高樓設備夾層是什么?設備夾層在哪層?知道答案的告訴下哈?

143****3522 | 2019-07-25 11:05:56

已有3個回答

  • 134****2908

    1.比方上部是賓館,下部是大商場,上部很多的設備管線通過設備夾層集中排放,以免
    影響下部大商場使用。
    2.超高層公建需設避難層,同時兼設備夾層:上下水、暖通均需調壓;

    查看全文↓ 2019-07-25 11:07:03
  • 144****6230

    建筑設置夾層的一般是高層建筑或者某些大型共用多層建筑。設置夾層的目的是用來放置一些公用設備:如冷凍機、空調器、配電箱等。設置夾層的建筑一般配備良好的共用設施,如中央空調、中央控制室,建筑的智能化和共用性很強,所以用到的設備較多,為了美觀和方便布置,需要設置夾層。
    另外在高層建筑中,根據消防要求還需要設置避難層,發生火災可以集中到這些樓層中。設備夾層和避難夾層都比自然層要矮一些,主要考慮是為了節約成本。

    查看全文↓ 2019-07-25 11:06:51
  • 155****7487

    在高層建筑中,常因上部房屋使用功能不同,一般是單元式分開的住宅,給水、排水、消防、強弱電纜等的管線豎向敷設要從此層分開進入各單元的管道井;
    供水壓力需要水泵、水箱接力,等等的設備安置、管理、維修也需要場所。為此而設的“夾層”,叫做‘設備轉換層’。有的夾層層高設定不低,常兼做‘避難層’用。

    查看全文↓ 2019-07-25 11:06:35

相關問題

  • 3.0.26 對于建筑物內的設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。

    全部3個回答>
  • 不計算建筑面積煩的情況,規范中指的是:“建筑物內的設備管道夾層”而不是設備層,層高超過2.2m的管道夾層就不會叫設備夾層,而是設備層了,非得要去要求“層高超過2.2m的設備夾層”的情況出現而去討論,沒有什么意義了!

    全部3個回答>
  • 小于2.2不計算

    全部3個回答>
  • 設備層的布置應考慮的因素:1、合理利用建筑空間高層建筑由于埋深的要求,往往都要設地下室,地下室空間不能自然采光、通風,難以滿足建筑功能要求。所以,一般情況下設備層通常設在地下室或頂層。2、滿足設備布置的要求在高層建筑中,一般將產生振動、發熱量大的重型設備(如制冷機、水泵、蓄水池等)放在建筑**下部,即地下室,將豎向負荷分區用的設備(如中間水箱、水泵、空調器、熱交換器等)放在中間層,而將利用重力差的設備或體積大、散熱量大、需要對外換氣的設備(如屋頂水箱、冷卻塔、鍋爐、送風機等)放在建筑的**上層。3、與結構布置相結合高層建筑結構布置中的結構轉換層、加強層等特殊樓層,由于結構構件較多、尺度較大,空間難以利用,往往用來布置設備層。4、與避難層相結合在我國,建筑高度超過100 m,的超高層建筑根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045—2005)要求,需設置避難層,其間距不超過15層。避難層往往用來布置設備層。

    全部5個回答>
  • 設備層:是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置。高層住宅中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等一般放在地下一層,電梯機房在頂層。設備層的布置應考慮的因素:1、合理利用建筑空間高層建筑由于埋深的要求,往往都要設地下室,地下室空間不能自然采光、通風,難以滿足建筑功能要求。