    第一、地板磚施工驗收規范
    如何驗收鋪地磚呢?這就需要了解地板磚施工驗收規范。地板磚施工驗收規范包括:查看地磚色差、劃痕、裂紋、勾縫、平整度、坡度等的地磚驗收規范。
    第二、具體的地板磚施工驗收規范
    1、色差和劃痕
    檢測方法:目測
    我們可以站在兩米之外,對光進行目測、查看每塊瓷磚的顏色是否保持一致。在某些情況下,例如:光線不同的,也可能會造成視覺上的誤差,還要查看地磚表面是否有污物,如:油漆等。
    2、裂紋、裂縫、破損
    檢測方法: 目測、觸摸檢查
    裂紋:我們可以先對著光檢查瓷磚表面是否有裂紋、縫隙,如果裂紋太大了,就可以視為裂縫。
    裂縫:整塊的磚從表面一直到磚的底部開裂也可以當作是斷裂,手摸的時候,會有很明顯割手的感覺。
    一般瓷磚常見的破損有崩角、釉面脫落、大理石紋路裂縫等情況。
    3、對縫、勾縫及拼花
    檢測方法:目測、使用5M拉線、2M靠尺、鋼尺
    勾縫:我們可以先目測觀察一下瓷磚勾縫是否一致,飽滿,或者是否有勾縫不嚴密的情況。
    瓷磚拼花:要查看瓷磚拼花的圖案,特別是要觀察瓷磚顏色的深淺及花紋拼貼。
    對縫:要求對縫整齊,可以用5M拉線或是2M靠尺或者是鋼尺進行檢測。
    4、平整度
    檢測方法:紅外的水平檢測儀、2M靠尺、塞尺。
    1)紅外水平檢測儀使用方法
    我們可以在房間里的任何一個位置打開紅外水平檢測儀,打開水平線,在房間的中間和角落的位置用卷尺進行測量高度,查看每一個標高的數值是否一樣。
    2)2M靠尺使用方法
    我們可以把靠尺平整的一側放在地面,然后再使用塞尺去塞,如果塞尺塞不進去,就說明地面屬于平整的。
    5、地磚坡度
    檢測方法:目測、潑水測試
    地磚表面的坡度要符合設計的要求,不泛水、不積水,和地漏、管道結合位置要嚴密牢固,且保證滲漏。衛生間的地磚要有一定的坡度,中心的地漏**好是在衛生間地面的**低點。我們可以通過測量地漏位置的水平基準線到地磚距離是否是**大,來確定地漏是否處于**低點。
    溫馨提示:簡易的測試:可以使用乒乓球,看它是否能朝著地漏的方向進行滾動。
    以上就是相關的地板磚施工驗收規范,了解相關的地磚驗收規范,可以保證施工的質量和日后的使用。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:44:07
  • 156****5474

    地磚鋪貼工程施工工藝、流程及驗收標準:
    1、地磚鋪貼的規范程序為:清掃整理基層地面→水泥砂漿找平→定標高、彈線→安裝標準塊→選料→浸潤→鋪貼→灌鏠→清潔→養護交工。
    2、舊房地面必須充分打毛,凹深不小于0.5㎜,間距5㎝,然后刷一遍凈水泥漿。注意不能集水,防止通過板縫滲到樓下。
    3、對有排水坡度要求的,如衛生間,洗浴間等則應按相應坡度拉線控制貼磚坡向。
    4、基底驗收:表面平整用2m靠尺檢查,偏差不得大于5mm,標高偏差不得大于±8mm。
    5、石材、地磚品種、規格、顏色和圖案應符合設計、住戶的要求,飾面板表面不得有劃痕,缺棱掉角等質量缺陷。不得使用過期和結塊的水泥作粘結材。地磚鋪設前必須全部開箱挑選。
    6、地磚鋪貼前應仔細丈量后盡可能用電腦排版,并選出合理方案,統計出具體地磚匹數,以排列美觀和減少損耗為目的,并且重點檢查房間的幾何尺寸是否整齊。
    7、砂漿使用1:2.5水泥砂漿體積比(具體常握為:手握成團、落地開花),粘接層不得低于12㎜厚,灰漿飽滿,水泥統一使用大廠水泥。800×800拋光磚或花崗石采用1:4~1:6水泥砂漿體積比。600×600以上(含600×600)、500X500以上規格地磚宜采用干貼法。淺色花崗石、大理石應用白水泥掛刷漿,以防泛色。
    8、地磚鋪貼前要浸水晾干后達到外干內濕,表面無水跡,選色使用。
    9、鋪貼之前要在橫豎方向拉十字線,鋪貼的時候橫豎必須保證貫通,不得錯縫。
    10、地磚鋪設時,隨鋪隨清,隨時保持清潔干凈。(用棉紗或鋸末清掃),并將磚縫內的水泥砂漿清干凈,已便完工后勾縫.
    11、勾縫在完工前進行,先清縫,用白水泥加滑石粉調膩子,勾縫膩子低于磚面1㎜。
    12、地磚鋪貼時,其他工種不得污染,不得人為踩踏,地磚完成后應在24小時內清縫,隨做隨清,并做養護,兩天之內禁止上人。為不影響其他項目施工,可在地面上鋪設實木板供人行走。
    13、地磚鋪設完成后,在檢查無平整度誤差、空鼓、色差等后,用厚紙板全部遮蓋保護,紙板上的鐵釘必須取掉,紙板與紙板間必須用封口膠粘貼嚴密,防止雜物進入。
    14、嚴禁無排水或無積水設備時用水,特別防止浸濕保護地磚用的紙板,以防間接污染地磚。
    15、花池及衛生間等基礎填充用潤粒混凝土和碳渣填充,這樣填充密實,牢固可靠且重量輕,無承重方面的安全隱患。
    16、石材或瓷磚踢腳線依據客戶要求可與墻立面齊平,這樣施工不積灰,易清潔衛生,好擺放家具。
    地面地磚鋪貼常見質量問題及處理方法
    地面地磚鋪貼常見的質量缺陷是空鼓和平整度偏差大。
    1、空鼓:主要原因有粘結層砂漿稀、鋪貼時水泥素漿已干、板材背面污染物未除凈、養護期過早上人行走或重壓。在施工中,粘結層砂漿要干,以落地散開為準。鋪貼時水泥素漿的水灰比為1:2(體積比),嚴禁用水泥面粉鋪貼。養護期內應架板,禁止在面上行走。如發生空鼓,則應返工重鋪,方法是取出空鼓地磚,可用吸盤吸住,平直吊出,然后按規范要求鋪貼。
    2、平整度偏差大:除施工操作不當、板面沒有裝平外,主要原因是板材翹曲。在施工中應嚴格選材,剔除翹曲嚴重的不合格品,厚薄不勻的,可在板背抺砂漿找平,對局部偏差較大的,可用云石機打麿平整,再進行拋光處理。沒有裝平的板塊,應取下重裝。
    驗收標準:
    1、表面潔凈,紋路一致,無劃痕,無色差,無裂紋、無污染、缺棱掉角等現象。
    2、地磚邊與墻交接處縫隙合適,踢腳板能完全將縫隙蓋住,寬度一致,上口平直。
    3、地磚平整度用2M水平尺檢查,誤差不得超過2㎜,相鄰磚高差不得超過1㎜。
    4、地磚粘貼時必須牢固,空鼓控制在總數的5%,單片空鼓面積不超過10%(主要通道上不得有空鼓)。
    5、地磚縫寬1㎜,不得超過2㎜,勾縫均勻,順直。
    6、水平誤差不超過3㎜。
    7、廚房、廁所的地坪不應高于室內走道或廳地坪;**好比室內地坪低10-20mm。
    8、有排水要求的地磚鋪貼坡度應滿足排水要求。有地漏的地磚鋪貼泛水(一種極小的傾斜坡度)方向應指向地漏,與地漏結合處應嚴密牢固。

    查看全文↓ 2018-07-26 16:43:42
  • 155****6028

    地面磚鑲貼核查所選材料的品種,型號。大面鋪設必須彈出十字線進行預排,并設置標志塊。檢查入戶門、廚房、衛生間的地面高度,以便確定地磚的鋪貼高度。對有地漏處必須保證地磚平面整體向地漏傾斜5%。(地漏低于平面5mm)衛生間地面必須做防水,墻面高度不得小于20cm。地磚鋪貼質量檢驗方法
    質量要求 檢驗方法
    表面平整、縫隙均勻、周邊順直、無空鼓 目測、小錘輕敲,全數檢驗、均應符合要求。(空鼓數量小于總數量的5%)
    有排水要求的地面坡度應滿足排水要求,無積水。 潑水后目測
    表面平整度≤2.0mm 用2m靠尺、楔形塞尺
    接縫高低差≤0.5mm 水平尺、楔尺
    接縫平直度≤2.0mm 鋼直尺、5m拉線
    接縫寬度≤2.0mm 鋼直尺