吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

配電房圖紙怎么?/h1>

148****6506 | 2018-07-18 15:50:56

已有3個回答

  • 143****1934

    帶有低壓負荷的室內配電場所稱為配電室,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置。
    10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室;低壓配電室一般指10kV或35kV站用變出線的400V配電室。

    查看全文↓ 2018-07-18 15:52:46
  • 141****0612

    看書、請教師傅加實踐

    查看全文↓ 2018-07-18 15:51:57
  • 133****3706

    按以下順序讀圖:
    1、AL01---照明配電箱代號/編號
    2、該配電箱主要參數:安裝容量Pe=15.6KW,需用系數Kx=0.8,計算負荷Pj=12.5A,功率因數cosΦ=0.9,計算電流Ij=21.1A
    3、ZRYJV-5*10------電源進線,交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃(銅芯)電纜,5芯,每芯截面10平方毫米(本條未注明進線敷設方式)
    4、C65-40A/3P------進線總開關,施耐德小型斷路器C65系列,40A,3極
    5、L
    1、L
    2、L3------出線回路所接相序
    6、C65-16A/1P------出線斷路器,單極16A
    7、C65-20A/1P+Vigi30mA------出線漏電斷路器,動作電流30mA(未顯示電子式或電磁式)
    8、WL01------照明出線回路,編號01ZRBV-3*2.5-SC20 FC------聚氯乙烯絕緣阻燃(銅芯 硬)導線,3根,規格2.5平方,SC20穿直徑20mm的厚壁金屬管(鋼管),F(xiàn)C敷設于地面下
    9、WP01------配電出線回路,編號01(導線、敷設方式類推)
    10、照明、插座------明確用電設備、用電器,或用途1.0KW等------用電器(或該回路所有負荷)安裝容量 【注】本系統圖具有以下用途:
    1、結合平面圖標示的AL01位置,可以確定安裝場所、安裝方式(通常在設計說明中統一說明安裝方式),根據平面圖標示的進出線回路敷設線路
    2、可以為上級配電設備提供用電參數
    3、可以根據本圖訂做配電箱(應明確明裝/暗裝)
    4、可以調試線路、檢查驗收。

    查看全文↓ 2018-07-18 15:51:21

相關問題