吉屋網 >房產問答 >銀行貸款 >貸款利率 >詳情

裙房能借用塔樓樓梯嗎? 裙房、塔樓的概念是什么?

156****3766 | 2019-06-11 18:46:19

已有4個回答

  • 135****2689

    如圖,裙樓都比塔樓面積大,看圖片,一般有裙樓的腳手架都不好搭,因為上下面積不一
    縮入應該是裙樓都比塔樓面積大,就是俯視的面積啊。下邊大、上邊下,當然有縮入

    查看全文↓ 2019-06-11 18:46:35
  • 154****1491

    塔樓和裙房之間一般會才用防火分隔措施劃分開來(一般采用防火墻或防火卷簾上開設防火門,使其連通).根據圖紙找到塔樓與裙房的劃分部位分別計算塔樓及裙房的面積。
    若塔樓與裙房無明顯劃分方式,則防火分區的面積根據高規5.1.1節劃分,塔樓和裙房的面積是根據高層建筑主體投影線為邊界進行計算(裙房是指高層建筑主體投影線以外低于24米的部分建筑)

    查看全文↓ 2019-06-11 18:46:32
  • 153****1726

    裙房亦稱裙樓,指與高層建筑相連的附屬建筑,裙房的高度一般不超過24m。裙房主要用于商業和公共服務,如設置商場、停車場、休息娛樂場所等,不是高層建筑所必須的,一般在經濟繁華區,人口密集區設置,裙房區用于商業,價格較高層居住區要貴,高層區用于居住。
    塔樓是對不同建筑結構的構筑物的稱呼, 塔樓一般是指高層建筑外觀像塔的樓型,平面的長度和寬度大致相同,一般塔樓的同層住戶在6戶以上。
    優點是:建筑密度較高,房價較低;空間結構靈活,易于改造;結構強度高,抗震性好;居高望遠,視野開闊。尤其是對于富有DIY精神的年輕人而言,采用大框架結構的塔樓,可以通過改裝戶內分隔墻改變戶內格局,居住更為靈活,而且相對低廉的房價,也比較符合現有的收入。
    缺點是:均好性較差,同一層總有一些戶型在采光、通風方面比較差,而且面積使用率要低于板樓,很容易出現沒有自然采光的暗廚、暗衛,居住品質大打折扣。

    查看全文↓ 2019-06-11 18:46:28
  • 133****9875


    1.(2015-實務-44)某商業建筑,地上4層、地下2層,耐火等級一級,建筑高度為20.6m。地上各層為百貨、小商品和餐飲,地下一層為超市,地下二層為汽車庫。地下一層設計疏散人數為1500人,地上一至三層每層設計疏散人數為2000人,四層設計疏散人數為1800人。地上一至三層疏散樓梯的**小總凈寬度應是( )m。

    A.13

    B.15

    C.20

    D.18

    【答案】C

    【解析】因為此建筑地上4層,地下2層,耐火等級一級,所以疏散樓梯的每百人凈寬度為1.00m,而地上一至三層疏散樓梯的**小總凈寬度應按**多一層的人數計算:2000/100=20

    2.(2016-實務-80)下列關于建筑安全出口或疏散樓梯間的做法中,錯誤的是( )。

    A.位于地下一層,總建筑面積1000m2的卡拉OK廳和舞廳,設置了3個凈寬度均為2m的安全出口

    B.每層為一個防火分區且每層使用人數不超過180人的多層制衣廠,設置了2座梯段凈寬度均為1.2m的封閉樓梯間

    C.高層辦公樓的每層使用人數為60人,設置了2座防煙疏散樓梯間,樓梯間的梯段凈寬度及樓梯間在首層的門的凈寬度均為1.2m

    D.單層二級耐火等級且設置自動噴水滅火系統的電影院,其中一個1000座的觀眾廳設置了4個凈寬度均為1.50m的安全出口

    【答案】D

    【解析】A選項:

    歌舞娛樂放映游藝場所中錄像廳的疏散人數,應根據廳、室的建筑面積按不小于1.0人/m2計算;其他歌舞娛樂放映游藝場所的疏散人數,應根據廳、室的建筑面積按不小于0.5人/m2計算。

    地下或半地下人員密集的廳、室和歌舞娛樂放映游藝場所,其房間疏散門、安全出口、疏散走道和疏散樓梯的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每100人不小于1.00m計算確定。

    因此1000*0.5/100*=5m,所以A正確。

    B選項:

    高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房的疏散樓梯應采用封閉樓梯間或室外樓梯。建筑高度大于32m且任一層人數超過10人的廠房,應采用防煙樓梯間或室外樓梯。

    廠房內疏散樓梯、走道、門的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每100人的**小疏散凈寬度不小于按規定計算確定的值。但疏散樓梯的**小凈寬度不宜小于1.10m,疏散走道的**小凈寬度不宜小于1.40m,門的**小凈寬度不宜小于0.90m。 首層外門的總凈寬度應按該層及以上疏散人數**多一層的疏散人數計算,且該門的**小凈寬度不應小于1.20m。

    所以B正確。

    C選項:

    除另有規定外,公共建筑內疏散門和安全出口的凈寬度不應小于0.90m,疏散走道和疏散樓梯的凈寬度不應小于1.10m。

    高層公共建筑內樓梯間的首層疏散門、首層疏散外門、 疏散走道和疏散樓梯的**小凈寬度應符合表5.5.18的規定。即:其他高層公共建筑首層疏散門、首層疏散門外門的寬度以及疏散樓梯的**小凈寬度為1.2m。

    D選項:

    劇場、電影院、禮堂等場所供觀眾疏散的所有內門、外門、樓梯和走道的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每100人的**小疏散凈寬度不小于下表的規定計算確定。即:實務P89表2-6-6

    二級耐火等級容納人數為1000人(<2500)的電影院,安全出口寬度為1000/100*0.75(0.65)=7.5(6.5)m>4*1.5。所以D錯誤。

    3.(2017-實務-64)某7層商業綜合體建筑,裙房與塔樓連通部位采用防火卷簾分隔。裙房地上3層,地下2層,建筑面積35000m2,耐火等級一級,商業業態包括商業營業廳及餐廳等。裙房第三層的百人疏散寬度指標應是()m/百人。

    A.0.65

    查看全文↓ 2019-06-11 18:46:25

相關問題

  • 不能。見《建筑設計防火規范》GB 50016-2014有關規定:5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符規定。

    全部3個回答>
  • 如圖,裙樓都比塔樓面積大,看圖片,一般有裙樓的腳手架都不好搭,因為上下面積不一縮入應該是裙樓都比塔樓面積大,就是俯視的面積啊。下邊大、上邊下,當然有縮入

    全部3個回答>
  • 不能。見《建筑設計防火規范》GB 50016-2014有關規定:5.4.10 除商業服務網點外,住宅建筑與其他使用功能的建筑合建時,應符合下列規定:1住宅部分與非住宅部分之間,應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔;當為高層建筑時,應采用無門、窗、洞口的防火墻和耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔。建筑外墻上、下層開口之間的防火措施應符合本規范第6.2.5條的規定。2住宅部分與非住宅部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置;為住宅部分服務的地上車庫應設置獨立的疏散樓梯或安全出口,地下車庫的疏散樓梯應按本規范第6.4.4條的規定進行分隔。3住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分區和室內消防設施配置,可根據各自的建筑高度分別按照本規范有關住宅建筑和公共建筑的規定執行;該建筑的其他防火設計應根據建筑的總高度和建筑規模按本規范有關公共建筑的規定執行。5.4.11設置商業服務網點的住宅建筑,其居住部分與商業服務網點之間應采用耐火極限不低于2.00h且無門、窗、洞口的防火隔墻和1.50h的不燃性樓板完全分隔,住宅部分和商業服務網點部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置。

    全部3個回答>
  • 房亦稱裙樓,指與高層建筑相連的附屬建筑,裙房的高度一般不超過24m。  • 裙房指在高層建筑主體投影范圍外,與高層建筑相連的建筑高度不超過24米的附屬建筑。裙房主要用于商業和公共服務,如設置商場、停車場、休息娛樂場所等,不是高層建筑所必須的,一般在經濟繁華區,人口密集區設置,裙房區用于商業,價格較高層居住區要貴,高層區用于居住。

    全部5個回答>