133****9662 | 2018-07-05 14:57:35

已有5個回答

  • 154****6019

    在進行變電房施工時,在地基預埋的時候是將基礎的鋼筋連接在一起做網接地網,如果接地電阻達不到要求,就再增加接地極,一直到達到要求為止(規范要求是;高層建筑的接地電阻為1歐姆以下,多層建筑中變壓器的接地電阻4歐姆以下)還有等電位就是利用各個主柱內的結構鋼筋下端與接地網相連,向上引進,在需要做等電位的地方(或 層)將所有的水平層的板筋都與其做電氣上的連接.一般沒有特殊要求的情況下,防雷接地是可以和變電房里的接地都從地基上的鋼筋上引出來共用的,還有變壓器的中性點的接地是必須和變壓器下的基礎槽鋼連通并直接接地的.

    您現在碰到的情況是變壓器室在地下室里,以前不可能沒有做接地網的,如果是接地線沒有引到地平上來,那現在可以從變壓器下的基礎槽鋼連通做接地點,也可以從預留的防雷接地檢測點的下端引出接地點,**不好的情況是在轉角的柱子內找出兩根主柱筋作為接地點.

    查看全文↓ 2018-07-05 14:59:12
  • 151****3894

    是指建筑防雷接地吧。利用建筑物基礎來進行防雷接地是比較經濟有效的。具體做吧是利用鋼筋混凝土中的鋼筋來作為接地的導線和接地體,當接地電阻滿足要求后,就不需要再作額外的接地體了。
    詳細做法需要你的建筑結構設計圖。如需要,請發圖給我,我來幫你設計。不過我的幫助是有賞的,因為用了我的設計我要為此設計承擔法律責任。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:58:51
  • 157****7656

    住宅樓房的防雷接地是和整個大樓的接地網公用的。
    在住宅樓做基礎施工時,要用40*4的鍍鋅扁鐵圍住宅樓焊接一圈。
    然后在住宅樓的四個角正負零50公分處設置防雷測試點。
    然后通過大樓的鋼筋將接地線引到樓頂。
    行內稱為引上線或者引下線。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:58:32
  • 138****7250

    住宅樓房的防雷接地是和整個大樓的接地網公用的。
    在住宅樓做基礎施工時,要用40*4的鍍鋅扁鐵圍住宅樓焊接一圈。
    然后在住宅樓的四個角正負零50公分處設置防雷測試點。
    然后通過大樓的鋼筋將接地線引到樓頂。
    行內稱為引上線或者引下線。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:58:11
  • 132****5717

    農村自建房的防雷和接地怎么做?小編請教了一資深電工,從業50年,談到防雷的規范做法意見如下:

      1、材料要用不銹鋼管或鍍鋅鋼管(**小32的),也可以用50*50的鍍鋅角鐵 在挖地基的時候埋入地下2米深以上,土質硬的可以借助挖機的力量。

      預埋接地要打2根 ,一般在地基的2個腳,**好是對角。

      如果是巖層地,**少要打一米深,但是要打6根,每隔0.2米和成一個長方形,外圍鋪石灰,中間鋪木炭,上面用12的鋼筋焊閉合,焊點要牢固。

      如果底層鋪鋼筋網的,可以將接地焊在鋼筋網上,效果更好。

      2、連接線焊接

      **好用12的鋼筋或50的扁鐵預埋在構造柱中一直接到樓頂(2-3層),3層以上可以將地線焊到構造柱的鋼筋上 ,注意焊點一定要焊滿,不能點焊。

      特別注意連接線一定要埋在混泥土構造柱中,不能粉在墻面,強大的雷電電流可以將墻面打炸,這絕不是危言聳聽,我親眼看到幾家了。

    查看全文↓ 2018-07-05 14:57:53

相關問題

  • 首先,防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。所以直接用建筑物基礎鋼筋做接地體吧!注意:1.將基礎鋼筋進行良好的電氣貫通,至少保證外圍一圈是貫通的,跨接的材料推薦使用12MM的圓鋼,焊接長度150MM左右。 2.引下線平均間距要小于25米,如果房子不大,四角分別有一根引下線就好。 3.每一處引下線推薦使用2根16MM的鋼筋或者4根14MM的鋼筋。一定保證引下線將接地體和屋面避雷裝置連結到一體。

    全部3個回答>
  • 在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。

    全部3個回答>
  • 地基是在建筑物下面支承基礎的土體或巖體,所以,建房的過程中,地基是**基本的一環;在天然土層承載力差,建筑荷載大的時候,常常采用人工地基;人工地基的加工方法有三種:1).壓實法:用重錘或壓路機將叫軟弱的土層夯實或壓實,擠出土層顆粒間的空氣,提高土的密室度以增加土層的承載力。這種做法不用材料,比較經濟,適用于土層承載力與設計要求相差不大的情況;2).換土法:當?shù)鼗恋木植炕蛉繛檐浫跬?,不宜用壓?shí)法加固時(如淤泥,沼澤,雜填土,孔洞等),可將局部或全部軟弱土清除,換以好土,如粗砂,中砂,砂石料,灰土等。這種人工地基造價較壓實法為高,如圖中虛線表示軟弱土的實際范圍,挖方時應在受力方面適當加寬加深,并挖至老土層,且呈臺階狀。每級臺階高度不大于500mm,退臺長度不小于1000mm,然后分層夯填好土。其原理是避免挖成陡坡鍋底狀,以防造成應力集中導致局部不均勻下沉;(注:更換的好土應就地取材,如填夯黏土,灰土,水灌粗砂,中砂,虛填砂石混合料等;應尤注意的是,局部換土的選土應該與周圍的土質接近,房子換土部位過硬或過軟造成沉降不勻)

    全部3個回答>
  • 配電箱下往地下埋根鋼筋就行了,鋼筋連接配電箱上地線端子

    全部3個回答>
  • 按照國家規定(設計規范)以冬至日照時間不低于1小時(房子**底層窗戶)為標準。間距是用建筑物室外坪至房屋檐口的高度/tan(a) a-各地在冬至日正午時的太陽高度角。也可以用:樓高:樓間距=1:1.2比值計算。 其他相關:房的采光狀況是每個業主都十分關心的問題,當有新建的建筑在自己住房周圍出現時,大家都會考慮到自己的采光是否受到侵犯。根據《民法通則》第八十三條規定,“不動產的相鄰各方,應當按照有利生產、方便生活、團結互助、公平合理的精神,正確處理截水、排水、通行、通風、采光等方面的相鄰關系,給相鄰方造成妨礙或者損失的,應當停止侵害,排除障礙,賠償損失?!边@條規定給采光權受到侵犯的業主獲得賠償提供了基本法律依據。但是,是否真的侵犯采光權,還要結合具體的實際情況來分析。 首先,采光權是一種有條件、有范圍的權利,它不是通過專業人員進行測量就能準確確定的。由于我國土地資源緊缺,城市房屋居住密集,現在的住宅都會有不同程度的遮擋陽光現象,不能因為有遮光就認為自己的采光權受到侵犯。況且由于地理位置的不同,南方和北方的日照條件和生活習慣都存在較大的差異。在如何處理建筑采光問題上,依據《民法通則》的基本法律原則,只能是通過各個地方根據自身的特點,制定相應的地方法規來進行規定。

    全部3個回答>