多層建筑放線可用外控法和內控法,放線方法很多,通常用的是外控法;也就是在所建房基礎(±0.00)位置做點,然后用土法吊線將軸線向上傳遞,注意的是不能逐層向上引線,每次引線都要從底層開始。另外還有一種常用的是用經緯儀將軸線向上引測。模板上開孔適用于內控法,一般高層建筑采用,當然多層建筑也可采用。
全部3個回答>樓層放線怎么放小線
148****4240 | 2019-09-20 02:52:15
已有3個回答
-
147****3405
一、儀器:經緯儀、全站儀(地下室、一層用)、線墜
查看全文↓ 2019-09-20 02:55:21
二、步驟:基礎**好用全站儀,找準基準點,算好角度、距離,釘角樁、軸線樁;樓層上用經緯儀,通過預留的觀察孔將下一層的軸線引到本層。
-
137****9621
一般情況下是在預先選好的內控點位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用大線錘怎樣往上吊比較方便。
查看全文↓ 2019-09-20 02:55:16
用線錘尖對準軸線的基點,當線錘對準基準點時,用對講機通知樓層上人員定位。 -
158****4678
軸線控制線宜采用距離軸線500mm以內的控制線,比如300mm,500mm等的控制線,如此可便于吊線,且測量方便,并且可一人獨立操作,尺子距離短,視線誤差小,可提高準確度。
查看全文↓ 2019-09-20 02:55:11
相關問題
-
答
-
問 樓層標高怎么放線答
方法步驟:需要先找業主方索要控制點資料,施工方帶測量隊跟據資料描述去施工現場找到實際放樣點(一般是水泥墩,上面會有一個十字花的鋼制點),用測量儀器(一般用RTK)對實際放樣點進行測量,拿實際坐標對比資料上面給的坐標,是否有出入。其實交控制點,施工方對業主方交與的測量控制點的一個較核。一般會有十幾個點,測量完成后,形成控制點網,作為以后施工的參照。建筑物在樓面上放樣時,一般采用線垂或經緯儀,從底層四在角的軸線控制點引測到樓面上,彈出縱橫墨線即得到樓層控制線,再根據圖紙尺寸和控制線用鋼尺
全部3個回答> -
問 樓層放線是什么啊答
高層放線一般是這樣的:1、把標高從原始點引測到新建筑的建筑物上去,一般放在新建筑物的角柱子上,方便向上引測標高,為了減少引測的誤差,一般都從同一基準點向上引測3層,4層,~~~N層,一般以10層為一整尺50米,或60米,然后再做一個50或60米標高點,再向上引測標高~~~直到完成標高的傳遞工作。2、標高傳遞到相應的樓面后,要抄水平標高給木工用或澆砼抄平用或給其它專業單位用的。3、軸線或控制線的引測工作,從永久性建筑上或固定點引測軸線或控制線向下到基礎內,向上到正負0以上去?;A內施工完成到正負0標高時,就重新做4塊鋼板預埋在地下室頂板四個角的位置處,一般是預埋鋼板中心到二個方向的軸線距離是1米或其它整數。這就是控制軸線,然后用激光鉛直儀器向上傳遞控制軸線(把4塊鋼板上點引測上去,通過軸線洞口200*200或250*250),邊結成控制矩形軸線。然后再在樓層上引測小線、柱頭線、梁邊線等等。一般是15層一打用激光鉛直儀器,軸線洞口封洞,現標出軸線點,重新向上引測控制軸線~~,就是個循環下去。
全部3個回答> -
問 什么是樓層放線答
1.從建筑物四角的事先標記好的軸線控制點。2.引點上樓板。3.在板上形成相互兩條基線。4.根據基線結合設計圖上的構件位置關系分線就可以用尺子拉了。這是方法之一,方法之二是:在每層板上的固定位置處層層預留小洞,以方便垂直向上引線上樓板,再劃出兩條垂直互交的基線就可以了。
全部3個回答> -
答
從建筑物四角的事先標記好的軸線控制點,采用經緯儀、全站儀(地下室、一層用)、線墜,找準基準點,算好角度、距離,釘角樁、軸線樁;樓層上用經緯儀,通過預留的觀察孔將下一層的軸線引到本層。基礎**好用全站儀。還有一個辦法就是在每層板上的固定位置處層層預留小洞,以方便垂直向上引線上樓板,再劃出兩條垂直互交的基線就可以了。
全部5個回答>