暖氣不熱是什么原因

143****1471 | 2014-03-25 18:10:29

已有9個回答

  • 144****0122

    一。檢查跑風。二??纯茨慵业膯误w閥門時否沒有全打開。再就是檢查單元總閥門。

    查看全文↓ 2014-03-28 09:14:31
  • 134****0658

    暖氣放氣以及常見故障解決方法
    1.暖氣整體不熱 出現此故障,一般是暖氣前的閥門關了,把供、回水閥門打開即可。
    2.暖氣一半熱一半不熱,暖氣內有水響聲。 出現此故障的原因是暖氣里氣未放凈,需打開氣閥放氣,直到有水流出即可。 在暖氣調節閥的另一端,有一個可以用螺絲刀調節的放氣閥門,逆時針旋松,將暖氣中的空氣放出來,暖氣就能夠變熱了。 需要多次進行放氣,一次兩次不足以放干凈,隔一會放一次即可。 直到放盡為止。 衛生間的暖氣放氣閥門在暖氣的頂端。 提醒您:操作后,故障仍不能排除時,通知維修人員。
    3.一戶里,有的暖氣熱有的暖氣不熱 出現這種情況,主要是各個暖氣的流量不均勻,即阻力分配不均勻,需分別調節各個散熱器的進水閥門。經過調試后,即可解決此問題。
    4.家里的暖氣非常熱,但房間里的溫度卻很低 出現這種情況,就是選擇的散熱器太小了,需要增加散熱器片數。所以在購買散熱器時,一定要實際測量一下,根據朝向、周圍環境、壓力等綜合因素計算出散熱器的大小。
    5. 常見故障:暖氣管路溫度不夠,室溫過低。排除方法:進水溫度低,提高進水溫度。由物業檢查系統。
    6. 常見故障:進回水閥門以里(靠近暖氣方向)漏水。排除方法:關閉進回水閥門。通知安裝隊維修。
    7. 常見故障:進回水閥門以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物業半閉系統閥門;通知安裝隊進行維修。我在亞光亞的裝修論壇上看到的,希望對你有所幫助哦!

    查看全文↓ 2014-03-27 20:55:42
  • 136****8874

    暖氣問題是屬于熱力公司管轄的!關物業什么事???

    查看全文↓ 2014-03-27 12:40:12
  • 141****3348

    找物業公司 或熱力公司

    查看全文↓ 2014-03-27 11:38:06
  • 132****9244

    不知道你們的管道是怎么布置的.一個原因是因為暖氣片中有?可以打開放氣閥放氣.還有就是熱水容易從較近的暖氣片循環,可以先關一下近處的暖氣,等到遠處的熱了再打開,熱水比涼水易循環.**好兩種方法一塊用.

    查看全文↓ 2014-03-27 09:33:33
  • 156****1499

    你家的暖氣不熱問題,應該好解決,應該是系統問題找一下物業的人看一下,系統循環不暢。可能有點堵,不是你家暖氣的問題,如果還是解決不了可以加我qq854558527,看看我能不能幫上忙!

    查看全文↓ 2014-03-26 13:21:00
  • 147****4657

    找供熱公司吧,在物美超市后面,菜市場的斜對過,他們會派人來修,可能是你家內部的暖氣管堵塞,導致熱水不流通,放放水,回流通暢了就好了。

    查看全文↓ 2014-03-26 09:26:02
  • 145****9989

    **好找小區物業的給您維修一下,如沒有物業找管理樓的居委會求助一下吧

    查看全文↓ 2014-03-25 22:55:29
  • 141****0409

    先檢查下暖氣片有沒有大小、質量或安裝問題
    如果沒有就是管路問題,你可以把客廳暖氣的閥門開大點,如果現在開到**大了就順著暖氣管道找下,把客廳前面屋子的暖氣稍微關上點,以便整體溫度達到平衡
    如果都不行,找專業人士檢查下吧

    查看全文↓ 2014-03-25 18:16:49

相關問題

  • 先檢查下暖氣片有沒有大小、質量或安裝問題如果沒有就是管路問題,你可以把客廳暖氣的閥門開大點,如果現在開到最大了就順著暖氣管道找下,把客廳前面屋子的暖氣稍微關上點,以便整體溫度達到平衡如果都不行,找專業人士檢查下吧。

  • WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(43,43,43); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">這個可能是多方面原因,可能是管道壓力不夠,有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠;管道有氣,地暖主杠熱,回水杠不熱,是管道里有氣頂著,導致熱水不能進入到回路里不能進行循環。地暖不熱解決方法:用分水器上的放氣閥把管道里的氣打開,放氣,直至放出熱水?;芈凡痪?,同一小區其他用戶采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不勻。地暖不熱解決方法:用分水器上的小閥門來調解一下各個回路的循環,使其能勻均循環,達到理想的供暖效果。當然,還有可能是濾網長期沒清理。

  • 請立馬聯系商家,解決這個專業的問題??赡苡捎谑彝膺M(jìn)水、回水閥門未開;局部不熱,可能由于頂層未放氣;暖氣片半熱半涼,則是由尾部聚氣??傊诒WC循環壓力、溫度的情況下,暖氣不熱的主要原因為氣?,放出管?nèi)聚氣即可。

  • 一、出水溫度不夠,這種情況不太會出現二、水壓不夠,**大可能性就是這種,水壓不夠,水流速沒有達到要求,流速過慢導致熱水在管道內滯留時間過長,所以出水溫度低,而地暖不暖。三、長期使用,管道中有水垢,使管道堵塞或不暢通,清洗管道就好四、分水器調節不合理五、管道內有空氣,放掉就好了常見故障:暖氣整體不熱。排除方法:打開進回水閥門。常見故障:暖氣不熱(閥門已開)。暖氣半截不熱。暖氣內有水響聲。排除方法:暖氣內可能有氣,需放氣。方法一:先將進水閥門關閉。打開跑風放氣門排氣,有水溢出,關閉放氣閥。方法二:將進水閥門關閉3/4,再將回水閥門關閉后,打開放氣門排氣,有水溢出時半閉放氣閥。 提醒您:操作后,故障仍不能排除時,通知維修人員。常見故障:暖氣管路溫度不夠,室溫過低。排除方法:進水溫度低,提高進水溫度。由物業檢查系統。常見故障:進回水閥門以里(靠近暖氣方向)漏水。排除方法:關閉進回水閥門。通知安裝隊維修。常見故障:進回水閥門以外(靠近主管路)漏水。 排除方法:通知物業半閉系統閥門;通知安裝隊進行維修。地?zé)岵粺岬娜齻€(gè)**主要的原因 原因之一:積氣據了解,每次供暖開始前,居民家中的供熱管道系統在長時間不運行,里面往往會存有氣體,這樣就會導致供熱水流循環不暢,暖氣就不熱。解決這個問題,只需打開暖氣上的跑風閥,將管道中的氣體放出來,熱水流過來就可以了,暖氣也就熱起來了。另外,有的居民還忘了打開管道下面的出水閥,熱水也無法循環,因此供熱開始時也不要忘記打開出水閥。 原因之二:雜物據介紹,很多維護工人到居民家里排氣調試時,不少人都會發現從供熱管道里流出的水是黑色的,并含有很多雜質,放上大半個小時才會有清水流出來。這些雜質,都是細沙或管道銹蝕產生的,在管道里堆積,會影響供熱系統的熱水循環。因此,管道內的雜質,在供暖開始時要放水沖出。原因之三:供回水管道接反有些用戶私接供暖管道時將供回水管道接反,或者開發商在建設房屋時將供回水管道接反,導致熱水、冷水“頂?!?,無法實現熱水循環,出現了暖氣不熱的現象,這種情況需要重新安裝暖氣設施。

    全部3個回答>
  •  新交房屋墻地面裂縫問題一直是業主和開發商產生糾紛的因素之一,一般情況下裂縫從產生部位看分為墻體裂縫和樓板裂縫?! 牧芽p產生的原因又分為沉降、溫度應力、建筑材料、混凝土配合比、設計不完善、未認真執行相關施工工藝標準等幾種?! 》课莩霈F(xiàn)裂縫,業主可以查看樓上樓下房屋同位置是否出現類似裂縫,重點檢查陽臺、客廳墻和屋頂,并及時記錄好裂縫的狀態,對貫穿性裂縫引起重視?! ∫虼巳胱◎炇諘r(shí),業主重點應該:  .檢查房屋外墻是否有裂縫(有漏水的隱患)?! ?承重墻是否有裂縫,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)?! ?承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)?! ?檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。但裂縫對結構的耐久性有不利影響。  .檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45 的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的?! ?陽臺、雨蓬等懸挑結構板是否有貫穿裂縫(有結構安全隱患 )

    全部4個回答>