下水道地漏疏通竅門有: 1、地漏堵塞的**大原因是由于地漏中有物質堵塞而造成的。然而解決這一問題的**佳方法是使用同層排水系統,同層排水系統利用同層排水原理,可以為各位用戶避免各種漏水的現象。另外同層排水系統中的地漏,也可以很好地避免水管地漏的堵塞問題。 保利管道的同層排水系統質量過關,可以保證同層排水系統的使用壽命。 2、地漏泛味。這一原因可能是因為地漏的蒜不?。這時可以給地漏加一個返水彎,或更換一個相同規格的地漏。如果長期無人在家,**好用蓋子將地漏封起來。 3、地漏滲水。解決方法:可以地漏四周的地磚打開,將該處的水泥挖出3cm深,再用“堵漏靈”封一下,一至兩個小時后可以進行閉水試驗,如果沒有出現滲水,就說明問題解決了。 4、疏通地漏的小竅門: (1)蘇打加醋疏通法:先把半杯熟蘇打粉倒入下水道,再倒半杯醋,蘇打與醋中的酸發生反應后就能去除管道中黏附的油脂物質。 (2)圓木疏通法:先把一根直徑接近排水口的圓木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不間斷地迅速上下抽動圓木,在吸力和壓力的作用下,管道中的污物就會被沖走。 (3)打氣筒疏通法:地漏下水道發生堵塞時,可將打氣筒的膠管塞入下水道,再放入少量清水,不斷地向里打氣,管道就能疏通。 在生活中,想要解決地漏堵塞這一問題,就需要了解上文所介紹的地漏疏通方法,它們會對你解決地漏堵塞這一問題有很好地幫助。
全部4個回答>??小高層排水一層都是單獨走嗎?
136****1812 | 2019-08-15 10:31:46
已有3個回答
-
136****5406
老建筑一樓容易堵,所以為了讓一樓更容易賣,現在新建的小區很多都是一樓做獨立下水。
查看全文↓ 2019-08-15 10:32:18
但是只要住戶不是故意往下水道亂扔東西,堵到二樓的情況還是比較少見的,畢竟現在PVC管道內壁比老式鑄鐵的管道更光滑,堵塞的情況也比較少見了。
安裝防水總成是一個不錯的辦法,可以防味防反水,但是真的堵了的話,還是得盡快疏通。 -
151****5520
一、國家并沒有明確?!督ㄖo水排水設計規范》有以下規定
查看全文↓ 2019-08-15 10:32:10
二、第3.3.18條靠近排水立管底部的排水支管連接、應符合下列要求:
1、排水立管僅設置伸頂通氣管時、**低排水橫支管與立管連接處距排水立管管底垂直距離、不得小于表3。3。18的規定。**低橫支管與立管連接處至立管管底的垂直距離表3.3.18
注:當與排出管連接的立管底部放大一號管徑或橫干管比之連接的立管大一號管徑時、可將表中垂直距離縮小一檔。
2、排水支管連接在排出管或排水橫干管上時、連接點距立管底部水平距離不宜小于3.0m。
3、當靠近排水立管底部的排水支管的連接不能滿足本條一、二款的要求時、則排水支管應單獨排出室外。
三、在管道工程實際使用中一樓與其它樓層下水管道分開使用更好,這樣一樓下水管道便不容易堵塞。正常情況下,高層建筑一樓的排水管道應該單獨設計,不和整幢樓的管道連接在一起才對。因為樓層?,越往下壓力越大,到達一樓時壓力**大,堵塞的情況就會發生,如果單獨設計就不會出現這種情況。
四、查看辦法:一般現在的小高層都有地下室,你找到對應房間的下水道口,自己看看是不是和樓上的是在一起的就可以看出來的。 -
143****2083
首先關于高層1樓單獨排水,這個并不是國家強制規定的,一般高層1樓單獨排水,可以讓住戶盡可能的避免堵塞的情況發生。
查看全文↓ 2019-08-15 10:32:02
因為現在樓層比較高往下越往下壓力就越大。所以很容易出現堵塞的情況。其實在管道工程實際使用當中,1樓與其他樓層的下水道管分開使用的話,這樣1樓下水道便不會容易堵塞了。
相關問題
-
答
-
答
為了防止水壓波動導致的倒灌和噴濺,是應該獨立排水 正常情況下,高層建筑一樓的排水管道應該單獨設計,不和整幢樓的管道連接在一起才對。因為樓層?,越往下壓力越大,到達一樓時壓力**大,堵塞的情況就會發生,如果單獨設計就不會出現這種情況。1、業主在買房時,房屋使用說明中應該有相應的圖紙。(到物業去找竣工藍圖(一般物業都會有,專供維修時使用),看藍圖中是不是是獨排。)2、設計文件都經過當?shù)氐膶張D中心審核過的,底層單獨設置排水出戶管是常識問題,如果圖紙有誤,審圖中心會提出修改意見讓設計單位修正后才可以正式出施工藍圖。3、建筑給排水設計規范(如下圖),看你的樓層是多少,是否符合設計規范要求。
全部3個回答> -
答
《建筑給水排水設計規范》 排水管道布置和敷設: 1、對住宅建筑底層設架空層、商場或商鋪的情況,上部排水立管必須在底層進行轉換,以不影響底層的使用功能。轉換后的出戶管有應少于二根,宜控制在4根左右。排水橫干管的管徑不應大于DN200,采用DNl50為宜。排水橫干管所服務的戶數宜超過100戶。在實際工程中發現有的設計將一棟樓的排水立管均匯到一根排水橫干管上出戶,若發生管道堵塞或破裂將影響整棟樓的用戶,是不安全的。出戶管過多,在地下室外墻上所預留的防水套管(設地下車庫的住宅樓)及室外的檢查井均增多,給施工及室外環境帶來不利。 2、設有專用通氣立管的住宅樓,底層衛生器具的排水管道是否還要與其它樓層管道分開單獨排出“規范”并沒有給出要求,第3.3.18條表3.3.18適應的前提是排水立管僅設置伸頂通氣立管。在專用通氣立管一節的分析中我們知道,專用通氣立管的設置是可以防止衛生器具水封遇受破壞、內部冒氣泡現象的發生。也就是說,排水立管設有專用通氣立管時,其底層衛生器具的排水支管可以接到排水立管上。但住宅內排水管道在使用過程的復雜性,排水管道內有固體廢物的存在,影響排水的通暢,使與排水立管底部連接的衛生器具有溢水的可能,此現象在實際工程中也有發生。因此,底層衛生器具的排水管道不接到排水立管上為好,應單獨排出,排水立管需要進行轉換時,底層衛生器具的排水支管可以接到排水橫干管上,連接點距立管底部下游水平距離不宜小于3.Om,不得小于1.5m。對滿足不了上述要求的排水支管,應以單獨的排出管排至室外檢查井。
全部3個回答> -
答
小高層上每層都差不多,所以人們選擇的時候就要根據自己的需求了。
全部3個回答> -
答
立管可以采用承壓排水塑料管,排出管可以采用鑄鐵管。
全部5個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 集體土地證是否可以過戶,有哪些政策規定?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?