已經蓋好的房子可以裝避雷針。避雷針是裝在房頂四周并從墻外通到地下深處的,即使正在建筑的房子,其避雷針也必須安裝要墻面之外。如果安裝在墻夾層里,接受到雷電的強高壓電就會把房屋擊穿。既然這樣,已經蓋好房子與正在建筑的房子一樣可以安裝避雷針了。避雷針的正確安裝方法,請參照《百度百科》中“避雷針”詞條摘要:設置(1)獨立避雷針與被保護物之間應有不小于5m距離,以免雷擊避雷針時出現反擊。獨立避雷針宜設獨立的接地裝置,與接地網間地中距離不小于3m。(2)35kV及以下高壓配電裝置構架及房頂上不宜裝設避雷針。裝在構架上的避雷針應與接地網相連,并裝設集中接地裝置。(3)變壓器的門型構架上不應安裝避雷針。(4)避雷針及接地裝置距道路及出口距離應大于3m,否則應鋪碎石或瀝青面5~8cm厚,以保人身不受跨步電壓危害。(5)嚴禁將架空照明線、電話線、廣播線、天線等裝在避雷針或構架上。(6)如在獨立避雷針或構架上裝設照明燈,其電源線必須使用鉛皮電纜或穿入鋼管,并直接埋入地中長度10m以上。
全部4個回答>家庭避雷針安裝方法是怎樣的
146****2065 | 2018-11-14 23:21:34
已有3個回答
-
153****7363
做基礎時,安裝接地極:
查看全文↓ 2018-11-14 23:45:38
結構施工時利用結構內鋼筋(或孲眯弯摚┳鲆戮€,與接地極連接,并預留與避雷帶的連接點;
裝修完成的同時,敷設避雷帶(或避雷針)。
避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。避雷針規格必須符合GB標準,每一個防雷類別需要的避雷針高度規格都不一樣。 -
131****3413
首先我們要理解避雷針的工作原理,避雷針安裝在建筑物的頂端,也就是說高于建筑物,雷電和避雷針、導電帶、地線(深埋于大地的地極)形成放電回路,避免雷電雨建筑物放電,造成建筑物損毀。
查看全文↓ 2018-11-14 23:45:27
避雷針實際就是引雷針,如果避雷針沒有良好的導電帶、地線,后果非常嚴重,建筑物到遭雷擊的可能性加大。所以避雷針的設計、安裝、施工有嚴格的規范,不可貿然自行簡易施工。 -
135****6407
1、避雷針安裝
查看全文↓ 2018-11-14 23:45:12
將支座鋼板固定在預埋的地腳螺栓上 , 焊上一塊肋板 , 再將避雷針立起 , 找直、找正后 , 進行點焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三塊脅板。**后將引下線焊接在底板上 , 清除藥皮刷防銹漆。
2、支架安裝
角鋼支架應有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁鋼和圓鋼支架埋深不小于80mm。 所有支架必須牢固,灰漿飽滿,橫平豎直。 防雷裝置的各種支架頂部一般應距建筑物表面100mm;接地干線支架其頂部應距墻面20mm. 支架水平間距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直間距不大于1.5m 。各間距應均勻,允許偏差30mm。轉角處兩邊的支架距轉角中心不大于250mm。 支架應平直。水平度每2m檢查段允許偏差3/1000,垂直度每3m檢查段允許偏差2/1000;但全長偏差不得大于10mm。
支架等鐵件均應做防腐處理。 埋注支架所有的水泥砂漿,其配合比不應低于1:2。支架安裝應盡可能隨結構施工預埋支架或鐵件。 根據設計要求進行彈線及分檔定位。 用手錘。鏨子進行剔洞,洞的大小應里外一致。 首先埋注一條直線上的兩端支架,然后用鉛絲拉直線埋注其它支架。在埋注前應先把洞內用水澆濕。 如用混凝土支座,將混凝土支座分檔擺好。先在兩端支架間拉直線,然后將其它支座用砂漿找平找直。 如果女兒墻預留有預埋鐵件,可將支架直接焊要鐵件上,支架的找直方法同前。
注意: 焊接處一不飽滿,焊藥處理不干凈,漏刷防銹漆。應及時予以補焊,將藥皮敲掉,刷上防銹漆。 針體彎曲,安裝的垂直度超出允許偏差。應將針體重新調直,符合要求后再安裝 獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口保護距離不符合規定。其距離應大于3m,當小于3m時,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地。??

相關問題
-
答
-
答
聽說避雷針很重要,得找專業的人來裝,安全第一。
全部6個回答> -
答
一般商品樓都會有防直擊雷的措施,那是樓房驗收必須要有的,但當然質量怎樣,實際效果怎樣就不好說了,但這對我們的生活影響不會太大。雷雨天在家上網的話電腦、modem等設備還是很容易遭雷擊的,避雷針只是建筑物防雷,而電器設備一般是遭感應雷而損壞的,避雷針對感應雷是沒有任何防護作用的。如果雷雨天要用電腦還是安裝電腦避雷器安全一點。需要更詳細的了解可以看用戶資料,加我扣扣交流一下。
全部3個回答> -
答
如果農村的房建在一片房屋中間,并且高度不突出,就不需要單獨設方直擊雷設施,只需要在房屋的電源進線處安裝避雷器或浪涌保護器,以避免雷電高壓沿電源線進入屋中設備。如果房屋比周圍房屋高,且周圍空曠,**好設置避雷裝置,可以沿屋頂安裝直徑10的鋼筋作為避雷線,然后至少設置兩根引下線入地,地中埋設接地極,埋深頂端距地0.8米,接地電阻不大于10歐姆。接地極可以是40x4 2.5米長的角鋼,或直徑15的2.5米長圓鋼,一般有3根在地中三角形的三個尖上設置,三角形邊長5米。用扁鋼40x4 或圓鋼直徑至少15連結起來。設置單獨的避雷裝置的建筑 電源進線處仍需要防雷保護器。
全部3個回答> -
答
我聽說自建房要裝避雷針,要找專業公司,還要檢測,具體我也不太懂。
全部4個回答>