吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

建筑工地高層消防栓幾層一個

137****6045 | 2018-06-21 11:19:10

已有3個回答

  • 154****4333

    按規定每層大于500平方的應有
    這個有需要在臨時建筑設置消火栓的是每層需要設置至少一個的。

    查看全文↓ 2018-06-21 11:21:14
  • 152****8727

    消防栓間距小于120米,距路邊小于2米,距房屋外墻大于5米
    一般超過24米的建筑需要設臨時消防豎管,管徑不小于DN80,此立管上不允許有施工用水接口。消防栓每兩層設置一套,栓口朝內。還需有臨時消防泵房,設泵兩臺一用一備,要有專人看管。至于揚程要據建筑高度等確定,另外還需有臨時消防水箱,一般18立米即可。室外消火栓間距不超過50米,管徑不小于DN100。說的這太全面,可以去當地建委網站查一下施工現場消防規定。

    查看全文↓ 2018-06-21 11:20:31
  • 157****2991

    建筑設計防火規范8.4.3 室內消火栓的布置應符合下列規定:

    1 除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,其各層均應設置消火栓。
    單元式、塔式住宅的消火栓宜設置在樓梯間的首層和各層樓層休息平臺上,當設2 根消防豎管確有困難時,可設1 根消防豎管,但必須采用雙口雙閥型消火栓。干式消火栓豎管應在首層靠出口部位設置便于消防車供水的快速接口和止回閥;

    2 消防電梯間前室內應設置消火栓;

    3 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位。栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接;

    查看全文↓ 2018-06-21 11:19:51