吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >注意事項 >詳情

高層建筑結構豎向荷載如何取值

141****5728 | 2018-07-05 15:47:10

已有3個回答

  • 133****0389

    走廊,門廳,樓梯活荷載根據《荷載規范》,當人流可能密集時取3.5KN/m?,在具體設計時當樓梯活荷載取3.5KN/m?,與其相連的走廊活荷載是否也必須取3.5KN/m??
    答:人流可能密集時活荷載取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高層建筑中使用的消防樓梯。對走廊和門廳,設計和審查人員可根據具體工程的人員流量判斷,可能密集時取3.5KN/m?。與消防樓梯相連的走廊作為消防通道時,活荷載應取3.5KN/m?。

    2. 住宅的儲藏室活荷載是否需按《荷載規范》取用為5.0 KN/m?,一些審圖中心均按此控制。個人認為實際不會產生這么大的荷載需求。
    答:《荷載規范》條文4.1.1條,儲存物品的倉庫活荷載標準值取值為5.0 KN/m?,住宅的儲藏室目前規范未提供可靠的統計數據,如無地方規定,建議參照《荷載規范》4.1.1條執行,取5.0 KN/m?。如取3.0~5.0,可不作為違反強條。

    3. 露臺活載取2.0 KN/m?是否可以(不按陽臺要求執行)?
    答:公共建筑中的露臺活荷載應按其使用功能確定;住宅中的露臺,活荷載不應低于陽臺的取值。

    4. 根據《高規》3.2.2條及條文說明,高度大于60米的高層建筑可按100年重現期的風壓值作為基本風壓,而《荷載規范》籠統說對于高層建筑基本風壓應適當提高,因而對高度不大于60米的高層建筑基本風壓取值存在異議。
    答:根據《高規》3.2.2條及條文說明,特別重要或對風荷載比較敏感的高層建筑,其基本風壓應按100年重現期的風壓值采用。一般情況下,房屋高度大于60米的高層建筑,可按100年重現期的風壓值采用。高度不大于60米的高層建筑,基本風壓可仍按50年重現期的基本風壓值采用。

    5. 《石材幕墻技術規范》JGJ133-2001,陣風系數βgz=2.25,原《玻璃幕墻技術規范》JGJ102-96修改為新規范JGJ102-2003后,陣風系數βgz改按《荷載規范》執行,因石材幕墻技術規范未變,有關陣風系數能否修正?另建筑幕墻GB/T21086-2007對撓度規定等也與原規范不同,如何執行?
    答:各專業幕墻設計,應按現行、本專業幕墻規范執行。如專業規范中未有規定,陣風系數可按國標《荷載規范》執行。

    6. 當人防地下室為無梁樓蓋時,能否按照《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005(簡稱《人防規范》)4.8.2條:當?shù)叵率翼敯鍨榱喊褰Y(jié)構時表4.8.2取用頂板的等效靜荷載?
    答:地下室頂板設計時,應當具有良好的整體剛度,以有效地將核爆荷載傳遞至所有抗核爆構件上。人防地下室頂板為無梁樓蓋,配筋符合《人防規范》附錄D時,頂板的等效靜荷載可按4.8.2條確定。

    7. 地下室抗浮驗算時,地下水位確定沒有統一的規定,抗浮系數也無統一規定。設計抗浮水位與防水水位應如何確定?由誰確定?
    答:《地基規范》3.0.3-1-6)-(3)條規定,巖土工程勘察報告應提供用于計算地下水浮力的設計水位。一般情況下,抗浮設計水位宜取建成后的室外地坪下500mm。
    地下室整體抗浮穩定計算時,按正常使用極限狀態,取荷載的標準組合,水壓力荷載分項系數為1.0。
    防水水位指控制防水的地下水水位,根據《地下工程防水技術規范》GB50108-2008 3.1.3條:地下工程的防水設計,應根據地表水、地下水、毛細管水等的作用,以及由于人為因素引起的附近水文地質改變的影響確定。單建式地下工程,宜采用全封閉、部分封閉的防排水方式;附建式的全地下室或半地下工程的防水設防高度,應高于室外地坪高程500mm以上。

    查看全文↓ 2018-07-05 17:03:00
  • 137****6454

    4.1豎向荷載 高層建筑結構上的豎向荷載主要是恒荷載(結構自重)和樓面屋面活荷載(使用荷載)。1.恒荷載(結構自重):恒荷載包括結構本身的自重和附加于結構上的各種永久荷載,它可以由構件和裝修做法的尺寸和材料的重力密度直接計算,重力密度按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)(以下簡稱《荷載規范》)的規定采用。
    2.樓面、屋面活荷載按《荷載規范》的有關規定采用。同時在有以下情況發生時,要給予特別處理:
    (1)直升機平臺的活荷載應采用下列兩款中能使平臺產生**大內力的荷載:
    a.直升機總重量引起的局部荷載,按由實際**大起飛重量決定的局部荷載標準值乘以動力系數確定。對具有液壓輪胎起落架的直升機,動力系數可取1.4;當沒有機型技術資料時,局部荷載標準值及其作用面積可根據直升機類型按表4.1-.1取用
    b.等效均布活荷載5kN/m2 局部荷載標準值及其作用面積表4.1-1
    直升機類型 局部荷載標準值(kN) 作用面積(m2) 輕型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墻塔、爬塔等對結構受力有影響的起重機械或其他施工設備時,根據具體情況驗算施工荷載對結構的影響。
    (3)旋轉餐廳軌道和驅動設備的自重應按實際情況確定。
    (4)擦窗機等清洗設備應按實際情況確定其自重的大小和作用位置。
    根據我國大量工程設計結果統計,鋼筋混凝土高層建筑的豎向荷載(包括恒荷載和活荷載):豎向荷載的統計平均值為15 kN/m2,其中框架和框架-剪力墻結構大約為12~14 kN/m2;剪力墻結構大約為14~16kN/m2,活荷載平均為2.5kN/m2,活荷載所占豎向荷載的比例較小,一般為10%~15%。高層鋼結構豎向荷載的統計平均值約為8-12 kN/m2。 回答完畢,希望采納!

    查看全文↓ 2018-07-05 16:03:07
  • 154****0329

    1、取值根據:恒載,活載,風載,地震荷載(這個一般不考慮,當高度超過規范的限制后才進行豎向地震力計算)。
    2、高層建筑,建筑高度大于27米的住宅和建筑高度大于24m的非單層廠房、倉庫和其他民用建筑。在美國,24.6m或7層以上視為高層建筑;在日本,31m或8層及以上視為高層建筑;在英國,把等于或大于24.3m得建筑視為高層建筑。中國《高規》(JGJ 3-2010)1.0.2條規定10層及10層以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高層民用建筑混凝土結構為高層建筑。

    查看全文↓ 2018-07-05 16:02:18

相關問題

  • 4.1豎向荷載 高層建筑結構上的豎向荷載主要是恒荷載(結構自重)和樓面屋面活荷載(使用荷載)。1.恒荷載(結構自重):恒荷載包括結構本身的自重和附加于結構上的各種永久荷載,它可以由構件和裝修做法的尺寸和材料的重力密度直接計算,重力密度按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)(以下簡稱《荷載規范》)的規定采用。 2.樓面、屋面活荷載按《荷載規范》的有關規定采用。同時在有以下情況發生時,要給予特別處理: (1)直升機平臺的活荷載應采用下列兩款中能使平臺產生**大內力的荷載: a.直升機總重量引起的局部荷載,按由實際**大起飛重量決定的局部荷載標準值乘以動力系數確定。對具有液壓輪胎起落架的直升機,動力系數可取1.4;當沒有機型技術資料時,局部荷載標準值及其作用面積可根據直升機類型按表4.1-.1取用 b.等效均布活荷載5kN/m2 局部荷載標準值及其作用面積表4.1-1直升機類型 局部荷載標準值(kN) 作用面積(m2) 輕型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墻塔、爬塔等對結構受力有影響的起重機械或其他施工設備時,根據具體情況驗算施工荷載對結構的影響。同時在有以下情況發生時,要給予特別處理:(1)直升機平臺的活荷載應采用下列兩款中能使平臺產生**大內力的荷載:a.直升機總重量引起的局部荷載,按由實際**大起飛重量決定的局部荷載標準值乘以動力系數確定。對具有液壓輪胎起落架的直升機,動力系數可取1.4;當沒有機型技術資料時,局部荷載標準值及其作用面積可根據直升機類型按表4.1-.1取用b.等效均布活荷載5kN/m2 局部荷載標準值及其作用面積表4.1-1直升機類型 局部荷載標準值(kN) 作用面積(m2) 輕型 20.00.20×0.20 中型 40.00.25×0.25 重型 60.00.30×0.30 (2)施工中采用附墻塔、爬塔等對結構受力有影響的起重機械或其他施工設備時,根據具體情況驗算施工荷載對結構的影響。  • 走廊,門廳,樓梯活荷載根據《荷載規范》,當人流可能密集時取3.5KN/m?,在具體設計時當樓梯活荷載取3.5KN/m?,與其相連的走廊活荷載是否也必須取3.5KN/m??答:人流可能密集時活荷載取3.5KN/m?,一般是指公共建筑和高層建筑中使用的消防樓梯。 3. 露臺活載取2.0 KN/m?是否可以(不按陽臺要求執行)?答:公共建筑中的露臺活荷載應按其使用功能確定;住宅中的露臺,活荷載不應低于陽臺的取值。 5. 《石材幕墻技術規范》JGJ133-2001,陣風系數βgz=2.25,原《玻璃幕墻技術規范》JGJ102-96修改為新規范JGJ102-2003后,陣風系數βgz改按《荷載規范》執行,因石材幕墻技術規范未變,有關陣風系數能否修正?另建筑幕墻GB/T21086-2007對撓度規定等也與原規范不同,如何執行?答:各專業幕墻設計,應按現行、本專業幕墻規范執行。如專業規范中未有規定,陣風系數可按國標《荷載規范》執行。 6. 當人防地下室為無梁樓蓋時,能否按照《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005(簡稱《人防規范》)4.8.2條:當?shù)叵率翼敯鍨榱喊褰Y(jié)構時表4.8.2取用頂板的等效靜荷載?答:地下室頂板設計時,應當具有良好的整體剛度,以有效地將核爆荷載傳遞至所有抗核爆構件上。人防地下室頂板為無梁樓蓋,配筋符合《人防規范》附錄D時,頂板的等效靜荷載可按4.8.2條確定。 7. 地下室抗浮驗算時,地下水位確定沒有統一的規定,抗浮系數也無統一規定。設計抗浮水位與防水水位應如何確定?由誰確定?答:《地基規范》3.0.3-1-6)-(3)條規定,巖土工程勘察報告應提供用于計算地下水浮力的設計水位。  • 【結構設計師】高層建筑物結構的受力特點A 豎向荷載為主要荷載B水平荷載為主要荷載C 都是D 不一定此題選B解釋:高層建筑因為高度?,水平荷載對其影響的程度隨高度為高度的二次方到四次方的速度增加。主要是風荷載和地震荷載,影響建筑的正常使用。而豎向構件自身承重需要很容易滿足。

    全部3個回答>