房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊
全部3個回答>房屋如何避雷
138****7505 | 2018-07-02 21:28:48
已有3個回答
-
143****5434
住宅的防雷與接地:防雷內容與措施。
查看全文↓ 2018-07-02 21:31:07
防雷內容一般可分為:防直擊雷,防感應雷及防高電位入侵三個內容。就防直擊雷而言,一般是在屋面易受雷擊部位安裝接閃器,然后通過引下線與接地電阻很小的接地裝置可靠連接,安裝時要注意屋面突出的金屬部件與避雷針、帶、網應全部可靠連接。目前一般利用屋面板鋼筋作為避雷網,柱主鋼筋作為引下線,基礎鋼筋作為接地裝置,這是較為實用經濟的作法。
為了防止感應雷和高電位入侵的危害,可在電纜進出戶處將絕緣子的鐵腳支架可靠接地,同時安裝避雷器或其它型式的過電壓保護器。此外要強調進行等電位聯結,也就是在設計施工中要把建筑物內、附近的所有金屬物用電氣的方法連接起來使整座建筑物空間成為一個良好的等電位體,這樣能有效地降低建筑物內部和附近不同金屬部件間的電位差,從而避免內部的設備被高電位反擊和人被雷擊的事故。
-
137****0098
自己制作避雷針不光工程量較大。,更重要的是安全問題。不是只做避雷針,還需要做好引下和接地,接地做不好,避雷針就是引雷針,那樣更危險,不建議自己做,還是找專業的人來做
查看全文↓ 2018-07-02 21:30:37
具體的做法我可以給你說,具體的施工還得看你的。
1.雷針的保護區
避雷針的保護區是避雷針下面45~60°傘形區。避雷針架設越高,保護區的范圍就越大。安裝避雷針必須注意它與受保護物體距離應大于5m,因?yàn)楸芾揍樇跋乱€受雷電感應能擊穿2~3m的空氣。
2.桿避雷針制造和安裝
避雷針由接閃器(即避雷針的針尖)、支桿、接地引線和接地體四部分組成。 針尖用粗一點的銅絲、鐵絲做成,用粗鐵棍更好;支桿可用木桿,也可用金屬桿;接地引線可用粗一點的鐵絲或其它帶狀金屬條,上端與針尖相連,下端與埋入地下的接地體相連,連接必須用焊接。接地引線必須用整根線,并選擇**矩離接到接地體上,盡量不彎曲。接地體是埋在地下的金屬物件,通常用鋼管、角鋼、鋼針等做成,長度應取1 ~ 2m。埋沒深度不小于2m。避雷針接地體不能與其它接地體混用,必須獨立接地。
3.金屬桿避雷針的制造和安裝
用金屬桿做支桿的避雷針,可利用金屬支桿本身導引雷電流而不需另設接地引線。避雷針針尖與金屬桿焊接在一起。埋入地下的接地體可用鋼管、角鋼、鋼針等做成。長度應取1 ~ 2m。埋沒在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些鹽。
在選擇避雷針安裝位置時,應盡量離開人們通過的道路和進出口,以防雷擊時避雷針附近產生的跨步電壓傷害人體。
避雷針制作、安裝
所有金屬部件必須鍍鋅,操作時注意保護鍍鋅層。
采用鍍鋅鋼管管制作針尖,管壁厚度不得小于3mm,針尖刷錫長度不得小于70mm
避雷針應垂直安裝牢固。垂直度允許偏差為3/1000。
焊接要求焊接應采用搭接焊,其搭接長度必須符合下列規定:
扁鋼為其寬度的2倍(且至少3個棱邊焊接)。
圓鋼為其直徑的6倍。
圓鋼與扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的6倍。
避雷針一般采用圓鋼或鋼管制成,其直徑不應小于下列數值:
a獨立避雷針一般采用直徑為19mm鍍鋅圓鋼。
b屋面上的避雷針采用直徑25mm鍍鋅鋼管。
c水塔頂部避雷針采用直徑25mm或40mm的鍍鋅鋼管
d煙囪頂上避雷針采用直徑25mm鍍鋅圓鋼或直徑為40mm鍍鋅鋼管e避雷環用直徑12mm鍍鋅圓鋼或截面為100mm2鍍鋅扁鋼,其厚度應為4mm
1、避雷針制作
1) 根據圖紙要求在土建進行避雷針基礎施工時 , 預埋好地
腳螺栓等。
2) 按設計要求的材料所需的長度分上、中、下三節進行下料。如果針尖采用鋼管制作 , 先將上節鋼管一端鋸成鋸齒形 , 用 手錘收尖后進行焊縫磨尖、涮錫 , 然后將另一端與中、下兩節找直焊好。
2、避雷針安裝
將支座鋼板固定在預埋的地腳螺栓上 , 焊上一塊肋板 , 再將避雷針立起 , 找直、找正后 , 進行點焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三塊脅板。**后將引下線焊接在底板上 , 清除藥皮刷防銹漆。
3、支架安裝
角鋼支架應有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁鋼和圓鋼支架埋深不小于80mm。
所有支架必須牢固,灰漿飽滿,橫平豎直。
防雷裝置的各種支架頂部一般應距建筑物表面100mm;接地干線支架其頂部應距墻面20mm.
支架水平間距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直間距不大于1.5m 。各間距應均勻,允許偏差30mm。轉角處兩邊的支架距轉角中心不大于250mm。
支架應平直。水平度每2m檢查段允許偏差3/1000,垂直度每3m檢查段允許偏差2/1000;但全長偏差不得大于10mm。
支架等鐵件均應做防腐處理。
埋注支架所有的水泥砂漿,其配合比不應低于1:2。
支架安裝
應盡可能隨結構施工預埋支架或鐵件。
根據設計要求進行彈線及分檔定位。
用手錘。鏨子進行剔洞,洞的大小應里外一致。
首先埋注一條直線上的兩端支架,然后用鉛絲拉直線埋注其它支架。在埋注前應先把洞內用水澆濕。
如用混凝土支座,將混凝土支座分檔擺好。先在兩端支架間拉直線,然后將其它支座用砂漿找平找直。
如果女兒墻預留有預埋鐵件,可將支架直接焊要鐵件上,支架的找直方法同前。
避雷針制作與安裝注意的質量問題:
焊接處一不飽滿,焊藥處理不干凈,漏刷防銹漆。應及時予以補焊,將藥皮敲掉,刷上防銹漆。
針體彎曲,安裝的垂直度超出允許偏差。應將針體重新調直,符合要求后再安裝
獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口保護距離不符合規定。其距離應大于3m,當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地 -
137****6870
房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。
查看全文↓ 2018-07-02 21:30:01
避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。
相關問題
-
答
-
答
試試以下方法:在房屋頂安裝避雷針。每年入夏之前,必須對避雷設備進行檢查,測定其電阻值。電視共用天線塔應安裝獨立的避雷系統,也可以用建筑避雷系統連接在一起。住戶的電燈線、電話線應同避雷線保持不小于50厘米的安全距離,千萬不要把電話線綁在避雷針上。雷雨天氣時,要注意關好門窗,以防側擊雷和球狀雷侵入。雷雨天氣時,**好把家用電器的電源切斷,并拔掉電源插頭;不要使用帶有外接天線的收音機和電視機;不要接打固定電話。
全部3個回答> -
答
做基礎時,安裝接地極:結構施工時利用結構內鋼筋(或孲眯弯摚┳鲆戮€,與接地極連接,并預留與避雷帶的連接點;裝修完成的同時,敷設避雷帶(或避雷針)。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。避雷針規格必須符合GB標準,每一個防雷類別需要的避雷針高度規格都不一樣。
全部5個回答> -
答
樓房無法阻止被雷擊中,但可以引導雷電流安全泄放到大地,從而對樓內的人員和電氣設備不造成損壞。樓頂會架設避雷針,有些新建的建筑,為了美觀,不使用避雷針,但肯定有避雷帶。避雷帶就是樓頂圍墻上面10cm高的鋼筋,會繞整個樓頂一圈,且是連通的。有些防雷要求高的建筑,還會使用避雷網,架設在樓頂上部形成網狀結構。有些樓頂再美觀一些,不采用明的避雷帶,而是將避雷帶的鋼筋埋在樓頂圍墻的里面,但只有較薄的一層遮蓋,對引雷幾乎沒有影響。但從外觀上看不出來有鋼筋。樓頂接閃(就是引雷)后,通過樓體上下貫通的金屬框架,把雷電流引到大地。樓體里的鋼筋要求全部電氣連通,可以用鐵絲綁扎,但**好是焊接起來,然后再澆灌水泥。
全部3個回答>
買房交流群