘渣發酵而導致的,山藥皮煮后,其中含有的苯醌成分就會溶解在水里,與發酵后產生的臭味直接接觸,使其消失。 2、把保鮮膜卷筒,放到下水道管里,保鮮膜上半折挽到下水管外,用橡皮筋綁住,這個方法道理是,當風從外往里灌時,保鮮膜給堵住,當下水管下水時,水自動流走。尤其是水盆下水道**容易反味,地漏可以改防臭地漏,水盆下面只能這樣即簡單又實用。 3、把你下水的軟管加長,中間用細鋼絲提起3-4cm,這樣的話,它自己形成一種回旋,可以減少部分味道。 4、在你的下水口加一個軟膠墊,可以加強密閉功能

    全部3個回答>
  • 下水管通向樓頂的通大氣的排氣管有風倒暢激扳刻殖灸幫熏爆抹灌進來,導致臭氣從地漏翻溢出來。這與樓頂排氣管的位置與角度有關,正好容易倒灌進風,需要調整一下。

    全部5個回答>
  • 如果都是住宅的話 一般一樓的排水管與二樓不是共用的 是單獨的堵塞主要看立管是不是有雜物及l(fā)型彎頭處是否有倒坡造成 另外如果污水井經常疏通 這種幾率也會大大的降低至于你說的地漏啥的 我認為只能防臭而已 防噴涌基本沒有用

    全部3個回答>
  •  《建筑給水排水設計規范》  排水管道布置和敷設:  1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利?! ?、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。

    全部3個回答>