吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

多層樓道里有消防栓嗎

131****8584 | 2018-07-03 09:08:30

已有3個回答

  • 158****0182

    根據《建筑設計防火規范》(G50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。
    因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。

    查看全文↓ 2018-07-03 09:08:54
  • 134****4402

    《建筑設計防火規范》規定:超過7層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。

    《高層民用建筑設計防火規范》規定:高層建筑必須設置室內消火栓系統。所謂高層建筑,是指十層及十層以上的居住建筑(含首層設置商業服務網點的住宅)以及高度大于24米的公共建筑。

    所以,你可以對照一下,看你所買的期房是否應設消火栓。如果按規定應設而未設的話,請咨詢當?shù)毓蚕罊C(jī)構或進行投訴。

    查看全文↓ 2018-07-03 09:08:47
  • 146****3159

    下列建筑應設置DN65 的室內消火栓:
    1 建筑占地面積大于300m2 的廠房(倉庫);
    2 體積大于5000m3 的車站、碼頭、機場的候車(船、機)樓、展覽建筑、商店、旅館建筑、病房樓、門診樓、圖書館建筑等;
    3 特等、甲等劇場,超過800 個座位的其它等級的劇場和電影院等,超過1200 個座位的禮堂、體育館等;
    4 超過5 層或體積大于10000m3 的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑;
    5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。
    注:耐火等級為一、二級且可燃物較少的單層、多層丁、戊類廠房(倉庫),耐火等級為三、四級且建筑體積小于等于3000m3 的丁類廠房和建筑體積小于等于5000m3 的戊類廠房(倉庫),糧食倉庫、金庫可不設置室內消火栓。

    查看全文↓ 2018-07-03 09:08:40

相關問題

  • 根據《建筑設計防火規范》(g50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。

    全部3個回答>
  • 這問題要我來回答了:一。你要看購房時簽定的物業合同,物業工作者是否有巡樓的約定。多長時間一次。如果有,他是不是按合同執行了?二。你說的所有的樓層沒攝像頭這不是依據。這是開發商設計的東西,你買的這房子,這不能怪誰。三。在法律的角度來說,造成你家損失的是那個故意打開閥門的人。如果物業工作者沒有按合同上的定期巡樓,發現問題。物業有責任,責任的多少不由我來說^_^.四。如果物業有責任的話,物業應賠償(還是那句話,賠多少由法院說),以后如果抓到那個開閥門的,開閥門的要全賠。五。還有一點我差點忘了。你家淹水時在半夜,那開消防閥門的應該就是這棟樓的人了。(不會有人半夜跑過去開閥門吧)。不過這一條我不太確定能不能用,關于我下面說的你**好去咨詢一下律師。我記得如果一棟樓的主管道被堵后翻水淹了某一住戶。如果不能證明自己無過錯,造成的損失由這棟樓所有的住戶公攤,包括被淹的住戶。你懂我說的意思了嗎?以上說的是事實。如有需要,給我留言。**后一點:這100分是不是該給我呀?別忘了^o^

    全部5個回答>
  • 消火栓為SN65,消防箱尺寸為1800*240*650、700*650*240等

    全部4個回答>
  • 一、建筑上的特點 1、建筑面積大 從國外已建成的高層建筑來看,一座大樓的建筑面積由幾萬至幾十萬平方米。如北京飯店、深圳國際貿易中心均為8萬平方米,廣州白天鵝賓館為8.2萬平方米,紐約世貿中心由5幢樓組成一個建筑群體,共84萬平方米。 2、高度高 由于建筑面積大,為了減少用地面積,大型建筑物必須向空中發展。廣州白天鵝賓館共37層,高129米;深圳國際貿易中心50層,高168米;日本新宿中心大樓60層,高約210米;紐約世貿易中心(在9.11事件中被摧毀)110層,高441米。 3、有地下室 高層建筑除地上層外,由于基礎和結構上的原因還有若干地下層。地下層一般作為水泵房、冷凍機房、變電所和汽車庫等用房。 二、設備上的特點 1、與一般建筑相比,空調設備多,而且分散,一般在各房設有空調機。 2、各種泵和電梯的數量多。 3、需要消防用灑水設備、事故電源插座、事故用電梯等防災用動力。 4、因水壓的關系,多數在中間層設有水泵站和水箱。 5、為提高效率及投資效率,電梯分若干運行區,在中間層設有中轉站及電梯間。 6、需要設置航空障礙燈和避雷裝置,盡量避免對廣播及電視的影響。 三、電氣上的特點 1、用電設備種類多,按其功能可分為以下十一類: (1)電氣照明設備:包括客房、辦公室、餐廳、廚房、商店、樓梯走道、庭園、節日、安全和疏散誘導照明等。 (2)電梯設備:包括客梯、貨梯、消防梯、觀光電梯、觀景電梯、自動扶梯等。 (3)給排水設備:生活水泵、排水泵、排污泵、冷卻水泵和消防泵等。 (4)制冷設備:包括冷凍機、冷卻塔風機、冷卻泵、冷水泵等。 (5)鍋爐房用電設備:包括鼓風機、引風機、給水泵、上煤機、供油泵、補水泵等。 (6)洗衣房用電設備:包括洗衣機、甩干機、熨平機、電熨斗等。 (7)廚房用電設備:包括小冷庫、冰箱、抽風機、排風機和各種炊事機械等。 (8)客房用電設備:包括電冰箱、電視機、電動美容等。 (9)空調系統用電設備:包括送、回風機、風機盤管等。 (10)消防設備:包括排煙風機、正壓風機等。 (11)弱電系統:包括電話站、廣播站、消防中心、電視監控室、電腦監控室等用電設備。 2、耗電量多 高層建筑的用途不同,其用電量也有差別,但總的來說,耗電量大。我國內地高層住宅為10-35瓦/平方米。香港地區為10-60瓦/平方米,內地一些主要旅游飯店或賓館大約為60-120瓦/平方米,其中有空調的為70-120瓦/平方米,無空調的為30-60瓦/平方米。國外旅游賓館一般為60-70伏安/平方米,高級賓館為120-140伏安/平方米。國外辦公大樓的負荷水平均為100瓦/平方米。3、供電可靠性大 根據高層建筑的特點,為了保障大樓內人員、設備的安全,對供電的可靠性提出了特殊要求。一般20層以下的公寓性住宅建筑的一般動力和照明負荷可按三級負荷處理,但消防用水、消防電梯和樓道照明應為二級負荷。20層以上公寓性住宅的負荷等應相應提高一級。 對于高層旅游飯店和辦公用房,因其突然中斷供電后影響大,所以大樓內的一般動力和照明負荷按一級負荷處理,由二個獨立電源供電。

    全部5個回答>
  • 你說的是地上式消火栓吧!按你說的這種情況是不可能通過驗收的,可能是后建的。你可以找你所在區的消防大隊(或支隊)舉報,讓他們核實后給你處理。

    全部3個回答>