吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??多層樓道里有消防栓可以用嗎?應該怎么辦呢?

145****1246 | 2019-07-24 09:34:40

已有3個回答

  • 158****2425

    根據《建筑設計防火規范》(g50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。
    因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:35:05
  • 153****8008

    《建筑設計防火規范》規定:超過7層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。

    《高層民用建筑設計防火規范》規定:高層建筑必須設置室內消火栓系統。所謂高層建筑,是指十層及十層以上的居住建筑(含首層設置商業服務網點的住宅)以及高度大于24米的公共建筑。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:34:59
  • 137****6602

    消防法律法規一般都規定了籠統的概念和要求,不會有具體規定。
    有關室內消火栓及箱體安裝的國家標準是gb50242-2002 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》其中
    4.3.3 箱式消火栓的安裝應符合下列規定:
    1 栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。
    2 栓口中心距地面為 1.1m,允許偏差±20mm。
    3 閥門中心距箱側面為 140mm,距箱后內表面為 100mm,允許偏差±5mm。
    4 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為 3mm。

    查看全文↓ 2019-07-24 09:34:53

相關問題

  • 根據《建筑設計防火規范》(G50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。

    全部3個回答>
  • 1、消防車道比普通車道的承重力要大,因此盡量避免建筑周圍的管線布置在消防車道下,(會增加造價)2、消防車道應滿足消防車快速行進的情況下順利拐彎,普通消防車拐彎半徑9米,車道(內側路牙)就需要7.5米。(這一條在建筑設計中是強規,必須無條件遵守)3、消防車道需要滿足消防撲救工作的開展,因此,消防車道的布置應考慮消防撲救工作的進行,離建筑一定距離是需要的。但具體多少距離,需要根據設計時總平面圖綜合考慮。4、建筑構筑物不能影響消防車道,因此建筑物如有外突窗,則消防車道應避開突窗。

    全部5個回答>
  • 你說的是地上式消火栓吧!按你說的這種情況是不可能通過驗收的,可能是后建的。你可以找你所在區的消防大隊(或支隊)舉報,讓他們核實后給你處理。

    全部3個回答>
  • 高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。

    全部3個回答>
  • 不好 ,風水又講全盤的氣勢.建議你先拿什么遮住,進戶門掛水晶珠簾吧

    全部3個回答>