吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層建筑基礎施工有什么要注意的?

137****6137 | 2018-11-20 07:18:46

已有5個回答

  • 146****7667

    1、如果是管樁,圍護就要后施工。如果是砼灌注樁,圍護可以同時施工。
    2、土方開挖要有專項施工方案、開挖時按方案執行,禁止在一個地方開挖深度超過2米以上。
    3、基坑降水符合要求后才允許挖土的。
    4、鋼筋要注意不要漏筋、規格錯誤、網片間距過大、搭接位置、接頭百分比、鋼筋焊接質量、保護層、預埋件位置等等。
    5、通過柱子的止水鋼板,割斷的箍筋要與止水鋼板焊接好。
    6、后澆帶處的橡膠止水帶一定要保護好,特別在支模時!!
    7、一定要注意超前止水帶處的鋼筋綁扎的質量及位置是否符合要求。
    8、如果有人防工程的,特別注意防空墻鋼筋彎鉤的朝向、錨固長度、節點做法等等。
    9、基坑內要求沒有明顯的可見水,有就要及時抽走。要注意降水系統的正常運轉。
    10、高層建筑必有樁基,要注意樁與基礎底板的連結問題,特別是鋼筋錨固問題。
    11、砼施工要有專項施工方案,大體積砼應該考慮降溫系統。砼板的標高要控制好、砼標號不要搞錯、及時做好試塊,一定要多做幾組備用。
    12、特別要注意砼養護工作和測溫工作,要有書面記錄。
    13、如果是水性涂料要注意涂刷次數、方向、厚度要符合要求。如果是卷材要注意搭接長度和寬度的要求,用連結劑的,要涂刷均勻。(尖角的部位要做成圓?。?br/>14、基坑的安全監測要注意。要多檢查,特別是大雨之后基坑安全問題。
    15、基坑邊有高壓線什么的,要做防護架子。基坑邊禁止堆東西有具體要求的。
    16、基坑內基礎一般是先施工低的,再施工高的地方。也有例外的,具體要根據實際情況來定。

    查看全文↓ 2018-11-20 07:19:48
  • 147****3426

    高層建筑以其特有的藝術性、經濟性、適用性正逐漸溶入社會生活中,并作為城市化標志為人們所接受。高層建筑施工時有9點要注意:
    1.施工人員進入施工現場前,必須要進行施工安全、消防知識的教育和考核工作,對考核不合格的職工,禁止進入施工現場參加施工。
    2.嚴格執行操作規程,不得違章指揮和違章作業,對違章作業的指令有權拒絕并有責任制止他人違章作業。
    3.施工作業時必須正確穿戴個人防護用品,進入施工現場必須戴安全帽。不許私自用火,嚴禁酒后操作。
    4.從事高空作業人員要定期體驗。凡患有高血壓、心臟病、貧血癥、癲癇病以及不適于高空作業的餓,不得從事高空作業。
    5.在高空、鋼筋、結構上作業時,一定要穿防滑鞋。
    6.現場用電,一定要有專人管理,同時設專用配電箱,嚴禁亂接亂拉,采取用電掛牌制度,尤其杜絕違章作業,防止人身、線路,設備事故的發生。
    7、基礎的防水一定要做好,特別是帶裙樓的,中間的沉降縫一定要處理好
    8、混凝土澆筑完后一定要將泵管徹底清理干凈4、高層建筑施工垂直運輸設備要求更高、外腳手架要求更高
    9、砌體施工時要注意窗洞口的位置,不能單單依據混凝土結構施工時留下線。

    查看全文↓ 2018-11-20 07:19:36
  • 155****2830

    高層建筑設計的所有注意事項
    1.應當注意防震縫的設計,必須留有足夠的寬度。
    2.平面形狀或剛度不對稱,會使建筑物產生顯著的扭轉,震害嚴重。 3.凸出屋面的塔樓受高振型的影響,產生顯著的鞭梢效應,破壞嚴重。 4.高層部分和低層部分之間的連接構造不合理。
    5.框架柱截面太少,箍筋不足,柱子的延性和抗震能力不夠而發生剪切破壞或柱頭壓碎。
    6.由于沿豎向樓層質量與剛度變化太大,是樓層變形過分集中而產生破壞。 7.地基的穩定性問題要特別注意。
    8.伸縮縫和沉降縫寬度過小,碰撞破壞很多。
    9.不應在建筑物端部設置樓梯間,樓板有大洞口,因剛度不均勻而產生扭轉。 10.外縱墻門窗洞口過大,連梁尺寸太小,容易產生破壞。
    11.中間部分樓層柱子截面和材料改變或取消了部分剪力墻,產生剛度或承載力突變,形成結構薄弱層。
    高層抗震設計的基本原則:小震不壞,中震可修,大震不倒。
    高層建筑結構應根據房屋高度和高寬比、抗震設防類別、抗震設防烈度、場地類別、結構材料和施工技術條件等因素考慮其適宜的結構體系。
    高層建筑的高寬比是對結構剛度、整體穩定、承載能力和經濟合理性的宏觀控制。
    沉降縫、伸縮縫和抗震縫要注意的問題:高層建筑應當調整平面尺寸和結構布置,采取構造措施和施工措施,能不設縫就不設縫,能少設縫就少設縫,如果沒有采取措施或必須設縫時,則必須保證必要的縫寬以防止震害。 鋼筋混凝土高層建筑結構的溫度-收縮問題,一般由構造措施來解決。 后澆帶可選擇在對結構受力影響較小的部位曲折通過,不要在一個平面內,以免全部鋼筋都在同一平面內搭接。一般可設置在梁和樓板的1/3處。 目前許多工程是采用調整個部分沉降差,在施工過程中留后澆段作為臨時沉降縫,等到沉降基本穩定后再連為整體,不設永久性的沉降縫。
    2 高層建筑的主樓和群房的層數相差很遠,在下列條件時可不留永久沉降縫: 1.采用端承樁,樁支承在基巖上。 2.地基條件好,沉降差小。
    3.有較多的沉降觀測資料,沉降計算比較可靠。
    后兩種情況下,可調壓力差,主樓和群房部分采用不同的基礎,使其沉降接近。
    調時間差,先施工主樓,待主樓基本建成,沉降基本穩定,再建群房。 抗震設計的高層建筑在下列情況下宜設防震縫:
    1.平面長度和外伸長度尺寸超出了規程限值而又沒有采取加強措施時; 2.各部分結構剛度相差太遠,采取不同材料和不同結構體系時; 3.各部分質量相差很大時; 4.各部分又較大錯層時。
    此外,各結構單元之間設了伸縮縫和沉降縫時,其縫寬應滿足防震縫寬度的要求。
    防震縫應在地面以上全高設置,當不作為沉降縫時,基礎可以不設防震縫,但要加強構造和連接。
    高層建筑各部分之間凡是設縫的,就要分得徹底;凡是不設縫的,就要連接牢固。
    《高層規程》規定:
    1.框架結構房屋,高度不超過15m的部分,可取70;超過15m的部分,6、7、8、9度相應每增加高度5、4、3、2m,宜加寬20.
    2.框架-剪力墻結構房屋可按第一項數值的70%采用,剪力墻結構房屋可按第一項規定數值的50%采用,但二者均不宜小于70.結構豎向布置沿豎向剛度突變還由于下述兩個原因產生:
    1.抗側力結構(框架、剪力墻、筒體等)的突然改變布置。
    2.結構的豎向體型突變。
    3 當小墻肢截面的高度小于等于墻厚的4倍時,應按框架柱設計,箍筋按框架柱全長加密。
    抗震設計的軸壓比控制:特一級、一級(9度)為0.4;一級(7、8度)為0.5;二級為0.6.抗震墻的翼墻長度小于其3倍厚度或端柱截面邊長小于2倍墻厚時,視為無翼墻和無端柱。
    按照結構延性系數的大小排序:剛結構、鋼管混凝土結構、型鋼混凝土結構、鋼筋混凝土結構、配筋砌體結構、砌體結構。結構的延性系數大,說明結構抗震的變形能力大,結構的耐震性能好。有條件時,建筑的主體結構可采用延性系數較大的結構材料。
    地下室頂板應采用現澆梁板結構,其樓板厚度不小于180,混凝土強度等級不宜小于C30,并應采用雙層雙向配筋,且每個方向的配筋率不宜小于0.25%.抗震框架柱配筋要注意的三個方面:**小配箍率、**小體積配箍率、**小縱筋配筋率。
    當?shù)叵率易鰹樯喜拷Y(jié)構的嵌固端時,地下一層的抗震等級應按上部結構采用,地下一層以下結構的抗震等級可根據具體情況采用。
    地下室柱截面每側的縱向鋼筋面積除應符合計算要求外,不應少于地上一層對應柱每側縱向鋼筋面積的1.1倍。
    短柱:柱凈高與截面寬度之比小于4的柱子。箍筋需全長加密。 剪跨比柱剪跨比:柱子凈高與2倍柱子截面高度的比值。
    梁剪跨比:剪跨與梁截面有效高度的比值。廣義剪跨比=M/Vh=a/h.剪跨比反映了截面上正應力和剪應力的相對比值,在一定程度上也反映了截面上彎矩與剪力的相對比值。它對梁的斜截面受剪破壞形態和斜截面受剪承載力,有著極為重要的影響。
    高寬比6、7度抗震設防烈度的A級高度建筑,其高寬比限值分別為:框架4,框剪5,剪力墻6,筒體6.
    抗震設計一般剪力墻結構底部的加強部位:墻肢總高度小于50m時取其總高度的1/6,大于50m時取 1/8,超過150m,取1/10.裙房與主樓相連時,加強范圍也宜高出裙房至少一層。
    對于框剪結構或框筒結構,采用模擬算法2是比較合理的,可以避免剪力墻軸力遠大于實際的不合情形。
    振型個數一般可以取振型參與質量達到總質量的90%所需的振型數。振型個數至少取3,**好為3的倍數。

    查看全文↓ 2018-11-20 07:19:29
  • 148****3816

    筏型基礎又叫笩板型基礎,即滿堂基礎。是把柱下獨立基礎或者條形基礎全部用聯系梁聯系起來,下面再整體澆注底板。由底板、梁等整體組成。建筑物荷載較大,地基承載力較弱,常采用砼底板,承受建筑物荷載,形成筏基,其整體性好,能很好的抵抗地基不均勻沉降。筏板基礎分為平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板類型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平兩種形式。一般說來地基承載力不均勻或者地基軟弱的時候用筏板型基礎。而且筏板型基礎埋深比較淺,甚至可以做不埋深式基礎。
    施工時應注意:
    1.分層開挖,嚴禁超挖;開挖之前應編制施工方案,如根據情況設置排水降水工作,若為深基坑則要有邊坡支護方案。
    2.挖至設計標高后地基若出現明顯異常,立即停止施工;
    3.若無異常則夯實基底土,組織驗槽,;
    4。驗槽完畢后進行上部施工,控制好墊層標高。

    查看全文↓ 2018-11-20 07:19:20
  • 146****5276

    一、超高層建筑施工的特點:
    超高層建筑缺點是造價高、成本高,電梯設備,結構、材料設備,安全性、保障性都會帶來建設成本的提高。超高層建筑的優勢也非常明顯:集約化,垂直發展,形象突出,可以作為地標建筑;特別是在商業非常密集的地區,超高層建筑可以充分展現自己‘高’的優勢和特點。
    二、超高層建筑難點主要有:
    1、結構系統;2、垂直交通設計;3、電梯;4、供電安全性和穩定性;5、消防;6、測量;7、側向風影響;8、煙囪效應;9、煙囪效應;10、施工難點
    超高層施工特點:(1)超高層基礎采用深基礎。由于建筑高,體量大,支撐高層的地基必須達 到足夠的強度,所以多采用深基礎,持力層嵌入微風化巖層。
    (2)超高層地下室深度大、層數多、面積大。一是要滿足建 筑功能方面的 要求,比如人防面積、停車位數量 等;二是要解決在施工過程中的結構抗浮
    問題。 (3) 超高層結構形式多為混合型。如型鋼砼、鋼管砼、 鋼鋼砼結構或全鋼
    結。它們的共同特點是:施工簡便、工期短、結構性能好且大大節約建筑材 料,目前已成為超高層建筑群**為實用和主要的結構形式。
    (4)超高層裝飾工程裝飾富于變化,工程量大,技術含量高、要 求高。超 高層建筑的裝飾工程的安全性功能尤其 重要,抗風壓,風、水、氣的密閉性
    要求高。 (5)建筑功能復雜,子系統多,安裝工程工 程量大,要求精度高。

    查看全文↓ 2018-11-20 07:19:14

相關問題

  • 筏型基礎又叫笩板型基礎,即滿堂基礎。施工時應注意:1.分層開挖,嚴禁超挖;開挖之前應編制施工方案,如根據情況設置排水降水工作,若為深基坑則要有邊坡支護方案。2.挖至設計標高后地基若出現明顯異常,立即停止施工;3.若無異常則夯實基底土,組織驗槽,;4。驗槽完畢后進行上部施工,控制好墊層標高。

    全部5個回答>
  • 一、高層建筑一般采用基礎形式:一般適用于高層建筑或在軟弱地基上造的上部荷載較大的建筑物。當基礎的中空部分尺寸較大時,可用作地下室。在進行箱形基礎基坑開挖時,如地下水位較高,應采取措施降低地下水位至基坑底以下(500)mm。箱形基礎是由鋼筋混凝土的底板、頂板和若干縱橫墻組成的,形成中空箱體的整體結構,共同來承受上部結構的荷載。箱形基礎整體空間剛度大,對抵抗地基的不均勻沉降有利。高層建筑結構有幾種不同的基礎類型,但實際在選擇應用上一般會應該根據上部結構類型,地基土質條件、有無抗震設防、施工技術和場地環境等因素,經綜合考慮后,選擇安全可靠和經濟技術合理的基礎形式。為了有利于高層建筑結構的整體穩定,常選用整體性較好的箱形基礎,筏形基礎和交叉梁 基礎。二、高層建筑有幾種基礎當基礎直接埋置在微風化或未風化的巖石上時,也可以采用單獨柱基和條形基礎。與高層相連的低層裙房基礎,常采用交叉梁基礎,單獨柱基加拉梁。按構造形式可分為條形基礎、獨立基礎、滿堂基礎和樁基礎。1、滿堂基礎:(包括閥形基礎和箱形基礎),將這個建筑物的下部做成整塊鋼筋混凝土基礎。現代建筑的主要基礎形式,主要適用于地基承載力較低的小高層和高層建筑,特點:就是造價高,受力面積大,受力均勻,適合建地下室。2、獨立柱基礎:這個可是現在仍在廣泛使用的基礎啊,適合多層建筑使用,承載能力不比滿堂基礎,但造價低3、條形基礎:當建筑物采用磚墻承重時,墻下基礎常連續設置,形成通長的條形基礎?,F(xiàn)在不常用了,除了圍墻,呵呵。4、鋼筋混凝土預制(灌注)樁:這種樁在施工現場或構件場預制,用打樁機打入土中,然后再在樁頂澆注鋼筋混凝土承臺。其承載力大,不受地下水位變化的影響,耐久性好。但自重大,運輸和吊裝比較困難。打樁時震動較大,對周圍房屋有一定影響。此外:(1)按使用的材料分為:灰土基礎、磚基礎、毛石基礎、混凝土基礎、鋼筋混凝土基礎?!。?)按埋置深度可分為:淺基礎、深基礎。埋置深度不超過5M者稱為淺基礎,大于5M者稱為深基礎?!。?)按受力性能可分為:剛性基礎和柔性基礎。

    全部3個回答>
  •   (1)施工現場管理體制  施工現場必須設置有權威的管理機構,按照統一的施工計劃部署,組織各方面的力量,排除各種障礙,使工程能按預定要求完成。施工現場管理機構首先需要確定總負責人,有多棟號的現場還應確定各棟號的工程主管人。在大型重要工程施工現場,常設立以工程總負責人為首的現場指揮部,以總包為主,吸收主要專業單位參加。必要時吸收建設單位和設計單位的代表參加。在一般情況下,按照高層建筑的工程量大小,由施工隊或工區(工程處)直接組織施工。項目經理負責組成精干的管理班子,對工程進行全面承包。同時現場管理機構應主動與監理單位配合,在建設全過程中,自覺接受質量監督?! ?2)施工與設計的結合  設計與施工是兩個不同的階段,又是兩個不可分離的部門,特別是一些大型復雜的高層建筑,設計方案和施工方案的選定,需要經過多方面的調查研究論證,尤其需要集中設計部門和施工部門的集體智慧。設計和施工的結合應貫穿建設的全過程,在不同的設計階段和施工階段有不同的結合內容?! ?3)施工組織設計的編制  高層建筑由于層數多、工程量大、提供作業面大,裝修及設備安裝可以提前插入。應充分利用空間和時間,合理安排平行流水立體交叉作業,結構與裝修設備有一定的層數間隔,但同樣采用由下而上的施工順序,以縮短總工期,并創造分層驗收的條件?! 「邔咏ㄖ膶訑惦m多,但多數層為標準層,平面、立面、工程量和設計、施工做法相同,為采用工業化方法組織施工創造了條件。施工組織設計的內容應首先解決好施工部署和施工方案,在此基礎上安排好進度計劃、現場施工平面等各方面的問題。高層建筑一般在市區施工,用地緊張,應在制定施工方案時,采用各種節地和減少暫設工程的措施,如挖土不放坡,充分利用商品混凝土,由各生產基地及有關單位提供各種半成品及構配件等。按照不同的工程類型采取不同的編制方法和編制內容。對一般單棟高層建筑可一次編制單位工程施工組織設計,對建筑群或大型民用建筑可先根據初步設計或技術設計編制施工組織總設計,再根據施工圖編制單位工程施工組織設計和分項施工方案?! 【W(wǎng)絡圖能**形象地表達各施工過程的相互關系,應盡量采用。從工程總體網絡圖、單位工程網絡圖直至標準層網絡圖,采取分級編制與管理。在實施過程中,根據情況變化,利用計算機及時調整?! ?4)施工準備工作  高層建筑在正式開工前,在編制施工組織設計的同時,除應按照常規做好現場三通一平,編制施工預算,進行必要的暫設工程,以及加工定貨和材料、機具、勞動力的準備外,還應針對高層建筑深基礎施工特點,做好挖土前的擋土支護及降排水設施,并針對高空作業的特點,做好垂直運輸及安全、消防等準備工作?! ?5)施工技術管理  對采用新技術、新工藝、新結構、新設備的項目應認真把好技術關;審查在技術上是否成熟,是否已經過鑒定和實踐考驗。帶試驗性的項目,要組織有科研、設計、施工和主管部門參加的協作組,明確職責分工,只有通過小型試驗和中間試驗,在技術上確實有把握時,才能上正式工程?! 「邔咏ㄖO(shè)計涉及各專業。接到圖紙后,應認真組織施工有關人員,熟悉并審查圖紙,各專業圖紙交底無誤后,再逐級進行技術交底?! 「邔咏ㄖ捎玫牟牧稀⒅破?,特別是新材料、新產品,應有質量檢驗合格證明,并在現場嚴格檢查驗收;必要時,應再抽樣檢驗?! ≡谑┕み^程中,應做好測量管理工作,指定專人積累施工技術資料,分階段完成竣工圖?! ?6)質量、安全和消防管理  質量管理工作應根據高層建筑特點從加強質量保證體系和強化質量監督檢查驗收工作兩方面進行。要有明確的質量目標和質量計劃,對關鍵部位和重要環節,如地基處理、軸線和標高尺寸、結構連接構造、焊接等特別要把好質量關,要運用全面質量管理的工作方法不斷總結提高,建立質量崗位責任制和開展質量管理小組活動。對大型復雜高層建筑,質量監督機構(或委托監理機構)和設計單位應有常駐現場代表,會同施工管理人員共同做好質量工作?! “踩芾沓龊贸R?guī)工作外,特別要在深基礎施工和高空作業兩個方面采取措施?! ∠拦芾硪晟葡涝O(shè)施,在現場配置消火栓和高壓水泵,保證高層消防用水所必須的水壓和用水量,交通道路應保持暢通。對易燃易爆物品嚴格管理。施工現場除指定地點外,嚴禁吸煙?,F(xiàn)場設專職人員負責消防工作。

    全部3個回答>
埋置深度不超過5M者稱為淺基礎,大于5M者稱為深基礎。?。?)按受力性能可分為:剛性基礎和柔性基礎。

    全部5個回答>
  • (1) 選擇控制對象;(2) 選擇需要監測的質量特性值;(3) 確定規格標準,詳細說明質量特性;(4) 選定能準確測量該特性值得監測儀表,或自制測試手段;

    全部3個回答>