高層抗風幾級?有誰知道?請告訴我?

141****1175 | 2019-05-17 17:33:19

已有4個回答

  • 157****8900

    JGJ113 是玻璃應用技術規程,我沒聽說過抗風壓設計,門窗的抗風壓設計應該在建筑設計階段確定,根據風壓計算值,滿足抗風壓要求即可,通常設計中會選擇比較高的抗風壓級別,三級以下基本不用,抗風壓性能必須大于風荷載設計值,這個階段設計中沒有審查,建筑師也不重視,基本設計者自行把握為主。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:34:05
  • 148****7591

    在建筑設計階段就該規定:建筑外窗的抗風壓性能,多層建筑應滿足ΔP≥2500Pa,中高層和高層建筑應滿足ΔP≥3000Pa。這是一個底線,具體采用的數值應由廠家根據建筑所在地區基本風壓進行強度計算。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:56
  • 157****9942

    作用在外窗上的風荷載標準值應按下列公式計算:
      Wk=βgzμsμzwo
      式中:Wk——作用在外窗上的風荷載標準值;
      βgz——高度Z處的陣風系數;
      μs——風荷載體型系數;
      μz——風壓高度變化系數;
      wo——基本風壓(KNm2)
      上式中的基本風壓值和三個系數應在《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)中查表取值。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:47
  • 148****3251

    確定建筑門窗抗風性能等級應通過計算來確定。根據建筑物所在地域的基本風壓和相關系數計算風荷載標準值,然后依據有關規則確定外窗的抗風壓等級。對于廣泛采用的PVC塑料窗則根據抗風壓等級的下限值(也叫風壓強度),給出塑料窗內襯型鋼的**小慣性矩。
    鋁合金窗則依據當?shù)氐幕撅L(fēng)壓,采用查表法來確定型材斷面。

    查看全文↓ 2019-05-17 17:33:41

相關問題

  • 鋼筋混凝土結構構件的抗震設計,應根據結構類型、房屋高度、設防烈度采用不同的抗震等級,并應符合相應的計算和構造要求?! ∽ⅲ孩僭O(shè)防烈度為6度的建筑(建造于Ⅳ類場地上較高的高層建筑除外)可不進行截面抗震驗算,但應符合本章有關的抗震構造要求; ?、诳蚣芗袅Y(jié)構中,當剪力墻部分承受的地震傾覆力矩  抗震等級  不大于結構總地震傾覆力矩的50%時,其框架部分應按框架結構的抗震等級采用; ?、塾锌蛑拥募袅Y(jié)構,除落地剪力墻底部加強區外,均可按一般剪力墻結構的抗震等級取用; ?、芊课莞叨戎甘彝獾孛嬷灵芸诘母叨龋虎菰O(shè)防烈度為8度的丙類建造且房屋高度不超過12m的規則的一般民用框架結構(體育館和影劇院除外)和類似的工業框架結構,抗震等級可采用三級;  ⑥對設防烈度為6度、7度的地區,當采用有框支層的剪力墻結構時,其房屋高度分別不宜超過120m、100m?! 、弑颈硭薪Y(jié)構,除鉸接排架外,均為現澆鋼筋混凝土結構;剪力墻即為現行國家標準《建筑抗震設計規范》中的現澆剪力墻。

    全部5個回答>
  • 高層是不太好解決,基本從外面是沒有機會 ,只能從里面來處理,知道防水滲漏水修復的道理應該是可以處理的,更多信息,更好建議,免費提供混凝土防水滲漏水修復專業技術咨詢。

    全部3個回答>
  • 方法一:在客廳空間允許的情況下,可以再床邊砌筑兩面墻,做上埡口和過梁,造出一個陽臺來,然后在此做一個中間凹進去的“假”吊頂,將晾衣桿安裝在凹口內方法二:如果是有飄窗的戶型,可以再飄窗臺做成石材臺面,包好窗套以防磕碰,采用折疊式衣架將衣服放在飄窗上晾曬,陽光和清風也有了。如果居室的層高比較高,可以講一個升降式晾衣架安裝在臨近窗戶的造型吊頂內部。晾衣服的時候放下,不晾的時候收起來,盡可能低不沾室內空間

    全部3個回答>
  • 水管的龍頭打開,用另一個有水放出的水管,兩個水龍頭用塑料管連接好,再打開有水的龍頭,靠水管中的空氣頂到水箱出?,再關上原來有水的龍頭,這時,這沒水的龍頭已經有水了,撤掉塑料管,水龍頭有水放出。這種情況,肯定是有水箱蓄水的樓房供水系統,由于某種原因而使供水中斷造成水管負壓使空氣進入管道,形成的氣栓,原來的乙烯樓房是雙管道供水,一條是直供,一條是經水箱-鍋爐供熱水系統,而這非直供水的管道往往就會斷水,打開龍頭,就只聽到水響,不見水出,也可以用嘴將氣體吸出來,但這一是要有一定的肺活量,二是有一定的經驗,就是要一鼓作氣地完成,若一口氣吸不完,則要用手堵住水管口,再憋氣吸,往往要用幾口氣,你可以試試看,祝你能解決這困難。

    全部3個回答>
  • 這個是業主自己安裝的。當飄窗窗臺高度低于或者等于0.45米的時候,那么飄窗防護欄的高度從窗臺面起算高度應該不低于0.9米。當可開啟的窗戶扇窗口底和窗臺面的凈高低于0.9米的時候,窗洞口處要設置防護欄,而且防護的高度不可以低于0.9米。

    全部3個回答>