吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

有誰清楚住宅建筑防火間距多少合適呢?

153****8517 | 2018-12-12 10:00:59

已有3個回答

  • 153****0464

    防火間距是指相鄰兩棟建筑物之間,保持適應火災撲救、人員安全疏散和降低火災時熱輻射的必要間距。也就是指一幢建筑物起火,其相鄰建筑物在熱輻射的作用下,在一定時間內沒有任何保護措施情況下,也不會起火的**小安全距離。
    根據《建筑設計防火規范GB50016-2014》規定,高層建筑主體與高層建筑主體之間的防火間距不小于13米,高層建筑主體對多層建筑(高層建筑裙房)之間的防火間距不小于不小于9米,高層裙房對高層裙房之間的防火間距不小于6米。

    查看全文↓ 2018-12-12 10:01:29
  • 147****0450

    防火間距的依據是《建筑設計防火規范》GB 50016—2014 》,高層與多層之間的防火間距應符合以下的規定。

    建筑之間的防火間距不小于表5.2.2 的規定,與其他建筑的防火間距,除應符合本節規定外,尚應符合本規范其他章節的有關規定。

    查看全文↓ 2018-12-12 10:01:25
  • 137****3540


    以每層三米高度計算 層數(對方房屋層數)乘以3米 就是距離了。國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016—2014
    作為建筑的防火間距,不管是農村的還是城市的,都應以建筑設計防火規范為準。
    國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所會同有關單位編寫,自2015年5月1日起實施。原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。

    查看全文↓ 2018-12-12 10:01:16

相關問題

  • 《民用建筑設計通則GB 50352—2005》中對建筑的劃分為:1、住宅建筑按層數分類:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅。2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑(不包括建筑高度大于24m的單層公共建筑)。3、建筑高度大于1OOm的民用建筑為超高層建筑。

    全部3個回答>
  • 高層主體對高層主體13米,高層主體對多層(高層群房)9米,高層群房對高層群房6米,多層對多層6米?! 》阑痖g距是指相鄰兩棟建筑物之間,保持適應火災撲救、人員安全疏散和降低火災時熱輻射的必要間距。也就是指一幢建筑物起火,其相鄰建筑物在熱輻射的作用下,在一定時間內沒有任何保護措施情況下,也不會起火的**小安全距離。建筑防火間距一般為消防車能順利通行的距離,一般為7米。

    ??高層與高層和多層建筑之間的防火間距是多少

    、這些防火間距是根據《高層民用建筑設計防火規范》4.2.1條規定確定的2、高層與高層之間的防火間距為13米(高層與另一高層裙房之間為9米,裙房之間為6米)3、高層與多層建筑之間的防火間距為9米(一、二級耐火等級)、11米(三級)、14米(四級

    全部5個回答>
  • 安裝了防火門監控系統可以對防火門的開閉狀態實現24小時的實時監控。防火門監控系統由防火門監控器、防火門門磁開關、防火門電動閉門器、防火門電磁釋放器、防火門現場控制裝置等設備組成,組成了強大的智慧型系統,使防火門具備了逃生、防火、防煙、現場消防控制的功能。安裝防火門監控系統使防火門更加智能化。高層建筑之所以在安裝防火門的同時還需要安裝防火門監控系統,就是為了保證防火門的狀態處于正常狀態,以及在發生火災時,防火門可以在監控系統的控制下開閉,以確保其阻火隔煙的功能,幫助人們逃生,保護財產安全。

    全部3個回答>
  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>