你所說的躍層寫字樓應該就是那種層高比標準寫字樓層高要高的寫字樓吧?。ê孟窭@口令啊~~)現在市場上已經很少有這種寫字樓租售了,如今土地價格這么貴,尤其是核心區域,開發商都巴不得把樓的縱深擴展得越高越好,所以這種躍層寫字樓很少見,也沒有市場參考。希望樓主購買時慎重。
全部5個回答>?? 6層寫字樓需要安裝消防喇叭嗎?
138****3882 | 2018-06-14 17:11:33
已有4個回答
-
136****1113
1 建筑占地面積大于300m2 的廠房(倉庫);2 體積大于5000m3 的車站、碼頭、機場的候車(船、機)樓、展覽建筑、商店、旅館建筑、病房樓、門診樓、圖書館建筑等;3 特等、甲等劇場,超過800 個座位的其它等級的劇場和電影院等,超過1200 個座位的禮堂、體育館等;4 超過5 層或體積大于10000m3 的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑;5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。注:耐火等級為一、二級且可燃物較少的單層、多層丁、戊類廠房(倉庫),耐火等級為三、四級且建筑體積小于等于3000m3 的丁類廠房和建筑體積小于等于5000m3 的戊類廠房(倉庫),糧食倉庫、金庫可不設置室內消火栓。按照建筑設計防火規范要求,你需要計算下體積吧。雖然只有一層,但是為求保守,還是設上好,萬一出事了呢,做設計要懂得保護自己?。?/span>
查看全文↓ 2018-06-14 17:30:15 -
131****0857
建筑設計防火規范(GB50016-2006)中8.5.1.4條很明確:“任一層建筑面積大于1500平米或總建筑面積大于3000平米的展覽建筑、商店、旅館建筑“需要上噴淋,你這個全都滿足上噴淋的條件。氣體滅火的話看你的配電房是多大的,還有重要性,國內規范一般不需要上。
查看全文↓ 2018-06-14 17:15:50
-
146****3836
《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》的有關章節里有具體規定,你可自己去查一下。
查看全文↓ 2018-06-14 17:14:03
任一樓層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的展覽建筑、商店、旅館建筑、 以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2的地下商店
但是如果比較正規的話,一般當地侠都曮人員密集的場所(因為不知道你辦公樓預估使用人數所以不好判斷)都必須安裝消防噴淋裝置的。 -
144****0686
不用做的,每層建筑面積超過3000平方米的高級辦公樓、設有空氣調節系統的或每層建筑面積超過2000但不超過3000的辦公樓都要做。
查看全文↓ 2018-06-14 17:12:46
相關問題
-
答
-
問 寫字樓多少層?答
**高層。第十三層。如果上面都不用的話,那也要在所有員工的上面。不論什么時間段,都可以來監督員工。風水的話說就是高瞻遠矚。有講究的地方,**好是入鄉隨俗。有些地方是忌諱七的。七上八下的說法不是哪里都適合
全部5個回答> -
答
建筑高度H的計算1建筑消防認定浙江省公安廳消防局明確坡屋面為建筑室外設計地面到檐口的高度平屋面為建筑物室外設計地面到其屋面面層的高度。浙302建筑技術措施規定坡屋面為室外設計地面至建筑屋檐和屋脊的平均高度平屋面為室外設計地面至建筑女兒墻高度。技2.3.23屋頂上的附屬物如電梯間、樓梯間、水箱間、煙囪等對于消防可不計入高度建1.0.3對于一般地區其總面積不超過屋頂面積25%或高度不超過4m時不計入建筑高度之內技2.3.2對于城市景觀、微波通道則必須計入建筑高度對于航線必須計入總高度而且應計算到建筑**高點含微波天線旗桿等構件。4結構墻身抗震取值技4.7.11多層砌體指室外地面到主要屋面板板頂或檐口的高度2有半地下室時從地下室室內地面算起全地下室和嵌固條件好的半地下室可以
全部3個回答> -
答
辦公室裝修找四川瑞聯精工裝飾,專業的辦公空間設計裝修,設計裝修一體化,高效快捷,
全部5個回答> -
問 ??寫字樓哪層好答
一般正常來說選擇中間樓層會好一點,空氣好,采光好,交通噪音也小,看你個人需求啦,一般低樓層呢上下樓方便,只是樓下交通噪音可能會有影響,高樓層呢,風景好,通風好。推薦中間偏上一點的吧。
全部3個回答>