消防工程中的隱蔽工程做完指的是埋地管道在埋地前、需要保溫的管道保溫前和電氣管線結構砼施工前,及裝修吊頂封閉前需要進行檢驗驗收,并作隱蔽工程驗收記錄,詳見各驗收規范的附錄表。
全部5個回答>哪些消防工程一定要驗收
138****6096 | 2014-04-20 10:48:10
已有5個回答
-
146****1017
根據<建設工程消防監督管理規定>規定:第十四條 對具有下列情形之一的特殊建設工程,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:
查看全文↓ 2014-04-23 09:03:41
(一)設有本規定第十三條所列的人員密集場所的建設工程;
(二)國家機關辦公樓、電力調度樓、電信樓、郵政樓、防災指揮調度樓、廣播電視樓、檔案樓;
(三)本條第一項、第二項規定以外的單體建筑面積大于四萬平方米或者建筑高度超過五十米的其他公共建筑;
(四)城市軌道交通、隧道工程,大型發電、變配電工程;
(五)生產、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭,易燃易爆氣體和液體的充裝站、供應站、調壓站。以上是屬于必驗項目!對于抽簽項目參考第十三條 對具有下列情形之一的人員密集場所,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防設計審核,并在建設工程竣工后向出具消防設計審核意見的公安機關消防機構申請消防驗收:
(一)建筑總面積大于二萬平方米的體育場館、會堂,公共展覽館、博物館的展示廳;
(二)建筑總面積大于一萬五千平方米的民用機場航站樓、客運車站候車室、客運碼頭候船廳;
(三)建筑總面積大于一萬平方米的賓館、飯店、商場、市場;
(四)建筑總面積大于二千五百平方米的影劇院,公共圖書館的閱覽室,營業性室內健身、休閑場館,醫院的門診樓,大學的教學樓、圖書館、食堂,勞動密集型企業的生產加工車間,寺廟、教堂;
(五)建筑總面積大于一千平方米的托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等室內兒童活動場所,養老院、福利院,醫院、療養院的病房樓,中**校的教學樓、圖書館、食堂,**的集體宿舍,勞動密集型企業的員工集體宿舍;
(六)建筑總面積大于五百平方米的歌舞廳、錄像廳、放映廳、卡拉OK廳、夜總會、游藝廳、桑拿浴室、網吧、酒吧,具有娛樂功能的餐館、茶館、咖啡廳。這些就是你需要的!謝謝! -
155****3317
上當?shù)氐南来箨?duì)去備案的時候,他們會給你準備資料的目錄,這個不是我們隨便準備的!
查看全文↓ 2014-04-22 16:06:36 -
141****0611
**本質的區別是兩個項目驗收的主管機關不同;消防驗收是消防主管的事情;竣工驗收是建委下屬的質量管理站的事情;當然里面驗收的內容是完全不同的
查看全文↓ 2014-04-22 09:16:10 -
147****1325
1、《建筑工程消防驗收申報表》(由窗口提供表格,單位或個人填寫);
查看全文↓ 2014-04-20 20:50:12
2、建筑工程消防設計審核意見表及相關批復文件(復印件、由申報單位或個人提供);
3、自動消防設施技術測試合格的報告(由申報單位或個人提供);
4、消防工程施工安裝單位資格證書(復印件)、施工安裝調試記錄、消防產品相關證明、出廠合格證、隱蔽工程記錄、設計施工變更內容記錄等相關資料(以上材料由申報單位或個人提供);
5、內裝修防火裝修材料見證取樣檢驗報告(由申報單位或個人提供)。 -
132****7144
消防工程驗收需要的的一些規范資料我就不多說了,樓上的同志基本說了,但是只具備那些資料是絕對不可能驗收過的。
查看全文↓ 2014-04-20 11:04:26
本人**近搞的就是一個消防工程,驗收比較麻煩,因?yàn)橄拦こ淌且粋€專項工程,不同于其它工程,需要當?shù)氐南啦块T驗收合格才行,并不是說建設單位說合格就可以的。
關于消防部門怎么驗收,是有一定的程序,首先是施工前的設計圖紙審查,當設計圖紙下來后就得報到消防部門審圖,消防部門會給設計院提出設計不合理不實際的地方,設計出變更等,消防部門同意后方可按圖施工,如果你是先把工程干完了,然后找消防部門參加驗收,按消防部門的說法那是違法的,要被罰款,所以是施工前先找消防部門審圖。
剩下的就是人際關系了,說白了,必須的送錢,沒人民幣是過不了的,得找關系。我們現在的工程就是先干完了,才找消防部門驗收,結果很難驗收,而且開始的施工設計圖紙還沒有審,麻煩很大。
得花不少的黑錢。腐敗的政府啊。
相關問題
-
答
-
答
工 程 文 件 清 單本文件清單包含自工程招投標開始一直到工程的竣工驗收。文件清單如下:1、 招投標文件 35、水流指示器安裝檢查記錄2、 工程承包合同 36、消火栓箱安裝檢查記錄3、 工程概況表 37、消防配電線路隱蔽驗收記錄4、 工程洽商記錄 38、探測器安裝檢查記錄5、 開工報告 39、屋頂放水試驗記錄6、 承包單位資質報審 40、設備移交清單7、 施工組織設計報審 41、施工日志8、 設備/材料/構配件進場報審 42、安全資料9、 設備/材料/構配件清單明細及全數檢驗記錄匯總10、 隱蔽工程驗收記錄(分層)11、 室內線管、線槽敷設檢驗批驗收記錄12、 消防工程預埋報驗申請(分層)13、 噴淋打壓試驗記錄14、 消防打壓試驗記錄15、 管道系統、強度和嚴密性實驗記錄(分層)16、 管道保溫、防腐(分層)17、 管網沖洗記錄文件18、 水泵安裝記錄文件19、 水、暖設備單機試運轉記錄20、 噴淋、消防泵的檢驗及試運行記錄
全部3個回答> -
答
工 程 文 件 清 單本文件清單包含自工程招投標開始一直到工程的竣工驗收。文件清單如下:1、 招投標文件 35、水流指示器安裝檢查記錄2、 工程承包合同 36、消火栓箱安裝檢查記錄3、 工程概況表 37、消防配電線路隱蔽驗收記錄4、 工程洽商記錄 38、探測器安裝檢查記錄5、 開工報告 39、屋頂放水試驗記錄6、 承包單位資質報審 40、設備移交清單7、 施工組織設計報審 41、施工日志8、 設備/材料/構配件進場報審 42、安全資料9、 設備/材料/構配件清單明細及全數檢驗記錄匯總10、 隱蔽工程驗收記錄(分層)11、 室內線管、線槽敷設檢驗批驗收記錄12、 消防工程預埋報驗申請(分層)13、 噴淋打壓試驗記錄14、 消防打壓試驗記錄15、 管道系統、強度和嚴密性實驗記錄(分層)16、 管道保溫、防腐(分層)17、 管網沖洗記錄文件18、 水泵安裝記錄文件19、 水、暖設備單機試運轉記錄20、 噴淋、消防泵的檢驗及試運行記錄
全部3個回答> -
答
1.看墻壁 仔細檢查每個房間墻體是否平整,墻壁是否有裂紋、空鼓、污漬和面層剝落,門窗、陽臺等部位有無開裂,特別是房屋和陽臺連接處是否有裂縫。 2.看頂棚 檢查頂棚是否有裂縫,抹灰是否有脫皮、裂縫、霉點等問題。 3.查滲水 主要分為外墻、屋頂滲水和廚房衛生間墻體、頂面滲水。外墻、屋頂滲水**好是在房子交付前,下大雨后的第二天前往查看,這時候墻壁如果有問題,會一目了然。廚房衛生間墻體、頂面滲水,可以查看相關部位是否有水漬、裂痕,粉刷是否有起皮現象。 4.查地面 樓地面面層與基層黏結是否牢固,有無空鼓;整體面層是否平整,有無裂縫、脫皮、起沙的現象。衛生間、陽臺地面應低于相臨地面至少2厘米,不應有積水,倒泛水和滲漏。 5.測層高 室內凈高加上20厘米左右的樓板即面層厚度就等于房屋層高。消費者可在每間室內四角及中心的五個點測量房屋層高看其是否符合合同約定。西安裝修公司東曄裝飾 6.試門窗 首先看戶門的品牌、材質、功能與開發商的承諾是否相符,注意其周邊密閉性是否好,如果門框間縫隙較大,應該要求調整,試試鎖頭是否好用;看門開啟是否自如,有無特別噪音,關閉嚴不嚴;貓眼是否清晰,門鈴是否正常,電子防盜和對講系統是否正常,單元門能否受控打開。 7.上下水 上下水管道有無滲、漏、堵現象。打開水龍頭,盡可能讓水流大一點、急一點,試試水壓和排水速度。每個地漏都應做通水實驗,可用盆或桶裝滿水往里倒,看是否暢通。 8.驗防水 這里專指廚衛的防水。具體方法是:用塑料袋裝滿沙子放在地漏上,然后在廚房、衛生間蓄一些水(約1~2厘米高),24小時后,到對應的下層衛生間,看其頂部是否滲漏。 9.查電路 漏電保護安全可靠,電器插座安裝平整、牢固,電源已接通正常;關閉分閘,檢查各個分閘是否完全控制各分支線路。距離地面30厘米高的插座必須帶保險裝置,洗手盆的上方不應有插座,衛生間內用于洗澡的電源插座應是防潮插座并有防濺措施。
全部2個回答> -
答
隱蔽工程檢查驗收記錄 制表日期: 年 月 日 檢查驗收日期: 工程名稱:施工單位:建設單位: 分項工程名稱:隱蔽部位
買房交流群
收房驗房最新問答
- 2024年最新的竣工驗收證明書包含哪些內容?
- 房屋竣工五方驗收是什么?驗收時應注意哪些事項?
- 年底收房時間緊,要重點看什么?
- 毛坯房收房時有哪些注意事項,保潔工作該如何進行?
- 精裝房收房時比毛坯房要多注意哪些陷阱?
- 收房驗房時要注意什么?為何不能完全依賴網上攻略?
- 毛坯房驗房要注意哪些要點?
- 收房時怎么判斷房屋是否達到交付標準?
- 收房時業主要帶哪些資料?要注意哪些細節?
- 收房的程序有哪些步驟?過程中要注意什么問題?