吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

怎樣安裝避雷裝置?房屋避雷裝置都有哪些?

152****2229 | 2018-12-19 23:46:24

已有5個回答

  • 147****9360

    做基礎時,安裝接地極:
    結構施工時利用結構內鋼筋(或孲眯弯摚┳鲆戮€,與接地極連接,并預留與避雷帶的連接點;
    裝修完成的同時,敷設避雷帶(或避雷針)。
    避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。避雷針規格必須符合GB標準,每一個防雷類別需要的避雷針高度規格都不一樣。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:47:23
  • 142****0582

    現代意義上的避雷針是富蘭克林冒著生命危險整出來的,但是我國古代也有類似的避雷裝置。有本書叫《荊州記》,作者是南朝人盛弘之,他記載:“湖陽縣,春秋寥國,樊重之邑也。重母畏雷,為母玄石室,叫避之。悉以文石為階砌,至今猶存。”這個類似于避雷的屋子,講的是一個孝子因為媽媽怕雷,就用某種石頭建了個絕緣的屋子。 唐代《炙轂子》一書在記載了種初級簡陋版避雷針:漢朝時柏梁殿遭到火災,有人就建議,把一塊魚尾形狀的銅瓦放在頂子上,就可以防止雷電所引起的天火。
    后來,中國古代很多建筑物都有了初級避雷裝置,就是屋脊兩頭,都有一個仰起的龍頭,龍口吐出曲折的金屬舌頭,伸向天空,舌根連接一根細的鐵絲,直通地下。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:47:18
  • 143****3601

    房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。
    避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:47:11
  • 159****1120

    《建筑物防雷設計設計規范》(GB50057-94/2000版)
      建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。
      當建筑物高于30m時,尚應采取以下防側擊的措施:
      1.從30m起每隔不大于6m沿建筑物四周設水平避雷帶并與引下線相連;2.30m及以上外墻上的欄桿、門窗等較大的金屬物與防雷裝置連接。
       2.高度不超過40m的煙囪,可只設一根引下線,超過40m時應設兩根引下線??衫寐菟ㄟB接或焊接的一座金屬爬梯作為兩根引下線用。金屬煙囪應作為接閃器和引下線。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:47:05
  • 155****2993

    這是一個比較籠統的問題,因為每一個村的基本情況不一樣,比如地理環境,有的農村在比較開闊的地方,有的則是在半山坡或山腳下。還有生活的環境,房子的結構不一樣,有錢的能可以起鋼筋混凝土結構的房子,可有的是平房甚至是茅房,房子的周圍是否有引雷的東西,比如是否有高大的樹木,高壓電線或鐵塔之類的東西。
    雷電災害一般分為直擊雷和感應雷災害,直擊雷對人身安全的威脅是非常大的,通常以電效應和熱效應方式呈現。感應雷則是由金屬管線偶合過電壓或電器自身偶合過電壓引起,主要破壞用電設備。
    我們通常防直擊雷可通過安裝避雷帶(網)、避雷鐵塔(針)方式進行保護。由于是農村,房屋的結構不一樣,如果是要進行大范圍的保護,我建議安裝多支避雷鐵塔(針),這樣可以避免不同屋面安裝避雷帶(網)復雜又可減少建設成本。但要注意的是:逢雷雨天氣不能讓人接近避雷塔。
    感應雷的防護主要是通過安裝避雷器,由于成本較高不適合農村使用,我建議在每戶的金屬管線接入出都進行接地處理,特別是電源線的絕緣子鐵腳上。這樣做至少可以減少50%的感應雷危害。
    如果你采納我的意見又想具體實施的可以再找我。我可以幫你做一個全面的方案。

    查看全文↓ 2018-12-19 23:46:58

相關問題

  • 高樓避雷鐵絲不可以拆除,可以避免高達樓層遭受到雷擊。注意事項:1.防雷引下線暗敷設焊接面不夠,焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔及藥皮處理不干凈等現象。應按規范要求修補更改。2.漏刷防銹漆,應及時補刷。主筋錯位,應及時糾正。3.引下線不垂直,超出允許偏差。引下線應橫平豎直,超差應及時糾正。4.避雷帶與均壓環焊接面不夠,焊口有夾渣、咬肉、裂紋、氣孔等,應按規范要求修補更改。5.鋼門窗、鐵欄桿接地引線遺漏,應及時補上。6.如果圈梁的接頭未焊,應進行補焊。7.引下線的固定支點間距離不應大于2m,敷設引下線時應保持一定松緊度。8.引下線應躲開建筑物的出入口和行人較易接觸到的地點,以免發生危險。9.在易受機械損壞的地方、地上約1.7m至地下0.3m的一段地線應加保護措施,為了減少接觸電壓的危險,也可用竹筒將引下線套起來或用絕緣材料纏繞。

    全部3個回答>
  • 已經蓋好的房子可以裝避雷針。避雷針是裝在房頂四周并從墻外通到地下深處的,即使正在建筑的房子,其避雷針也必須安裝要墻面之外。如果安裝在墻夾層里,接受到雷電的強高壓電就會把房屋擊穿。既然這樣,已經蓋好房子與正在建筑的房子一樣可以安裝避雷針了。避雷針的正確安裝方法,請參照《百度百科》中“避雷針”詞條摘要:設置(1)獨立避雷針與被保護物之間應有不小于5m距離,以免雷擊避雷針時出現反擊。獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,與接地網間地中距離不小于3m。(2)35kV及以下高壓配電裝置構架及房頂上不宜裝設避雷針。裝在構架上的避雷針應與接地網相連,并裝設集中接地裝置。(3)變壓器的門型構架上不應安裝避雷針。(4)避雷針及接地裝置距道路及出口距離應大于3m,否則應鋪碎石或瀝青面5~8cm厚,以保人身不受跨步電壓危害。(5)嚴禁將架空照明線、電話線、廣播線、天線等裝在避雷針或構架上。(6)如在獨立避雷針或構架上裝設照明燈,其電源線必須使用鉛皮電纜或穿入鋼管,并直接埋入地中長度10m以上。

    全部4個回答>
  • 住宅的防雷與接地:防雷內容與措施。 防雷內容一般可分為:防直擊雷,防感應雷及防高電位入侵三個內容。就防直擊雷而言,一般是在屋面易受雷擊部位安裝接閃器,然后通過引下線與接地電阻很小的接地裝置可靠連接,安裝時要注意屋面突出的金屬部件與避雷針、帶、網應全部可靠連接。目前一般利用屋面板鋼筋作為避雷網,柱主鋼筋作為引下線,基礎鋼筋作為接地裝置,這是較為實用經濟的作法。 為了防止感應雷和高電位入侵的危害,可在電纜進出戶處將絕緣子的鐵腳支架可靠接地,同時安裝避雷器或其它型式的過電壓保護器。此外要強調進行等電位聯結,也就是在設計施工中要把建筑物內、附近的所有金屬物用電氣的方法連接起來使整座建筑物空間成為一個良好的等電位體,這樣能有效地降低建筑物內部和附近不同金屬部件間的電位差,從而避免內部的設備被高電位反擊和人被雷擊的事故。

    全部3個回答>
  • 一般商品樓都會有防直擊雷的措施,那是樓房驗收必須要有的,但當然質量怎樣,實際效果怎樣就不好說了,但這對我們的生活影響不會太大。雷雨天在家上網的話電腦、modem等設備還是很容易遭雷擊的,避雷針只是建筑物防雷,而電器設備一般是遭感應雷而損壞的,避雷針對感應雷是沒有任何防護作用的。如果雷雨天要用電腦還是安裝電腦避雷器安全一點。需要更詳細的了解可以看用戶資料,加我扣扣交流一下。

    全部3個回答>
  • 房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放電,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊

    全部3個回答>