吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高層建筑的防火間距是多少?。?/h1>

144****5449 | 2018-11-29 16:45:54

已有3個回答

  • 156****7779

    高層主體對高層主體13米,高層主體對多層(高層群房)9米,高層群房對高層群房6米,多層對多層6米。
      防火間距是指相鄰兩棟建筑物之間,保持適應火災撲救、人員安全疏散和降低火災時熱輻射的必要間距。也就是指一幢建筑物起火,其相鄰建筑物在熱輻射的作用下,在一定時間內沒有任何保護措施情況下,也不會起火的**小安全距離。建筑防火間距一般為消防車能順利通行的距離,一般為7米。

    查看全文↓ 2018-11-29 16:46:26
  • 141****8761

    我國規范要求多層建筑與多層建筑的防火間距應不小于6米,高層建筑與多層建筑的防火間距不小于9米,高層層與高層建筑的防火間距不小于13米。

    查看全文↓ 2018-11-29 16:46:15
  • 157****0487

    相鄰兩座單、多層建筑,當相鄰外墻為不燃性墻體且無外露的可燃性屋檐,每面外墻上無防火保護的門、窗、洞口不正對開設且該門、窗、洞口的面積之和不大于外墻面積的5%時,其防火間距可按本表的規定減少25%。
    2
    兩座建筑相鄰較高一面外墻為防火墻,或高出相鄰較低一座一、二級耐火等級建筑的屋面15m及以下范圍內的外墻為防火墻時,其防火間距不限。
    3
    相鄰兩座高度相同的一、二級耐火等級建筑中相鄰任一側外墻為防火墻,屋頂的耐火極限不低于1.00h時,其防火間距不限。
    4
    相鄰兩座建筑中較低一座建筑的耐火等級不低于二級,相鄰較低一面外墻為防火墻且屋頂無天窗,屋頂的耐火極限不低于1.00h時,其防火間距不應小于3.5m;對于高層建筑,不應小于4m。
    5
    相鄰兩座建筑中較低一座建筑的耐火等級不低于二級且屋頂無天窗,相鄰較高一面外墻高出較低一座建筑的屋面15m及以下范圍內的開口部位設置甲級防火門、窗,或設置符合現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》GB
    50084規定的防火分隔水幕或本規范第6.5.3條規定的防火卷簾時,其防火間距不應小于3.5m;對于高層建筑,不應小于4m。

    查看全文↓ 2018-11-29 16:46:10