高層住戶水壓低解決辦法如下:1、在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點:需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點:水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。2、建議使用減壓閥供水方式。減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點:減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點:水泵運行動力費用較高。
全部3個回答>高層頂樓水壓怎么樣?怎么解決頂樓水壓不足?
131****6180 | 2019-09-20 13:09:32
已有3個回答
-
153****1871
1、水壓問題:先從源頭上找,小高層屬于中區供水,有泵房配套(有泵房一般都有物業管理),一般是設置變頻泵的,設計是放有余量的,限壓在0.8Mpa左右(可以到物業查看泵房圖紙),而后到泵房查看是否限壓到設計值,是否有人為降低限壓,如降低了,天經地義可叫他調到設計值,那供水水壓就沒問題了。如確到設計值,那是設計有問題了。盡量莫用增壓泵,因為增壓泵故障率很?,且有環境污染。
查看全文↓ 2019-09-20 13:10:23
2、熱水器盡量用儲水式的或太陽能。電熱水器加裝漏保是正確的,**好將衛生間內的局部等電位也聯結好(能在衛生間內距地約50cm墻上找到局部等電位端子箱)。漏保大小可根據熱水器的功率W/220=mA,1A=1000mA,再乘1.5安全系數,動作電流為30mA。
3、接地:你家的電源應是三相的,進戶有五根線,其中一根黃綠雙色線就是接地線,進戶箱內有,三極插座上面一孔也是。在室外,嚴禁利用管道接地。如裝太陽能熱水器,你應將太陽能熱水器與避雷網連接作為接地。在室內,你應盡量利用黃綠雙色線。畢竟防雷接地與保護接地是兩個不同和概念。 -
152****3732
需要使用增壓設備。如果高層水壓不夠,要想將自來水供水高層建筑樓頂,采用無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備。設備選型時分二種情況:
查看全文↓ 2019-09-20 13:10:07
?。?)如果所在在高層是直接接自來水管網的,則采用無負壓供水設備。
(2)如果所在的高層是先由自來水供水到水箱或者水池再通過設備增壓到高層的,則采用變頻恒壓供水設備。 -
155****5384
頂樓水壓小建議在供水閥接一部小型增壓泵就是大好口碑的60~80瓦,很容易安裝的,一般在五金店水暖器材店都有銷售,一般自來水增壓泵安裝時一定要按照安裝方式顯示中的水平或垂直安裝,一般水流方向應與泵體上箭頭方向一致并盡可能安裝在離水位**低位置,便于使用和維修在進口管路上應該安裝一個閥門。
查看全文↓ 2019-09-20 13:09:57

相關問題
-
答
-
答
頂樓水壓低、時,用增壓泵來增加水壓,是可以使你家里的水壓增高的。但是如果低到水管無水,那你裝增壓泵也無用了.增壓泵是要用電的,在你家要用水時,打開水龍頭后再打開增壓泵電源就可以了,功率一般家用的在120---150W的就夠了,安裝的位置應該在你家水表的出口處接增壓泵的進水口,增壓泵的出水口接到原來送往家里各處的總水管。**好先給物業的提意見加一個水泵:1.在樓下修一個水池,將潛水泵放在里面。2.在你家里的一個水管的出水口按一個自吸水泵(非潛水泵),一開電水就來了,樓下的水管可能就不出水了。
全部3個回答> -
答
我住在頂樓,層高3米,樓梯帽上建有一個水池,下水管直徑50cm,與樓下各層共用,水壓很小,特別是用熱水器時,有時打不起,出水不是噴出來而是流出來的,一小股,請問怎樣可以改變這種情況,增壓泵基本不可能用,因為是幾家人共用一嘎塑?/p> 全部3個回答>
-
答
在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點是需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點是水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。建議使用減壓閥供水方式減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點是減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。缺點就是水泵運行動力費用較高。
全部3個回答>