吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

多層住宅 一層車庫需要設置防火挑檐嗎

154****5194 | 2018-06-27 09:50:36

已有5個回答

  • 154****9853

    食堂熱加工間 、車庫等上部需設防火挑檐

    查看全文↓ 2018-06-27 09:53:21
  • 156****8756

    【防火挑檐設置】主要用于上下方均設有門窗洞口地方的豎向防火分隔,以達到阻止火勢上竄蔓延的目的。一般采用寬度不小于1米的不燃材料如預制件制作。具體設置應參照國家相關消防設計施工規范進行。根據國內火災實例,為防止由底層開口噴出的火焰卷入上層開口,要求上下層二個開口間的實墻高度應大于1.2m。為了保證上層開口不會經由底層開口垂直往上卷吸火焰,規定應在底層開口上方設置寬度大于1m的防火挑檐及高度不小于1.2m的窗間墻。

    查看全文↓ 2018-06-27 09:52:19
  • 156****1051

    如下部位應設置防火挑檐:
      《建筑設計防火規范》GB50016-2006 《高規》4.1.2.2 ,5.4.2-2 鍋爐房、變壓器室的門均應直通室外或直通安全出口;外墻開口部位的上方應設置寬度不小于1m的不燃燒體防火挑檐或高度不小于1.2m的窗檻墻;
      《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97 5.1.6 設在其他建筑物內的汽車庫(包括屋頂的汽車庫?、修車庫與其它部分應采用耐火極限不低于3.00h的不燃燒體隔墻和2.00h的不燃燒體樓板分隔,汽車庫、修車庫的外墻門、窗、洞口的上方應設置不燃燒體的防火挑檐。外墻的上下窗間墻高度不應小于1.2m。防火挑檐的寬度不小于1m,耐火極限不應低于1.00h。
      《高規》 6.1.17 高層建筑地下室的疏散樓梯在首層出入口上方應設挑出寬度不小于1.00m的防火挑檐。 安全出口上方設防火挑檐的目的是考慮到避免樓上火災時的燃燒物墜落到安全出口上方,影響人員疏散和安全。
      《飲食建筑設計規范》JGJ64-89 第3.3.11條 熱加工間的上層有餐廳或其他用房時,其外墻開口上方應設寬度不小于1m的防火挑檐。
      《住宅建筑規范》GB 50368-2005 9.4.1 住宅建筑上下相鄰套房開口部位間應設置高度不低于0.8m的窗檻墻或設置耐火極限不低于1.00h的不燃性實體挑檐,其出挑寬度不應小于O.5m,長度不應小于開口寬度。
      防火挑檐:主要用于上下方均設有門窗洞口地方的豎向防火分隔,以達到阻止火勢上竄蔓延的目的。一般采用寬度不小于1米的不燃材料如預制件制作。

    查看全文↓ 2018-06-27 09:51:41
  • 146****0056

    GB50016-2014《建筑設計防火規范》5.4.10第2條規定:住宅部分與非住宅部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置;為住宅部分服務的地上車庫應設置獨立的疏散樓梯或安全出口,地下車庫的疏散樓梯應按本規范第6.4.4條的規定進行分隔。

    查看全文↓ 2018-06-27 09:51:20
  • 152****1099

    當汽車庫門窗洞口上方或汽車庫外墻上、下窗之間墻的高度小于1.2m時,為阻止火焰從門窗洞口向上蔓延,應設置耐火極限不低于1.00h、寬度不小于1.0m的不燃燒體防火挑檐。
    一、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-2014摘錄
    5.1.7汽車庫、修車庫與其他建筑物合建時,應符合下列要求:
    1 當貼鄰建造時,必須采用防火墻隔開;
    2 設在建筑物內的汽車庫(包括屋頂停車場)、修車庫與其他部分應采用防火墻和耐火極限不低于2.00h的不燃燒體樓板分隔;
    3 汽車庫、修車庫的外墻門、洞口的上方應設置耐火極限不低于1.00h、寬度不小于1.0m的不燃燒體防火挑檐;
    4 汽車庫、修車庫的外墻上、下窗之間墻的高度不應小于1.2m或按上述要求設置防火挑檐。
    二、《建筑設計防火規范》GB50016--2014摘錄
    6.2.4 建筑內的防火隔墻應從樓地面基層隔斷至梁、樓板或屋面板的底面基層。住宅分戶墻和單元之間的墻應隔斷至梁、樓報或屋面板的底面基層,屋面板的耐火極限不應低于O.50h 。
    6.2.5 除本規范另有規定外,建筑外墻上、下層開口之間應設置高度不小于1.2m 的實體墻或挑出寬度不小于1.0m 、長度不小于開口寬度的防火挑檐;當室內設置自動噴水滅火系統時,上、下層開口之間的實體墻高度不應小于O.8m。
    附注:以上兩條款均為強制性條文。

    查看全文↓ 2018-06-27 09:51:07

相關問題

  • 二樓跟三樓是**好選擇,四樓也可以,但是五樓六樓就高了。爬樓梯不方便。

    全部29個回答>
  • 房屋產權登記機關核發的房屋權屬證件上記載的用途,應當與建設工程規劃許可證或者鄉村建設規劃許可證確定的用途一致。 業主不得違反法律、法規以及管理規約,擅自將住宅改變為經營性用房。確需改變的,應當滿足建筑安全、居住環境、景觀、交通、鄰里等方面的要求,征得利害關系人同意,報經城鄉規劃主管部門批準,到房屋產權登記機關辦理相關變更手續;涉及改變土地用途的,應當依法辦理審批手續。 違反前款規定,擅自將住宅改變為經營性用房的,工商、文化等有關部門不得核發相關證件。

    全部3個回答>
  • 地上一層是車庫的不好!特別是別墅或者自建房的房子,一層是車庫,沒有客廳,財運會往下走。如果是室外的樓梯進入客廳,則家里人還喜歡往外走不回家。公寓樓的應力要小些!帶地下室的房屋問題不大。

    全部5個回答>
  • 若是私人專用車庫,住二層還可以只是樓梯要經過車庫里嗎建議一樓是車庫好一點。如果一樓是住宅的話,勢必車庫就在地下一層了,如果排水系統做的不好或者遇到大暴雨天氣的話,大水灌進車庫,車就被泡水了,就糟糕了。

    全部3個回答>
  • 若是私人專用車庫,住二層還可以只是樓梯要經過車庫里嗎建議一樓是車庫好一點。如果一樓是住宅的話,勢必車庫就在地下一層了,如果排水系統做的不好或者遇到大暴雨天氣的話,大水灌進車庫,車就被泡水了,就糟糕了。

    全部3個回答>