一般框架、框剪等結構,梁保護層為2.5cm,板為1.5cm,柱保護層為3cm;在《混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-2002》中,明確規定梁柱保護層誤差為-5mm~+5mm,板為-3mm~+3mm;對于鋼筋保護層厚度有誤差要求,主要有三點:1、保護鋼筋,不易銹蝕;2、保證鋼筋和混凝土能夠更好的共同受力;3、確保構件的有效截面,特別是梁,底部受拉鋼筋保護層越大,梁的有效截面就越小,不利于構件受力。
現澆板的保護層厚度是多少?請問現澆板的保護層厚度一般是多少啊,有沒有國家規定的保護層厚度范圍啊,家庭裝修中要怎么來確定這厚度是多少才比較合適?
131****5224 | 2014-08-01 12:01:27
已有1個回答
-
143****6213
GB50204-2002鋼筋安裝位置允許偏差和檢驗方法,受力鋼筋保護層厚度:基礎+/-10mm.柱、梁+/-5mm.板、墻3mm.現澆板截面尺寸允許偏差+8/-5
查看全文↓ 2014-08-02 14:37:54
相關問題
-
答
-
答
室內正常環境下:板、墻保護層15mm,梁、柱保護層25mm露天或室內高濕度環境:1、砼強度小于等于C20時,板、墻保護層35mm,梁、柱保護層45mm2、砼強度C25或C30時,板、墻保護層25mm,梁、柱保護層35mm3、砼強度大于等于C35時,板、墻保護層15mm,梁、柱保護層25mm基礎按有無墊層區分:有墊層時35mm,無墊層時70mm保護層具體還要按設計圖紙定,圖紙設計保護層厚度有可能有小幅調整。
-
答
保護層在結構圖總說明里面有,而且分布不同的等級,大致是20-40MM不等。首先要根據設計說明來確定鋼筋的保護層,如果圖紙沒有要求則要根據不同的環境類別,構件類別和砼的強度等級來確定保護層的厚度。一類環境類別:當處于室內正常環境的條件下,砼強度≤C20是,梁的保護層為30mm,≥C25梁的保護層為25mm;二類環境類別:1、當處于室內潮濕環境;非嚴寒和非寒冷地區的露天環境、與無侵蝕的水或土壤直接接觸的環境下,砼強度≥C25,梁的保護層為30mm;2、處于嚴寒和寒冷地區的露
-
答
你好國家強制的質量檢測部分監督,好象是+8,-5
-
答
這個回答專業了些。全國大多數的標準是80-160mm現澆樓板厚度不同要看所在位置樓板尺寸及配筋按設計要求,一般民用住宅的樓板厚度根據用途\開間尺寸\配筋\混凝土強度等的不同,在80-160mm.再厚的話一般就加梁了,否則自重太大了.合適的厚度是設計人員算出來的.允許誤差-5mm~+8mm關于樓板的**小厚度可參照以下數據一.單向板1.屋面板 60mm+ 2.民用建筑樓板60mm3.工業建筑樓板70mm4.車行道下的樓板80mm. &nb