1、中華人民共和國國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005的附錄D規定,幼兒住宿床位達50張的為嚴重危險級,不足50張的幼兒園、托兒所為中危險級。2、所以不管如何,定輕危險級是錯誤的,至少為中危險級。3、另外,不存在輕微級。危險級別共分嚴重危險級、中危險級、輕危險級三種。
全部5個回答>普通住宅屬哪種危險等級的滅火器配置場所
146****8740 | 2018-06-21 15:32:09
已有4個回答
-
136****7206
危險等級
查看全文↓ 2018-06-22 15:20:57
工業建筑
民用建筑
嚴重危險級
程度
火災危險性大,可燃物多,起火后蔓延迅速撲救困難,容易造成重大財產損失的場所。
使用性質重要,人員密集,用電用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,撲救困難,容易造成重大財產損失或人員群死群傷的場所。
舉例
橡膠制品的涂膠和膠漿部位
專用電子計算機房
植物油加工廠的浸出廠房
建筑面積在2000㎡及以上的圖書館、展覽館的珍藏室、閱覽室、書庫、展覽廳
液化石油氣儲瓶間
民用機場的候機廳、安檢廳及空管中心、雷達機房
棉花庫房及散裝堆場(等)
汽車加油站、加氣站
中危險級
程度
火災危險性較大,可燃物較多,起火后蔓延較迅速,撲救較難的場所。
使用性質較重要,人員較密集,用電用火較多,可燃物較多,起火后蔓延迅速,撲救較難的場所。
舉例
火柴、香草、糖、茶葉庫房
一般的實驗室
糧食、食品庫房、堆場
二類高層建筑的寫字樓、公寓樓
泡沫塑料廠的發泡、成型、印片、壓花部位
建筑面積在200㎡以下的公共娛樂場所
麻紡廠粗加工廠房、毛滌廠選毛廠房
**教室、教研室
輕危險級
程度
火災危險性小,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。
使用性質一般,人員不密集,用電用火較少,可燃物較少,起火后蔓延較緩慢,撲救較易的場所。
舉例
玻璃原料融化廠房
日常用品小賣店及經營難燃燒或非燃燒的建筑裝飾材料商店
不燃液體的泵房和閥門室
旅館、飯店的客房
水泥廠房、堆場
普通住宅
丁、戊類液體儲罐區、桶裝庫房、堆場
未設集中空調、電子計算機、復印機等設備的普通辦公室 -
157****4403
危險等級
民用建筑場所
工業建筑場所
嚴重危險級
重要的資料室、檔案室
橡膠制品的涂膠和膠漿部位
設備貴重或可燃物多的實驗室
水溶性液體的合成或精致廠房
廣播電視演播室、道具間
洗滌劑廠房石蠟裂解部位
高級旅館的公共活動用房及大廚房
甲乙類液化儲罐、液體是由氣罐瓶間
電影院、劇院的舞臺及后臺部位
粉塵廠房的碾磨部位
醫院的手術室、藥房和病例室
各工廠的總控制室
博物館、圖書館的珍藏室、復印室
卸裝原油或化學危險品的車站碼頭
電子計算機房及數據庫
乙炔站、氫氣站、煤氣站、氧氣站
中危險級
多功能廳、餐廳及廚房
電視機收錄機的裝配車間
復印機的辦公室
谷物加工廠房
重點文物保護場所
針紡織品廠房
廣播、電視的錄音室、演播室
各種電纜廊道、管道井
高級旅館的其他部位、高級住宅
中藥材、糧食、食品、紙張等庫房
百貨樓、營業廳、綜合商場、展覽廳
汽車加油站
醫院的理療室、透視室、心電圖室
柴油、機油、或變壓器油罐桶間
圖書館、書庫
泡沫塑料廠的發泡成型、映片壓花部位
輕危險級
電影院、劇院、會堂、禮堂、體育館的觀眾廳
金屬冶煉、鑄造、鉚焊、鍛造
醫院門診部、住院部
印染、化纖漂煉或潤濕部位
**教學樓、幼兒園與托兒所活動室
酚醛泡沫塑料的加工成
普通旅館
氟利昂廠房
十層及十層以上的普通住宅
原木堆場
-
154****9447
1、中華人民共和國國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005的附錄D規定,幼兒住宿床位達50張的為嚴重危險級,不足50張的幼兒園、托兒所為中危險級。
查看全文↓ 2018-06-22 15:19:44
2、所以不管如何,定輕危險級是錯誤的,至少為中危險級。
3、另外,不存在輕微級。危險級別共分嚴重危險級、中危險級、輕危險級三種。 -
136****1258
工業建筑滅火器配置場所的危險等級劃分:
查看全文↓ 2018-06-22 15:19:26
一、嚴重危險級:火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的場所;
二、中危險級:火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所;
三、輕危險級:火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所。
民用建筑滅火器配置場所的危險等級劃分:
一、嚴重危險級:功能復雜、用電用火多、設備珍貴、火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或輕易造成重大火災損失的場所。
二、中危險級:用電用火較多、火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所;
三、輕危險級:用電用火較少、火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所。

相關問題
-
答
-
答
1.工業建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其生產、使用、貯存物品的火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級: ?。?)嚴重危險級:火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的所。 ?。?)中危險級:火災危險性較大、可燃物較多,起火后蔓延較迅速的場所?! 。?)輕危險級:火災危險性較小、可燃物較少,起火后蔓延較緩慢的場所?! ?.民用建筑滅火器配置場所的危險等級應根據其使用性質、火災危險性、可燃物數量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素,劃分為以下三級: ?。?)嚴重危險級:功能復雜、用電用火多、設備貴重、火災危險性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火災損失的場所?! 。?)中危險級:用電用火較多、火災危險性較大、可燃物較多、起火后蔓延較迅速的場所?! 。?)輕危險級;用電用火較少、火災危險性較小、可燃物較少、起火后蔓延較緩慢的場所?! ∫陨蟽?nèi)容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
全部4個回答> -
答
一個計算單元內配置滅火器數量不得少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。一般的場所,4公斤干粉滅火器(ABC)每75平方米左右配備1具,每個點配置不少于2具。住宅樓的公共部位應當配置滅火器。當住宅樓每層的公共部位的建筑面積超過100m2時,需要配置1具1A的手提式滅火器;這是**低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式滅火器的基準執行。 擴展資料滅火器的維護1、 滅火器在運輸和存放中,應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。
全部5個回答> -
問 住宅大門是指哪里答
住宅的坐向,意思是背后為坐,前面為向,所以座南朝北,就是指房屋的前面為北方,后面為南方,其它依此類推。找一個指南針或羅盤,在大門處向外看,大門正對出去的方向就是“向”,其反方向就是“坐”。本來坐向是一個簡單的問題,但現代住宅設計使得坐向問題變得復雜化了。比如很多樓房都是臨街的底樓為店鋪,二樓以上的居民住宅是從樓房一側繞到后面,再通過走道、樓梯間入宅。
全部3個回答> -
答
自己的房子里面是沒有規定要放滅火器的,但是樓道里肯定有配置滅火器或者消火栓的。
全部10個回答>