標準應該是:2.5小時耐火極限厚度4.9mm;2.0小時耐火極限厚度3.5mm;1.5小時耐火極限厚度1.75mm;1.0小時耐火極限厚度1.17mm
厚涂型防火涂料厚度
155****4010 | 2022-11-12 17:34:57
已有1個回答
-
148****7503
厚涂型防火涂料厚度7mm-45mm,防火性能要求3h,厚涂型鋼結構防火涂料厚度為25mm,厚度的標準要執行GB14907-2002規范要求,適用的位置不同,主要的用途不同,在涂抹防火涂料的時候,要求的防火厚度也各有不同。用作高層住宅或者是多層住宅的框架結構,因為需要永久性的消防安全維護,而且耐火的等級要在1.6個小時,可以采用非膨脹型鋼結構,防火建筑涂料。
查看全文↓ 2022-11-12 17:34:57
用作室外鋼框架結構,采用薄型防火涂料,耐火等級應為1.6個小時,而且在檢測的時候涂料特性不能夠有明顯的變化,施工結束之后聚氨酯泡沫的厚度,應該為涂料厚度的12倍,這樣才能夠保證正常的使用,如果采用正常的防火涂料,涂料厚度應該大于3mm,小于7mm。在購買防火涂料的時候,應該選擇可靠的廠家,并且查詢有效證件。

相關問題
-
答
-
答
薄型防火涂料耐火極限是0.5h~2.5h,耐火的極限主要和防火材料的厚度有一定的關系:1、厚度為4.8mm±0.2mm,耐火極限為2.0小時。2、厚度為3.2mm±0.2mm,耐火極限為1.5小時。3、厚度為2.3mm±0.2mm,耐火極限為1.0小時。薄型防火涂料一般是涂抹于建筑物或者是構筑物的內部,涂刷于鋼構件表面,當遇到火災或者是溫度過高時,所涂抹的防火涂料會迅速膨脹,形成碳化耐火隔熱保護層,從而能夠提高鋼結構的耐火性。薄型防火涂料的使用注意事項:1、在涂抹涂料之前,一定要先把鋼構件表面的銹、灰塵油污等一些雜物,清潔干凈。2、在進行施工的時候需要對不需要進行防火保護的門窗機械設備進行遮蔽保護。3、用刷涂方法進行涂裝,在涂抹之前一定要先把涂料攪拌均勻,涂刷的厚度不超過0.5毫米。
-
答
電纜防火涂料施工方法: 1.電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2.電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均勻,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋,以方便噴涂為宜?! ?.施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補?! ?.對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量 &nb
-
答
鋼結構防火涂料按使用厚度可分為: 1、超薄型鋼結構防火涂料,涂層厚度小于或等于3mm。 2、薄型鋼結構防火涂料,涂層厚度大于3mm且小于或等于7mm。 3、厚型鋼結構防火涂料,涂層厚度大于7mm且小于或等于454mm。
-
答
油漆其實是涂料的一種, 同理,防火油漆是防火涂料的一種, 油性的防火涂料可稱為防火油漆。