吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層建筑水壓不夠的解決辦法是哪些?

144****9852 | 2019-08-29 13:13:11

已有3個回答

  • 136****5154

    解決方法:更換大管徑水管或者加載增壓裝置

    出現這種水流細小的情況可能有二個方面的原因:

    一是供水管道管徑過細,水管安裝前,沒有設計好**大需水量和**大供水量之間的關系。如果是這個原因,就需要更換大管徑供水管線。

    二是供水水壓不夠,一般這種小高層安裝一個增壓泵或者其它加壓裝置,就可以滿足正常的用水需求了。

    查看全文↓ 2019-08-29 13:13:35
  • 154****1003

    本來是不想講的,看到這么多人我也羅嗦一下。我原來是搞建筑的,高層住宅也建過。那個水箱我是**反感,如果大家要買這樣的房子就要注意了。你要問清楚從幾樓開始就是用水箱的水。屋頂水箱里的水都是從地下室用泵打上去的,那里有個很大的水箱,里面的水可以用上很久,也就是說你用的可能是幾天前的水。
    而且地下室的水箱你也不曉得多久清洗一次,屋頂也一樣。我以前問過搞水電的人,他們都直搖頭。有條件的話,就化驗一次

    查看全文↓ 2019-08-29 13:13:30
  • 147****8339

    高層的住宅水壓不夠,就會導致用水困難,6層以上的住戶需要物業給二次加壓。二次加壓一般是由變頻水泵供水,水壓不夠的原因可能是變頻泵工作時不夠穩定造成的,水壓不穩,水溫就會忽高忽低。
    這個時候增壓泵就解決不了問題了,若想要水溫恒定,則需裝流量調節裝置或更換一臺恒溫穩定性的燃氣熱水器?/span>

    查看全文↓ 2019-08-29 13:13:23

相關問題

  • 在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。

    全部3個回答>
  •  頂層按10米水頭考慮,層高3米,由上至下8層,第八層水壓為10+8X3=34米,規范要求不超過0.35MPa,第九層開始設置減壓閥,設置可調式減壓閥,閥后壓力0.1MPa~0.15MPa即可??紤]到管路損失和園區較大的情況,建議由上至下7層,第八層開始設置減壓閥  管道直飲水減壓閥設置  3.6.1 設置在管道直飲水系統中的減壓閥及閥組組件,其過流部件應采用食品級不銹鋼材質(S30408及以上),其橡膠密封件宜選用硅橡膠或食品級三元乙丙橡膠。減壓閥的減壓比不宜大于3:1,當減壓比大于3:1時,宜采用串聯減壓方式或按本規程3.3.3條圖3.3.3中的65℃氣蝕控制線進行氣蝕校核,并避開氣蝕區?!  紬l文說明〗3.6.1 管道直飲水系統的閥件,應選用衛生合格的食品級材料,其防銹、防腐性能不應低于S30408不銹鋼材料,尤其是橡膠件,應為食品級的橡膠材料。其減壓閥的性能要求與冷水減壓閥相同?! ?.6.2 管道直飲水系統中的減壓閥,不應設置在供回水干管和循環支管上,減壓閥組可按單閥減壓方式設置,在減壓閥組中可不設過濾器?!  紬l文說明〗3.6.2 減壓閥不設在循環管上,是為了回水壓力的平衡和節能;由于管道直飲水為生活改善型供應系統,停水維修對于生活的影響較小,為了減少設備投資,可采用單閥減壓方式。直飲水的水質較好,無需在閥前過濾,故在減壓閥組中不應設置過濾器?! ?.6.3 僅干管循環的管道直飲水系統,宜采用分層支管減壓方式,可參照生活飲用水給水系統的分區方法采用分區減壓方式。  〖條文說明〗3.6.3 為了防止管道死水和細菌滋生繁殖,管道直飲水系統均設置供回水循環管道,且為獨立管路系統,僅干管循環的直飲水系統的供水方式和供水壓力分布與生活飲用水相仿,其減壓方式可參照生活飲用水的供水方式設置,但為了減小死水管道的長度,宜采用分層支管減壓方式減壓,對于用水概率較高的建筑,可采用分區減壓方式?! ?.6.4 采用全循環方式(支管也循環)的管道直飲水系統,可參照本3.5.5全循環方式的要求,采用循環泵分區供水方式減壓,壓力超過0.35MPa的支管,應設置減壓閥,宜采用分層支管減壓方式?!  紬l文說明〗3.6.4 采用全循環方式的直飲水供水系統,為了解決回水壓力平衡問題,不應在循環管上設置減壓閥,應按照壓力分區,采用循環泵分區供水,分區減壓;由于直飲水為獨立管道系統,其分區高度可大于生活飲用水系統,可減少分區數量和循環泵數量,減少設備投資,對于超壓管事宜采用分層支管減壓方式?! 」艿乐憋嬎疁p壓閥加強維護管理責任意識    從宏觀方面著眼,物業管理、維修操作人員應首先熟悉高層建筑給水系統的概況和類型,掌握不同樓宇生活給水系統、消防系統乃至生產等復合給水系統性能特點,基本理解系統水力平衡運作機理,設置技術情況,特別要熟悉系統內多種減壓元件的應用原理,性能要求。要掌握系統的正常性能指標,當系統出現故障時,如某些用水設備壓力不穩定,急驟波動,甚至還伴有負壓抽吸,或者減壓系統關鍵管段出現斷續嘯叫噪音情況時,不僅能從理性方面去分析判斷原因,以正確的思路指導實踐;同時,要加強維護管理責任意識,提高專業技術水平,培養系統調試、操作運行、應急排故的動手能力。管理好每幢高層建筑的供、用水設施,使業主(用戶)得到實惠?! 」艿乐憋嬎疁p壓閥 運行操作、排故實踐知識 ?。?)要避免存留臟物、雜物進入減壓閥減壓保障系統。新建或者改造工程的減壓系統管網,很可能遺留沙粒、麻絲、雜物。投運前,一般都應進行水沖洗,滿足清潔要求后,**后裝上減壓閥和過濾器濾芯,這樣才能避免雜物流入減壓閥,杜絕減壓閥卡芯現象。在系統進入工作后,保障減壓系統的水流暢通與否,與設置在系統上的過濾器流通能力關系密切,如濾芯被雜物嚴重吸附,則會影響減壓閥的工作,為此必需對過濾器進行定期檢查,及時清除污穢。實踐表明這項工作2至3個月必須進行一次,有些可調式(彈簧式、薄膜式)減壓閥,其主閥或者導閥自身設置過濾器,同樣需要定期拆洗濾芯?! 。?)1用1備的減壓閥組應定期輪換工作。大部分高層建筑生活給水減壓閥減壓保障系統,是以給水豎向分區設置的,一般設在每一給水分區總管上。考慮到眾多用戶的用水可靠安全性(住宅每一分區有幾十戶至上百戶,公共建筑如賓館、飯店,每一分區有幾十套客房……) ,設計時減壓閥應兩套并列安裝(1用1備)。減壓通路兩側都輔以閘閥或蝶閥,可啟閉任一減壓通道,為使并列的兩套減壓閥通道能正常工作,常規一個月輪流交換一次,擱置時間過長減壓通道死水結垢,減壓元件閥芯會卡住失效。 ?。?)應及時排除管道中的積氣。當空氣進入減壓管網或管網內隨壓力變化時氣體從水中析出,這時區域內用戶的水壓極不穩定;處在供水**不利點用水器更是壓力變化急驟,有時呈現虛假的峰值壓力,有時還會抽吸斷水,還有管網會伴隨撞擊聲?! ‘a(chǎn)生這種現象,會影響燃氣熱水?、電熱水器等穩定工作,嚴重時會被毀壞;對各種盥洗器具的進水連接管破壞力也很大,特別是目前常用的一些復合型連結軟管,其強度較差,因此爆管的事件屢有發生;有些水表無法正確計量,出現用戶不用水,水表也會不斷地轉動。為杜絕這類事故,應檢查屋頂水箱生活給水總管的蓄水高程是否滿足,如不滿足水箱出水口處會產生水旋,吸入空氣。排除這一故障可調整水箱內液位控制器的水位高程,經驗表明一般水位距出水口應不小于0.3m。也可反復開啟設置在分區、減壓系統兩側的壓力表放氣旋塞,把已進入管網內的空氣徐徐排出。如采取上述措施后,在分區總管末梢以下的一些用水器還出現上述現象,可以在這些部位增設自動排氣裝置?! 。?)注意減壓閥的減壓保障系統。無論選用比例式還是可調式減壓閥,其減壓比 P1∶P2不宜選擇過大,一般應控制在5∶1之內。超過這個范圍易產生氣蝕現象,損壞閥件,產生嘯叫噪音。有些活塞式減壓閥,制造廠在其閥體上加工一個直徑1.5mm左右的小孔,其功能是讓閥芯運動時起到透吸氣作用,維護管理時應注意千萬不要將小孔塞住,否則影響減壓閥的正常運行?! 。?)加強減壓閥保障系統的管理巡視,要注意觀察減壓閥本身的工作動態。閥前、閥后壓力數值接近,表明減壓閥本身已存在故障。即活塞式減壓閥的閥芯與閥體間的平面密封橡膠件損壞;薄膜式可調型減壓閥主閥膜片有裂痕和O型圈損壞,及導閥連通管堵塞,造成減壓閥減壓作用削弱或者失效。這對分區管網危害極大,特別是許多用水設備可能因超壓力而出現爆管,必須及時修復。比例式(活塞型)減壓閥閥體上的透吸氣小孔如出現滴漏不止,表明閥芯上幾檔O型密封圈已經磨損,要更換密封件。但在修理拆裝減壓元件時,要謹慎細心,調換內密封件;清理雜物時,應因勢利導,不要用金屬棒、硬梗撬閥的活動部位,使用木榔頭和木柄敲擊震動,慢慢拆卸閥內部件。修理完畢后重新安裝時,一定要和閥門上的流向指示保持一致?! 。?)注意檢查比例式減壓閥的安裝位置。高層內減壓閥設計安裝的位置不妥,會出現減壓閥閥后壓力忽高忽低,管網壓力嚴重偏離允許范圍,伴隨毀壞淋浴器,水管爆裂和損壞用戶水表等事故發生;有時也會水流不暢,分區內出現無規律的斷水現象,影響用戶用水。出現類似事故,檢查整個減壓閥減壓分區給水系統,無疑點可找;拆卸減壓閥過濾器等元件并無異常;有些物業管理單位甚至懷疑減壓閥的技術性能,多次調換新的減壓閥,也不能解決問題。這時可從檢查比例減壓閥設計安裝位置是否合理著手,認真檢查管網系統是否存在等位倒虹管現象,即分區的輸出管路標高相近。此類情況在主、副樓同一屋頂水箱,下給水供水系統中很容易出現。發現這些問題,可以考慮把比例減壓閥安裝位置提高一個層面(不能提得太高,必須顧全分區內用水設備的承壓規范要求);也可在主、副樓內,分設兩組獨立的比例減壓閥給水系統。**近,我們遇到一幢28層高層建筑(二級建筑、商住辦、娛樂、餐飲于一體的綜合樓)的給水問題,幾個豎向給水分區均出現以上事故,惹得設計單位和物業管理部門絞盡腦汁。我們把減壓閥元件提高了一層后,問題迎刃而解。 ?。?)注意系統排污。高層建筑消防給水系統的消火栓管網,噴灑頭管網是由屋頂水箱- 消防總管-股管(消火栓、噴灑頭-底環總管-消防水泵-進水泵接口)等組成封閉式環網。平時管網內水體處在靜止狀態(除管理部門檢測放水外),屋頂水箱底部沉積的污垢雜質順引進入消防管,并沉積在環管U型部位,管網不暢使眾多大樓在消防系統檢測試驗時非得斷續啟動,有時排完管內污泥濁水要花幾十分鐘?! 〖词瓜浪媚苊銖?qiáng)啟動,但設置在管網上的多類減壓元件也因長期處在死水環境中,也無法正常發揮作用。因此,管理上一定要制訂制度,開啟消防股管底部連通管的放水閥進行排污,徹底排除下半環的沉積污物;對于設置在噴灑系統的分區 檢測排水閥,同樣要輪換分段放水。其周期一般3個月為宜,只有對高層建筑消防管網的科學管理,才能使消防功能的發揮得到切實的保證?! ? 管道直飲水減壓閥基本管理要求  (1)當前高層建筑消防貯水普遍采用與生活給水在同一水箱,只是生活用水在貯水箱的上部,消防蓄水在貯水箱的底部。備而不用的消防蓄水是通過水箱內虹吸生活給水管使之全方位流動,達到保潔作用。受水體微生物繁衍和金屬管浸在水中的銹蝕作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。當虹吸管孔被堵塞,而生活用水量一時供不應求時,消防蓄水就會順引而出,無法保證其貯量。如發生萬一事件,后果不堪設想。所以管理上千萬不能忽視虹吸管孔的檢測疏通工作。辦法是用定制的小鐵釬清除孔口的漬垢和銹蝕。這樣既保證了消防蓄水不成死水,飲用水不受污染,又保證了消防的備用水量?! 。?)對于消防管網內的單流閥,特別是屋頂水箱消防水管接入環網的只單流閥,很易出現卡死現象,也曾發生多起被塑料袋、繩纏住事件,因此檢查它的功能很重要。應用減壓孔板或者節流器的消防系統,也同樣要密切注意其維護檢修工作。 ?。?)檢查消防水泵電源供應和工作情況,檢測消防備用電源倒閘切換系統,判斷其工作狀態,技術性能是否正常。在消防系統管理檢測時,多臺消防水泵機電配備的裝置(檢測、安全、顯示、訊號等方面)都要輪換啟動、運行,做到有備無患,萬無一失?! ?/p> 全部3個回答>

  •  1.給水主管網水壓低。表現形式:地勢較高處用戶,水壓較低甚至無水,給水主管網水壓低影響面較大?! 〗鉀Q辦法:增加主管網給水壓力?! ?.管網末梢。隨著用戶的增多,給水管線末端水量及壓力逐漸變小。表現形式:給水管線末端用戶水壓較低,甚至無水,或有水壓力很小,樓層4層以上白天經常停水,夜間有水;  解決辦法:末梢給水管道加粗及提升給水管道壓力或增加二次供水加壓設備(例如滿足濟南市區主要的供水量是自西向東,由于供水管線很長,且地勢高低不一,致使自來水輸送到東部片區后壓力降低,為了滿足用戶用水,在輸水管道的合適位置修建供水加壓站)??梢赃x擇二次加壓供水設備(ZBW、ZBH、ZBXW)解決該問題。  3.管道老化局部漏水。  表現形式:給水主管道壓力正常,附近給水管線水壓正常,獨此給水管線水壓較低。  解決辦法:明漏相對好查,對于暗漏,使用儀器,尋找出管道漏點進行修復,如條件可行,更新老化管線?! ?.管徑過細?! ”憩F(xiàn)形式:平時水壓很好,每天到用水高峰時,用戶水壓急劇降低,片區較高層用戶無水可用,原因:給水管道安裝前,沒有設計好**大供水量與**大需水量的關系,或用水用戶增加了而給水管道沒有及時升級,(例如棚戶區拆遷后再建工程,由平房變成了樓房)。  解決辦法:更換大管徑給水管線?! ?.閘門未全打開。表現形式:給水管道設計符合用戶需求,供水水壓也能滿足用戶需求,但用水高峰時會出現,較高層用戶家中無水,有水壓,但水量很小,某某地管線維修需關閉某些閘門,另外還常有在管道管道修時發生的,管道管道修好后,重新開啟閘門時,工人少開了幾圈,導致供水量不足。  解決辦法:排摸閘門,把此給水管道開口處的閘門重新開啟?! ?.閘板脫落(完全脫落,部分脫落)DN50以下的閘閥經常出現①完全脫落:表現形式:此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然停水.  解決辦法:更換閘閥②此管道供水用戶一直用水很正常,此供水管道年限也不長,突然此管道用戶用水,在用水高峰時較高層住戶經常停水,非用水高峰時水壓很好,而附近用戶用水一直正常?! 〗鉀Q辦法:重新開啟閘閥或更換閘閥?! ?.安裝質量不良?! ”憩F(xiàn)形式:①施工隊伍素質較低,不能按照設計具體施工,在施工中偷工減料②盲目提前工期,不遵守建筑規律,(例如:2000年經十路給水管道工程由于工期緊。管道安裝倉促,管道運行后多次出現爆管及漏水現象,致使04年又不得不重新更換管道。尤其是濟南一戶一表工程,工程施工隊伍多,施工隊伍素質參差不齊,對PE給水管道熱熔溫度,對接技術等不能熟練掌握,有的施工隊伍,竟在熱熔PE管道對接時,由于熱熔溫度過高或對接時用力過大,致使通水內徑給堵死,導致管道裝好后,用戶家中無水)?! 〗鉀Q辦法:提高施工隊伍素質,使用有經驗、懂技術、有資質的施工隊伍。 8.逆止閥關閉(多指戶表)。一戶一表工程用量較大,也經常有逆止閥關閉現象。表現形式:別的用戶家中用水正常,而此戶家中無水,閘閥也是開啟狀態?! 〗鉀Q辦法:拆除或更換逆止閥,使用合格的逆止閥。  9.加壓站清水池等維修及檢修。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。  解決辦法:盡量在短時間內保質、保量完成設備及給水構筑物的維修及檢修工作?! ?0.關鍵工程,新鋪設給水主管道合口。表現形式:有計劃停水,有停水通知,可能造成臨時性大面積水壓低。 解決辦法:盡量在短時間內保質保量完成給水管道合口工作,盡量縮短停水時間,盡量避免對更多的用戶用水造成影響。  11.水表堵塞。表現形式:水表前,水壓、水量正常,水表后水壓不變,水量減小?! 〗鉀Q辦法:拆表取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?2.過濾網堵塞。表現形式:過濾網前,水壓、水量正常,過濾網后水壓不變,水量減小,解決辦法:打開過濾網取出堵塞物,做好新裝管道的沖洗工作,防止異物留在給水管道內?! ?3.加壓站加減機。表現形式:暫時性水壓低,有規律性?! 〗鉀Q辦法:在保證用戶正常用水的情況下,為節省能源,供水加壓站可以在每天水量需求少時,合理的減機。  14.施工破壞。管線管理人員對市政施工隊伍要交底清楚,提高施工隊伍對公用設施的自覺保護認識,  表現形式:野蠻施工,挖斷管線,導致用戶無水,更有甚者,挖斷管線后不是及時維修,而是擅自關閉閘門,還有的施工隊伍干脆把挖斷的管線用木楔堵死,對用戶帶來不便,給供水單位造成很壞的影響?! ?5.人為因素:閘門被人關閉。例如:某小區物業因小區內給水管道或附屬設施改造,在沒有通知供水單位的情況下,擅自關閉給水管道的開口閘門,導致用戶家中無水.  解決辦法:提高對公用設施使用宣傳,嚴格按照城市供水條例辦事?! ?6.小區或單位擅自安裝二次加壓設備(周邊水壓低)。在保證正常供水的情況下,不允許增加二次加壓設施,高層建筑要有蓄水池,進水管道要安裝止回閥,避免直接從供水管網中抽水加壓,避免影響周邊供水管網壓力,避免水源被污染?! ?7.管道升級滯后。如不能及時更新擴容現有管道,此供水片區內將會出現長期性水壓低。 解決辦法:管道升級要根據城市建設及時升級,及時更新擴容現有管道。  18.給水附屬設備更新(供水設備減壓閥損壞,閘門損壞等,)。表現形式:此供水管道供水片區內,短時間停水。  解決辦法:盡量在短時間內又快又好的完成對供水附屬設備的維修及檢修工作。  19.給水管道堵塞。供水管道設計合理,因給水管道運行年限較長,致使管道內壁結垢,導致供水管徑變細,或有異物堵塞,導致供水量減少。表現形式:用水用戶水量不足,給水管道有水壓,沒水量?! 〗鉀Q辦法:更新給水管道或重新對老化管線除垢,除銹,清理掉管道內壁附著物或堵塞物。以前長沙中崛處理過類似案例,設備完好,但是就是水壓不夠,計算好的水壓打不上高層住戶,原來在管道中有塊石頭堵塞了通道,致使水壓不穩。  20.盲目接引支管。表現形式:盲目接引支管,就是接引支管前,此條給水管道已勉強保持正常的水壓水量,如再在此給水管道上接引支管,以供給更多的用戶用水,將會導致更多的用戶家中無水?! 〗鉀Q辦法:接引支管前詳細了解開口處供水管徑的大小及用戶用水情況。  21.供水用戶地勢較高造成的水壓低。表現形式:在供水地勢落差大于30米情況下,正常供水則不能達到用戶要求。  解決辦法:則需采用二次或多次加壓;這樣不但減輕了給水管道的壓力,節省了能源,同時也滿足了用戶的用水需求?! ?2.其他原因造成的水壓低。如設計不當,給水管網布局不合理,供水設備設計的供水壓力,單位供水量等,對是否能正常供水也有密不可分的關系。還如要控制好出廠水壓力,一般出廠水壓力應保持在3~5kg/cm2,出廠供水壓力過大,將會導致使用壽命較長的管線爆管,因為隨著給水管線的使用壽命增長,管線彈性變小,剛性變小而脆度增加?! 】傊灰茖W(xué)的利用供水管網,了解供水管網的常識,進行合理的管網布局,才能避免資源的浪費,才能為用戶提供可靠的供水保障。

    全部4個回答>
  • 1、超過公積金貸款額度部分,可申請組合貸款。但是注意,并不是所有的銀行都接受組合貸款申請,并且組合貸款涉及到公積金中心和銀行等多個機構,審批周期在3個月以上,著急付房款的購房者要考慮到時間的問題。2、超過公積金貸款額度部分,可申請組合貸款。但是注意,并不是所有的銀行都接受組合貸款申請,并且組合貸款涉及到公積金中心和銀行等多個機構,審批周期在3個月以上,著急付房款的購房者要考慮到時間的問題。3、咨詢了多家銀行,都不能滿足額度,這種情況可以申請消費貸款支付房款,主要適用于小額貸款公司,一般銀行特別是國有銀行對消費貸款資金流向有著嚴格的監管,要想通過消費貸款支付房款難度較大。小貸公司的貸款申請條件相對寬松,審批流程簡化,更易“借道”消費貸款支付房款。

    全部3個回答>
  • 如果是單表立戶的,你大可以去找自來水公司投訴!如果不是單表立戶,一棟樓共用一個水表的話,那么絕對是開發商在建房子后,為了省錢立了口徑小的表!導致的水壓不夠!那么自來水公司就沒有任何責任了,因為開發商出的錢,說要開多少口徑的表,自來水公司只能開多少口徑的表!你先去查明下,你樓房的水表口徑是多少,DN15還是DN20?我估計你那里只有DN15口徑的表!而且地勢較高~按道理一棟樓的水表至少要DN32的口徑才行!

    全部3個回答>