  • 135****5405

     頂層按10米水頭考慮,層高3米,由上至下8層,第八層水壓為10+8X3=34米,規范要求不超過0.35MPa,第九層開始設置減壓閥,設置可調式減壓閥,閥后壓力0.1MPa~0.15MPa即可。
    考慮到管路損失和園區較大的情況,建議由上至下7層,第八層開始設置減壓閥

      管道直飲水減壓閥設置
      3.6.1 設置在管道直飲水系統中的減壓閥及閥組組件,其過流部件應采用食品級不銹鋼材質(S30408及以上),其橡膠密封件宜選用硅橡膠或食品級三元乙丙橡膠。減壓閥的減壓比不宜大于3:1,當減壓比大于3:1時,宜采用串聯減壓方式或按本規程3.3.3條圖3.3.3中的65℃氣蝕控制線進行氣蝕校核,并避開氣蝕區。
      〖條文說明〗3.6.1 管道直飲水系統的閥件,應選用衛生合格的食品級材料,其防銹、防腐性能不應低于S30408不銹鋼材料,尤其是橡膠件,應為食品級的橡膠材料。其減壓閥的性能要求與冷水減壓閥相同。
      3.6.2 管道直飲水系統中的減壓閥,不應設置在供回水干管和循環支管上,減壓閥組可按單閥減壓方式設置,在減壓閥組中可不設過濾器。
      〖條文說明〗3.6.2 減壓閥不設在循環管上,是為了回水壓力的平衡和節能;由于管道直飲水為生活改善型供應系統,停水維修對于生活的影響較小,為了減少設備投資,可采用單閥減壓方式。直飲水的水質較好,無需在閥前過濾,故在減壓閥組中不應設置過濾器。
      3.6.3 僅干管循環的管道直飲水系統,宜采用分層支管減壓方式,可參照生活飲用水給水系統的分區方法采用分區減壓方式。
      〖條文說明〗3.6.3 為了防止管道死水和細菌滋生繁殖,管道直飲水系統均設置供回水循環管道,且為獨立管路系統,僅干管循環的直飲水系統的供水方式和供水壓力分布與生活飲用水相仿,其減壓方式可參照生活飲用水的供水方式設置,但為了減小死水管道的長度,宜采用分層支管減壓方式減壓,對于用水概率較高的建筑,可采用分區減壓方式。
      3.6.4 采用全循環方式(支管也循環)的管道直飲水系統,可參照本3.5.5全循環方式的要求,采用循環泵分區供水方式減壓,壓力超過0.35MPa的支管,應設置減壓閥,宜采用分層支管減壓方式。
      〖條文說明〗3.6.4 采用全循環方式的直飲水供水系統,為了解決回水壓力平衡問題,不應在循環管上設置減壓閥,應按照壓力分區,采用循環泵分區供水,分區減壓;由于直飲水為獨立管道系統,其分區高度可大于生活飲用水系統,可減少分區數量和循環泵數量,減少設備投資,對于超壓管事宜采用分層支管減壓方式。
      管道直飲水減壓閥加強維護管理責任意識
      
      從宏觀方面著眼,物業管理、維修操作人員應首先熟悉高層建筑給水系統的概況和類型,掌握不同樓宇生活給水系統、消防系統乃至生產等復合給水系統性能特點,基本理解系統水力平衡運作機理,設置技術情況,特別要熟悉系統內多種減壓元件的應用原理,性能要求。要掌握系統的正常性能指標,當系統出現故障時,如某些用水設備壓力不穩定,急驟波動,甚至還伴有負壓抽吸,或者減壓系統關鍵管段出現斷續嘯叫噪音情況時,不僅能從理性方面去分析判斷原因,以正確的思路指導實踐;同時,要加強維護管理責任意識,提高專業技術水平,培養系統調試、操作運行、應急排故的動手能力。管理好每幢高層建筑的供、用水設施,使業主(用戶)得到實惠。
      管道直飲水減壓閥 運行操作、排故實踐知識
     ?。?)要避免存留臟物、雜物進入減壓閥減壓保障系統。新建或者改造工程的減壓系統管網,很可能遺留沙粒、麻絲、雜物。投運前,一般都應進行水沖洗,滿足清潔要求后,**后裝上減壓閥和過濾器濾芯,這樣才能避免雜物流入減壓閥,杜絕減壓閥卡芯現象。在系統進入工作后,保障減壓系統的水流暢通與否,與設置在系統上的過濾器流通能力關系密切,如濾芯被雜物嚴重吸附,則會影響減壓閥的工作,為此必需對過濾器進行定期檢查,及時清除污穢。實踐表明這項工作2至3個月必須進行一次,有些可調式(彈簧式、薄膜式)減壓閥,其主閥或者導閥自身設置過濾器,同樣需要定期拆洗濾芯。
     ?。?)1用1備的減壓閥組應定期輪換工作。大部分高層建筑生活給水減壓閥減壓保障系統,是以給水豎向分區設置的,一般設在每一給水分區總管上。考慮到眾多用戶的用水可靠安全性(住宅每一分區有幾十戶至上百戶,公共建筑如賓館、飯店,每一分區有幾十套客房……) ,設計時減壓閥應兩套并列安裝(1用1備)。減壓通路兩側都輔以閘閥或蝶閥,可啟閉任一減壓通道,為使并列的兩套減壓閥通道能正常工作,常規一個月輪流交換一次,擱置時間過長減壓通道死水結垢,減壓元件閥芯會卡住失效。
     ?。?)應及時排除管道中的積氣。當空氣進入減壓管網或管網內隨壓力變化時氣體從水中析出,這時區域內用戶的水壓極不穩定;處在供水**不利點用水器更是壓力變化急驟,有時呈現虛假的峰值壓力,有時還會抽吸斷水,還有管網會伴隨撞擊聲。
      產生這種現象,會影響燃?xì)鉄崴鳌㈦姛崴鞯确€(wěn)定工作,嚴重時會被毀壞;對各種盥洗器具的進水連接管破壞力也很大,特別是目前常用的一些復合型連結軟管,其強度較差,因此爆管的事件屢有發生;有些水表無法正確計量,出現用戶不用水,水表也會不斷地轉動。為杜絕這類事故,應檢查屋頂水箱生活給水總管的蓄水高程是否滿足,如不滿足水箱出水口處會產生水旋,吸入空氣。排除這一故障可調整水箱內液位控制器的水位高程,經驗表明一般水位距出水口應不小于0.3m。也可反復開啟設置在分區、減壓系統兩側的壓力表放氣旋塞,把已進入管網內的空氣徐徐排出。如采取上述措施后,在分區總管末梢以下的一些用水器還出現上述現象,可以在這些部位增設自動排氣裝置。
     ?。?)注意減壓閥的減壓保障系統。無論選用比例式還是可調式減壓閥,其減壓比 P1∶P2不宜選擇過大,一般應控制在5∶1之內。超過這個范圍易產生氣蝕現象,損壞閥件,產生嘯叫噪音。有些活塞式減壓閥,制造廠在其閥體上加工一個直徑1.5mm左右的小孔,其功能是讓閥芯運動時起到透吸氣作用,維護管理時應注意千萬不要將小孔塞住,否則影響減壓閥的正常運行。
     ?。?)加強減壓閥保障系統的管理巡視,要注意觀察減壓閥本身的工作動態。閥前、閥后壓力數值接近,表明減壓閥本身已存在故障。即活塞式減壓閥的閥芯與閥體間的平面密封橡膠件損壞;薄膜式可調型減壓閥主閥膜片有裂痕和O型圈損壞,及導閥連通管堵塞,造成減壓閥減壓作用削弱或者失效。這對分區管網危害極大,特別是許多用水設備可能因超壓力而出現爆管,必須及時修復。比例式(活塞型)減壓閥閥體上的透吸氣小孔如出現滴漏不止,表明閥芯上幾檔O型密封圈已經磨損,要更換密封件。但在修理拆裝減壓元件時,要謹慎細心,調換內密封件;清理雜物時,應因勢利導,不要用金屬棒、硬梗撬閥的活動部位,使用木榔頭和木柄敲擊震動,慢慢拆卸閥內部件。修理完畢后重新安裝時,一定要和閥門上的流向指示保持一致。
      (6)注意檢查比例式減壓閥的安裝位置。高層內減壓閥設計安裝的位置不妥,會出現減壓閥閥后壓力忽高忽低,管網壓力嚴重偏離允許范圍,伴隨毀壞淋浴器,水管爆裂和損壞用戶水表等事故發生;有時也會水流不暢,分區內出現無規律的斷水現象,影響用戶用水。出現類似事故,檢查整個減壓閥減壓分區給水系統,無疑點可找;拆卸減壓閥過濾器等元件并無異常;有些物業管理單位甚至懷疑減壓閥的技術性能,多次調換新的減壓閥,也不能解決問題。這時可從檢查比例減壓閥設計安裝位置是否合理著手,認真檢查管網系統是否存在等位倒虹管現象,即分區的輸出管路標高相近。此類情況在主、副樓同一屋頂水箱,下給水供水系統中很容易出現。發現這些問題,可以考慮把比例減壓閥安裝位置提高一個層面(不能提得太高,必須顧全分區內用水設備的承壓規范要求);也可在主、副樓內,分設兩組獨立的比例減壓閥給水系統。**近,我們遇到一幢28層高層建筑(二級建筑、商住辦、娛樂、餐飲于一體的綜合樓)的給水問題,幾個豎向給水分區均出現以上事故,惹得設計單位和物業管理部門絞盡腦汁。我們把減壓閥元件提高了一層后,問題迎刃而解。
     ?。?)注意系統排污。高層建筑消防給水系統的消火栓管網,噴灑頭管網是由屋頂水箱- 消防總管-股管(消火栓、噴灑頭-底環總管-消防水泵-進水泵接口)等組成封閉式環網。平時管網內水體處在靜止狀態(除管理部門檢測放水外),屋頂水箱底部沉積的污垢雜質順引進入消防管,并沉積在環管U型部位,管網不暢使眾多大樓在消防系統檢測試驗時非得斷續啟動,有時排完管內污泥濁水要花幾十分鐘。
      即使消防水泵能勉強啟動,但設置在管網上的多類減壓元件也因長期處在死水環境中,也無法正常發揮作用。因此,管理上一定要制訂制度,開啟消防股管底部連通管的放水閥進行排污,徹底排除下半環的沉積污物;對于設置在噴灑系統的分區 檢測排水閥,同樣要輪換分段放水。其周期一般3個月為宜,只有對高層建筑消防管網的科學管理,才能使消防功能的發揮得到切實的保證。
      3 管道直飲水減壓閥基本管理要求
     ?。?)當前高層建筑消防貯水普遍采用與生活給水在同一水箱,只是生活用水在貯水箱的上部,消防蓄水在貯水箱的底部。備而不用的消防蓄水是通過水箱內虹吸生活給水管使之全方位流動,達到保潔作用。受水體微生物繁衍和金屬管浸在水中的銹蝕作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。當虹吸管孔被堵塞,而生活用水量一時供不應求時,消防蓄水就會順引而出,無法保證其貯量。如發生萬一事件,后果不堪設想。所以管理上千萬不能忽視虹吸管孔的檢測疏通工作。辦法是用定制的小鐵釬清除孔口的漬垢和銹蝕。這樣既保證了消防蓄水不成死水,飲用水不受污染,又保證了消防的備用水量。
     ?。?)對于消防管網內的單流閥,特別是屋頂水箱消防水管接入環網的只單流閥,很易出現卡死現象,也曾發生多起被塑料袋、繩纏住事件,因此檢查它的功能很重要。應用減壓孔板或者節流器的消防系統,也同樣要密切注意其維護檢修工作。
     ?。?)檢查消防水泵電源供應和工作情況,檢測消防備用電源倒閘切換系統,判斷其工作狀態,技術性能是否正常。在消防系統管理檢測時,多臺消防水泵機電配備的裝置(檢測、安全、顯示、訊號等方面)都要輪換啟動、運行,做到有備無患,萬無一失。
      

    查看全文↓ 2018-07-08 16:23:31
  • 136****5583

    自來水入戶(含高層)的水壓、流量沒有國家標準。有供水規范。 國家自來水水壓規定如下(供水規范): 鄉村供水服務壓力為 0.14 兆帕斯卡, 依照國家建設部管網供水壓力服務規范要求。

    查看全文↓ 2018-07-08 16:22:48
  • 132****0673

    1供水方式的比較與選擇高層建筑生活用水的常用供水方式一般可分為氣壓罐供水、變頻調速水泵供水、工頻水泵+高位水箱供水等三種供水方式。
      (1)氣壓水罐供水方式(方式I)就是利用氣壓水罐內氣體的可壓縮性以達到供水目的。主要缺點是氣壓水罐調節容積小,一般作為消防給水及小流量用戶系統中的經常性增壓設備,對于用水量較大的高層建筑生活給水一般使用較少。
      (2)工頻水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特點是水泵向高位水箱供水的流量和揚程是基本恒定的,不會因用水管網的流量波動而改變,水泵的運行工況是可以固定在其特性曲線的一個高效點上,此時水泵是**節能的,但設置水箱,勢必會帶來以后水箱清理、二次污染等繁瑣問題。
      (3)變頻調速水泵供水方式(方式Ⅲ)與工頻水泵+高位水箱供水方式相比,在節約建筑面積、防止和減少二次污染。

    查看全文↓ 2018-07-08 16:22:28

相關問題

  • 解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。

    全部3個回答>
  • 在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。

    全部3個回答>
  • 家里水壓不夠怎么辦?有人還在受水壓低的折磨,有的因為樓層?有的因為居民生活用水量急劇增?,?dǎo)致供水壓力過低,還有一些不明原因造成的水流小。今天我們就來分析一下,水壓低的解決方法吧。第一步:排查原因1、堵塞市政自來水從水處理開始,經過常常的運輸管道,**后送入千家萬戶,這是一個很長的過程,這個過程中的很多地方都可能是水壓下降的原因。在這條長長的運輸線中,很可能部件老化或者堵塞,就造成了水壓的下降。水箱儲備的水在運輸到各家各戶時,與入室主水管的連接位置因水垢、雜質多年的沉積,而導致了堵塞。水管因為長期的運水,會在管壁內形成腐蝕或者積存水垢、泥沙、青苔,從而降低水壓。把你的水龍頭拆開,你一定會看見水垢。所以可以想見,各種五金件**容易發生堵塞。洗澡時覺得水小,不一定是水壓的問題,很可能是蓮藕已經因為長期使用而塞住。2、水管導致水壓變低如果確定沒有堵塞,那么就要繼續排查,是否在水管運輸途中的一些其他原因,造成了降壓。自來水在通過水管的時候,水管的管壁、彎頭、接頭、閥門,每一道關卡都會對水壓產生阻力。一定要選擇合適的水管管徑,既不能太大,也不能大小。入室主水管的管徑要與室內水管相匹配,如果管徑過大,自來水的流量滿足不了室內水管的需求,會導致水壓下降;如果管徑過小,室內水管流量達不到自來水原有的的流量,也會導致水壓下降。如果你家買的是二手房,曾經進行過二手房改造,改造后水變小了,不用懷疑。在改造過程中使用的水路管道過長、水管彎路過多、迂回角度過大等都會影響到正常的水壓。水管漏水。水管漏水不只是對正常生活產生影響,還會降低水壓。即使是輕微的滲漏也會嚴重影響水管的水壓,原本完全密封的水管線路下水壓是正常的,一旦出現滲漏,就會導致水壓大幅度下降,進而影響正常使用。所以,不要以為你看不到漏水的地方,你的水管就是沒有問題的。第二步:對癥下藥1、堵塞引起的水壓低解決方法為了去除各個環節中的堵塞引起的水壓低,我們必須對每一道關卡進行清理和疏通。定期把管路、水箱、五金件等進行疏通或者更換。2、水管引起的水壓低解決方法選擇與入室主水管管徑相稱的水管管徑,減少水管對水壓的損耗,水管走向要盡量縮短,盡量走直線。對新裝的水管進行水壓試驗,確保不漏水。3、裝一個水泵如果家里水壓確實太低,可以進行人為干涉。嘗試在水表后的管路加裝一個增壓泵或自吸泵,這是非常有效的可見的解決方式。4、向物業和供水部門尋求解決方法在采取以上3種方法都未能解決水壓低的問題時,你需要向當?shù)毓┧块T、水廠反映情況。因為此時水壓低的原因可能是附近市政供水管道管徑過小,滿足不了現有的用水需求,所以請供水部門調查原因以及排除問題是**有效的解決方式。

    全部4個回答>
  • 高層住戶水壓低解決辦法如下:1、在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點:需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點:水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。2、建議使用減壓閥供水方式。減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點:減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點:水泵運行動力費用較高。

    全部3個回答>
  • 傳統的風水,講究以入戶門的方向為主要朝?,但是現代還有很多“風水師”仍然按照傳統的方法,以入戶門為主要朝向,這是錯誤的。現代以前的房子,大部分都是平房,進門入戶的方向就是房子的主要朝向,窗戶、庭院都是朝這個方向,人主要接受的氣場(從什么方向來的,陽光、空氣等),包括主要的活動方向都是入戶門的方向,所以,古代以入戶門方向為房子的主要朝向是正確的。但現代的房子,都是鋼筋水泥高樓,一層樓幾戶人,大家進門后,就是各自在自己家活動,這個時候,人主要接納的氣場就是以窗戶、陽臺的方向?yàn)橹髁恕R虼?,現代看風水,必須根據時代的變化而變化。(別墅要根據實際情況來判斷)準確的說是風水決定命運、運氣反映命運。人出生的八字怎么樣是由風水決定的,而一生中運氣怎么樣,八字上早就決定了。

    全部5個回答>