多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。
全部3個回答>超高層建筑供水是怎么實現的?
151****1018 | 2018-12-14 07:58:07
已有3個回答
-
152****8081
超高層建筑給水系統通常采用豎向分區供水。有下面幾種方式:
查看全文↓ 2018-12-14 07:58:36
1、串聯式:各區分設水箱和水泵,低區的水箱兼作上區的水池。
2、減壓式:建筑用水由設在底層的水泵一次提升至屋頂水箱,再通過各區減壓裝置如減壓水箱、減壓閥等,依次向下供水。
3、并列式:各區升壓設備集中在底層或地下設備層,分別向各區供水??刹捎盟谩⑺?;變頻調速水泵和氣壓給水設備升壓供水的并列供水方式。 -
141****1200
1供水方式的比較與選擇高層建筑生活用水的常用供水方式一般可分為氣壓罐供水、變頻調速水泵供水、工頻水泵+高位水箱供水等三種供水方式。
查看全文↓ 2018-12-14 07:58:31
(1)氣壓水罐供水方式(方式I)就是利用氣壓水罐內氣體的可壓縮性以達到供水目的。主要缺點是氣壓水罐調節容積小,一般作為消防給水及小流量用戶系統中的經常性增壓設備,對于用水量較大的高層建筑生活給水一般使用較少。
(2)工頻水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特點是水泵向高位水箱供水的流量和揚程是基本恒定的,不會因用水管網的流量波動而改變,水泵的運行工況是可以固定在其特性曲線的一個高效點上,此時水泵是**節能的,但設置水箱,勢必會帶來以后水箱清理、二次污染等繁瑣問題。
(3)變頻調速水泵供水方式(方式Ⅲ)與工頻水泵+高位水箱供水方式相比,在節約建筑面積、防止和減少二次污染。 -
156****3628
一、我國目前建筑行業給排水施工的存在的問題
查看全文↓ 2018-12-14 07:58:25
(一)建筑給排水施工中的安全管理問題
建筑給排水施工中安全管理存在如下問題:(1)施工期間到各施工單位沒有到或很少到施工現場檢查指導,造成很多違章作業;(2)監督檢查各施工單位安全管理機構不能正常開展工作,施工前安全教育以及施工中各項安全措施并沒有具體落實;(3)各施工單位開挖管溝斷路時,沒有提前上報總承包單位,所以承包單位不能根據施工道路布置條件,統一安排時間和在同條道路上,同時施工挖管溝,導致不能限期完成施工并恢復道路交通;(4)涼水塔安裝施工不以防火工作為重點,施工順序混亂,使用電動工具時,對導線絕緣性和工具安全性沒有進行檢查,有時導致電火花引起火災;(5)總承包單位沒有統一規劃埋設臨時施工用水管網,管線沒有埋設在冰凍線以下,在施工用水主管網內設置消火栓數量不能確定。
(二)建筑給排水施工中的質量問題
第一,施工過程中工藝粗糙造成的現象,如水管連接處滲水,設備安裝尺寸不精確造成的噪音過大等;建材質量不過關造成的現象,如材料進場不按規定驗收,造成使用時水管開裂,水嘴、閥門關閉不嚴;設計考慮不周造成的現象,如閥門數量不足、泵房內未考慮排水等;在建筑設計時,對管道及設備的設計安裝缺乏精確的計算,致使在實際安裝操作時接口不準,設備位置不準,坡度、標高、位置發生偏差,有的對管道施工中應注意的事項缺乏必要的說明,造成施工質量不合標準等,有些單位為降低工程造價,忽視工程質量,片面壓低造價,導致施工單位購買劣質產品。第二,施工程序不規范,管道安裝施工與其它建筑施工一樣,有著內在的規律性,這就要求施工時嚴格按科學的程序進行,防止隨意性和盲目性,如管道的安裝,如果前后順序顛倒,就會使管道無法進入預定的位置。第三,技術水平未達標準,在施工質量存在的問題中,因施工技術水平不高,而造成質量問題的占很大比例 很多技術工人,連起碼的施工工藝都不懂,就濫竽充數,在一線施工;有些施工技術人員,沒有施工經驗,甚至連圖紙都吃不透,就獨擋一面;一些監理人員未經培訓,連上崗資格都沒有,直接影響了給排水工程的質量。從以上分析不難看出,抓好給排水工程質量,要重視人員的素質、材料的選擇等按程序施工。這幾個主要環節其核心是建立良好的質量管理體系,并通過嚴格的管理,落實到施工過程中。
二、建筑給排水施工過程中的安全和質量管理的對策
建筑給排水施工過程中,針對安全與質量存在的問題,提出了解決問題的對策,具體要做到如下四個方面:
1.管道安裝材料的質量和尺寸標準要統一:(1)安裝要符合給水、排水過程施工的標準,用材質量標準要統一,實施要到位,如在排污、雨水管道立管上應設置排水檢查,其中心距樓地面為lm;(2)管道試驗壓力及介質按設計圖紙及施工規范要求進行,不要在施工過程中妄加改動;(3)排水管、雨水管應作灌水試驗,確保實施順暢;4)管道支吊架安裝要根據《管道支吊架安裝標準圖冊》和設計要求及施工的具體情況來進行施工。
2.給排水、濕式噴淋消防工程監控管理:(1)審核施工單位提交的施工方案和施工技術措施,協助施工單位完善質量保證體系;(2)開工前需組織專業圖紙會審,核查與土建、電器等有無故障;(3)審核進場材料的質檢報告,主要設備、配件、產品應有出廠日期和質量合格證;(4)參與工程質量事故的處理,組織施工單位辦理移交建設單位使用。
3.室內給水管道安裝施工質量管理:(1)隱蔽管道和給水、消防系統的水壓試驗結果必須符合設計要求和施工規范,并辦理驗收手續,符合標準方才接收,以杜絕隱患;(2)管道及管道支座(墩)嚴禁鋪設在未經處理的松土上,這會由于地勢高低不一導致設備安裝高低不一,導致斷開,破損等;(3)給水系統竣工后或交付使用前,必須進行吹洗,保證管道清潔投入使用和用水安全。
4.管道附件及衛生器具給水配件的安裝施工質量管理:(1)管道附件安裝要注重質量選材,自動噴灑和水幕消防裝置的噴頭位置、間距和方向必須符合設計要求和施工規范;(2)自動噴灑和水幕消防裝置頭安裝應在管道系統完成試壓和沖洗后進行,以防止堵塞和不能正常投入使用,同時應注意與土建吊頂和裝飾施工的配合。
三、建筑給排水施工中安全質量管理的實施
(一)實行跟蹤監理,加強過程控制
1.給排水項目施工的質量是在每一道工序、每一個分項工程中創造出來的,而不是靠檢驗和評定出來的。因此,要求管理人員對每道工序均進行過程控制。特別對于進場的要投入使用的原材料要監理工程師按規定比例和頻率進行抽檢,確定符合質量要求后才允許使用。合格材料在場內應分類堆放,不合格材料要清退出場。
2.在施工過程中,監理人員要進行跟蹤監控督促承包商堅持實行工序施工活動前的操作技術交底制度,向所有參與者明確施工質量要求,由全員自覺維護工程質量,提高質量水平;密切注意承包方在施工準備前各階段對影響施工質量的各方面的因素和是否發生了不利于保證工程質量的變化,以及工藝與操作情況是否始終符合要求等。
3.總監和總監代表要督促專業工程師、監理員認真執行質量安全巡視檢查制度,質量控制部門至少每周進行一次大型巡查活動,要求專業工程師每天至少有6O%以上的工作時問用于現場巡查,發現和糾正承包商的錯誤做法,對使用不當材質、使用有缺陷的機械,要責令及時糾正,以免殃及工程質量;
4.若發現承包方有違反合同、施工規范的行為,如材料質量不合格,施工工藝或操作不符合要求,現場上崗的操作工人、技術人員不符合要求等,監理人員有權且應該予以處理。確保制定的各種制度得到實施,質量保證體系得到落實。同時由于環境也對質量產生影響,監理工程師要加強對安全生產、文明施工的監理力度。
(二)嚴把分部分項工程質量評定關
分項工程質量是形成工程項目質量的基礎,是確保工程項目質量的前提,為確保質量監理工程師要督促和幫助項目經理積極在工人中開展質量控制小組活動,按照《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》中規定:各分項、分部工程質量的評定,分先評定后核定兩個程序,其質量檢驗評定的程序及組織參核查檢驗過程,監理工程師要求參加,且工程項目質量檢驗、評定及核定程序由監理工程師簽證認可,可以對質量評定和核定有效地起到監控作用。另外,要求評定核定用數據說話,以實測數據取代感觀印象,確保每一個分項工程質量都在控制之中;如果某分項工程達不到預定的控制標準,就不得進入下一道工序,以工序質量保證工程質量和安全。這樣,每一個分項都達到預定標準,每一分部工程至單位工程就定會達到標準。此外對新材料、新工藝的使用評定要持慎重態度,對增加造價、不成熟或沒把握的技術絕不批準使用;對于變更要求和技術要核定,要認真地進行審核。
給排水施工過程中做了用材、工序、人員等各項指標到位,確保了工程的安全和質量。我國目前由于給排水造成的給水、排水問題令人困惑,造成的水資源得不到合理的利用,水問題已經受到了越來越多的人關注,所以給排水施工過程中,加強給水、排水管道工程的施工管理,提高施工技術水平,確保工程質量,做到安全生產,節能減耗,提高經濟效益,保證安全與質量是至關重要的,這樣可以減少由于出現水資源浪費的問題,符合社會和經濟發展的需要,有利于水資源的優化配置,保障安全用水、排水,可以提高我國生態環境的綜合治理水平,保障我國經濟可持續發展。

相關問題
-
問 ??超高層建筑供水是如何實現的?答
-
問 超高層建筑的定義是什么 什么是超高層建筑答
購房者聽小高層、超高層建筑等名詞聽的非常多,但是對于什么是超高層建筑,超高層建筑的定義是什么并不是非常了解,搜房網小編特帶領大家一起來熟悉來這個名詞—— 1、超高層建筑定義 我國《民用建筑設計通則》GB50352—2005規定:建筑高度超過100m時,不論住宅及公共建筑均為超高層建筑。 1972年8月在美國賓夕法尼亞洲的伯利恒市召開的國際高層建筑會議上,專門討論并提出高層建筑的分類和定義。 超高層建筑指40層以上,高度100米以上的建筑物。但由于超高層建筑安全性差,所以較少見。 2、超高層建筑實例 20世紀初,紐約的“大都會人壽保險公司大樓”(METROPOLITAN LIFE TOWER,50 層,206 M,1909年建成)是世界上第一幢高度超過200 M的摩天大樓。 世界十大超高層建筑排名依次是: 迪拜塔(哈利法塔迪拜 828米) 廣州塔(中國,600米) 臺北幺零幺 (中國、508米); 上海環球金融中心(中國、492米、101層) 上海金茂大廈吉隆坡國家石油雙塔(馬來西亞、452米); 南京紫峰大廈(中國、450米) 芝加哥西爾斯大廈(美國、442米); 上海金茂大廈(中國、421米); 香港國際金融中心2期(中國、415米); 廣州中信廣場(中國、391米); 深圳地王大廈(中國、384米); 紐約帝國大廈(美國、381米); 其中,8座在亞洲,7座在中國大陸及港臺。 目前在建的超高層建筑有:上海中心(約632米)、深圳平安金融中心(約668米)
-
答
高層和超高層建筑的主要結構形式有框架結構,框剪結構,鋼結構,筒體結構,剪力墻結構?! 】蚣芙Y(jié)構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成,構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗使用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。框架結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶粒等輕質板材砌筑或裝配而成?! ⊥搀w結構由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來。筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,多用于寫字樓建筑。
全部4個回答> -
問 什么叫超高層建筑答
高層建筑,超過一定高度和層數的多層建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國自2005年起規定超過10層的住宅建筑和超過24米高的其他民用建筑為高層建筑。
全部5個回答> -
答
1、概念不同多層住宅是指四層到六層由兩個或兩個以上戶型上下疊加而成的住宅。多層住宅可以不設置電梯,樓梯往往作為多層住宅的主要上下樓通道。而高層住宅一般是指十層及以上,檐高二十米以上的住宅。中國《民用建筑設計通則》(GB 50352—2005)將住宅建筑依層數劃分為:一層至三層為低層住宅,四層至六層為多層住宅,七層至九層為中高層住宅,十層及十層以上為高層住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者為單層和多層建筑,大于24m者為高層建筑(不包括建筑高度大于24m的單層公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑為超高層建筑。2、建筑質量不同高層的建筑標準、建筑質量一般要高于多層,普通多層住宅一般為磚混結構,而高層住宅為鋼筋混凝土現澆,地基深而結實,墻體厚實,不滲水,抗震性能好于多層住宅。一般居住在較高的樓層,則視野較開闊,空氣質量較好,噪音低。3、得房率不同購買相同建筑面積的住房,高層的套內建筑面積低于多層的套內建筑面積,也就是說一般低層的得房率要高于高層住宅。