管道閉水試驗是根據中華人民共和國國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB 50242-----2002)給排水、污水管道完成后要做如下試驗:各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 管道閉水試驗做法 &nb
什么是閉水試驗?怎么做閉水試驗?
143****2851 | 2012-11-30 10:17:53
已有3個回答
-
131****3432
閉水試驗就是在廚房和衛生間放滿水測試它有沒有漏水,這樣也順便測試了水源級水壓
查看全文↓ 2012-11-30 10:19:27 -
142****6339
就是在衛生間里放水,看會不會漏水
查看全文↓ 2012-11-30 10:18:46 -
153****9766
閉式試驗,是指工程施工時,施工方在隱蔽工程內的地面防水處理做好之后,為復驗地面防水是否合格的一道程序。此程序可由施工方自檢或與甲方共同檢查。閉水試驗具體做法是:在防水做好之后2-3日內,將需要做防水閉水試驗的房間或位置所有的下水暫時封閉,開始注水,在注滿水后的48小時內,沒有水滲漏或滴漏現象的,即視為檢驗合格。就可以進行下一道工序的施工了。
查看全文↓ 2012-11-30 10:18:31

相關問題
-
答
-
答
用塑料袋裝沙子(或膠皮碗)將廚房或衛生間地漏塞緊,保證不漏水.在門口用水泥做擋水,如果地面低就不用啦.蓄水,將要閉水的區域地面全部浸泡過來,在墻上做水面標記.24小時后觀察水面是否還保持在標記處,如果降低了,肯定防水沒做好,同時可到樓下觀察漏水點.
全部3個回答> -
答
要做閉水實驗的,時間是24小時,如果不做閉水實驗,假如防水沒有做好,到時候漏到樓下就更麻煩,廚房防水1.2米高,衛生間1.8米高,陽臺如果有洗衣機1.2米高
全部6個回答> -
答
1. 材料:沙子、塑料袋 2. 工序:將準備好的沙子裝入塑料袋,嚴實的堵住地漏,以防止您蓄的水悄悄的溜掉~**好把裝有沙子的塑料袋做成個尖角,這樣能更好的塞進地漏;但是記住一定要將地漏周圍塞嚴實哦~如果水要溢出來的話,需要在門口堵上水泥地面和外面的過道一樣高,這種情況就需要堵上水放水怕水分蒸發掉,一般地面放水形成深度20~30毫米就可以了 開始放水,怕水壓太強破壞防水,所以放了個墊子 24-48小時之后,就可以檢查閉水實驗的結果了,到樓下鄰居家仔細檢查是否有滲漏就可以了~如有就趕快整改,這樣損失要小很多~如果沒有問題,那么閉水實驗就成功了!
全部5個回答> -
答
新房子閉水試驗是在貼磚前做的,地面涂刷好防水材料2次后等防水涂膜干透好(一般12個小時)做閉水試驗。做閉水試驗需要放滿水,一定要有足夠容積,深度應不小于20mm,蓄水高度一般為30-100mm,蓄水時間為24小時,水面無明顯下降為合格。一般在屋面、衛生間或有防水要求的房間做此試驗。蓄水試驗的前期每1小時應到樓下檢查一次,后期每2—3小時到樓下檢查一次。若發現漏水情況,應立即停止蓄水試驗,重新進行防水層完善處理,處理合格后再進行蓄水試驗。新房子閉水試驗需要注意以下幾點:1,試驗前首先應檢查防水施工質量,如涂層表面是否平整光滑,有無開裂現象。陰角、陽角、地漏、排水管根部等是否進行補修處理,防水層是否完全干燥等。2,必須事先與樓下住戶聯系好,做好漏水預防和協助。3,閉水試驗**少要24小時,**好能48小時,24小時后觀察一次后沒有問題了,再48小時觀察一次。隨著經濟水平的高速發展,人們追求高品質生活,因此對新房的需求量越來越大,大家都清楚剛購買的房屋基本都是毛胚房,因此裝修就成為了很多業主關注的問題。在裝修中要讓房子更加的干和耐用,防水工作必須要做好,尤其是南方,新房子的防水是必備的,當工匠師傅們做好房子防水后,我們需要對防水性能進行測試,這個測試就是閉水測試。
全部5個回答>