吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

??弱電隱蔽工程驗收資料包括什么?弱電施工驗收標準是什么?

134****0720 | 2018-08-15 09:46:30

已有3個回答

  • 149****0240

    1弱電施工驗收標準弱電施工往往涉及綜合布線、門禁監控等方面內容,弱電工程過程中由于工程師的不注意或者線纜等的損壞,可能出現這樣那樣的問題。因此弱電施工驗收是很有必要的。弱電施工驗收標準是弱電工程質量好壞的關卡。弱電施工驗收綜述弱電驗收分為隱蔽工程、分項工程和竣工工程三步:
    1、隱蔽施工驗收弱電施工中的線管預埋、直埋電纜、接地極等都屬于隱蔽工程,這些工程在下道工序施工前,應由建設單位代表(或監理人員)進行隱蔽工程檢查驗收,并認真輸好隱蔽工程驗收手續,納入技術檔案。
    2、分項工程驗收某階段工程結束,或某一分項工程完工后,由建設單位會同設計單位進行分項驗收;有些單項工程則由建設單位申報當地主管部門進行驗收。
    3、竣工驗收弱電工程竣工驗收是對整個工程建設項目的綜合性檢查驗收。在工程正式驗收前,由施工單位進行預驗收,檢查有關的技術資料、工程質量,發現問題及時解決好。再由建設單位會同設計單位和由建設單位申報當地主管部門進行驗收。弱電施工驗收步驟:
    1、施工圖的驗收:圖紙必須經過ISO小組、總工、總監組織各專業工程師、供應部、項目經理、施工員進行審查。經評定質量合格,填寫圖紙質量評審表,確認合格方可交出施工圖。經多方會審通過方可用于施工。
    2、進場材料單證齊備,經質檢員認可并向監理填寫材料報驗單,獲得批準方可使用。
    3、分項工程:經自檢合格、總監復查認可向監察院填寫分項工程報檢表獲準,方可進行下一道工序。
    4、隱蔽工程:經多方檢驗合格,向監理填寫隱蔽工程報驗表,合格后才可隱蔽。
    5、線纜敷設經各種測試合格、標色齊全,方可接入設備。
    6、設備到貨外觀完好無損,三方會檢證實配件齊全、主機完整、證書齊備,

    查看全文↓ 2018-08-15 09:47:12
  • 146****1277

    這里告訴你一個驗收標準,根據這個去完成就OK了。
    弱電施工往往涉及綜合布線、門禁監控等方面內容,弱電工程過程中由于工程師的不注意或者線纜等的損壞,可能出現這樣那樣的問題。因此弱電施工驗收是很有必要的。弱電施工驗收標準是弱電工程質量好壞的關卡。
    弱電施工驗收綜述
    弱電驗收分為隱蔽工程、分項工程和竣工工程三步:
    1、隱蔽施工驗收
    弱電施工中的線管預埋、直埋電纜、接地極等都屬于隱蔽工程,這些工程在下道工序施工前,應由建設單位代表(或監理人員)進行隱蔽工程檢查驗收,并認真輸好隱蔽工程驗收手續,納入技術檔案。
    2、分項工程驗收
    某階段工程結束,或某一分項工程完工后,由建設單位會同設計單位進行分項驗收;有些單項工程則由建設單位申報當地主管部門進行驗收。
    3、竣工驗收
    弱電工程竣工驗收是對整個工程建設項目的綜合性檢查驗收。    2、進場材料單證齊備,經質檢員認可并向監理填寫材料報驗單,獲得批準方可使用;
    3、分項工程:經自檢合格、總監復查認可向監察院填寫分項工程報檢表獲準,方可進行下一道工序。
    4、隱蔽工程:經多方檢驗合格,向監理填寫隱蔽工程報驗表,合格后才可隱蔽。
    5、線纜敷設經各種測試合格、標色齊全,方可接入設備。
    6、設備到貨外觀完好無損,三方會檢證實配件齊全、主機完整、證書齊備,填寫開箱報驗表獲批,并條件成熟方可安裝。
    7、設備安裝驗收按現行國家標準《電氣裝置工程施工及驗收規范》的規定執行,并符合設計特殊要求。所有線、管、槽的安裝應牢固、整齊、無破裂。
    8、其他系統按照各自的標準執行。
    9、系統運行驗收當設備安裝完畢并調試運行無誤后,由乙方派支持人員進行系統聯調,并向甲方提交調試報告。乙方認為所承擔的工程項目全部完成后,書面通知甲方進行系統運行驗收。
    10、系統自檢100%合格,連續試運行正常,可方作竣工驗收報告。填寫《智能弱電工程竣工驗收證明書》。在自檢合格后,我公司在竣工驗收前10天,向建設單位、監理單位申報。工程竣工驗收由建設單位組織進行。建設單位、監理單位(也可會同專家組)驗收完畢并確認工程符合竣工標準和合同條款規定要求以后,簽以“竣工驗收證明書”。
    11、驗收合格后,建設單位操作人員經我單位上崗培訓合格,方可移交建設單位使用,并發出移交通知書。
    12、**后將工程資料、文件、圖表等整理成冊移交建設單位存檔。
    13、工程移交:辦理“建筑安裝工程施工資料移交書”,并由雙方負責人簽章,并附“技術資料移交明細表”。內容包括:中標通知書、竣工工程一覽表、工程竣工圖、施工圖會審記錄、工程設計變更記錄、施工變更洽商記錄、工程開工報告、蔽工程驗收記錄、系統調試記錄、分項工程質量檢驗評定、分部工程質量檢驗評定、單位工程設備安裝質量檢驗評定、系統運行記錄、工程質量事故發生的情況和處理結果、竣工驗收申請單、竣工驗收證明書、操作人員培訓記錄表等。工程所使用的各種重要材料、設備安裝記錄或出廠證明文件、新工藝、新材料、新技術、新設備的試驗、驗收和鑒定記錄或證明文件。向業主和集成商辦理工程移交手續。固定資產移交、竣工結算和竣工決算、工程保修等手續,并簽認交接驗收證明書

    查看全文↓ 2018-08-15 09:47:03
  • 155****2294

    弱點隱蔽工程驗收資料包括:
    (序號1)管道排列、走向、彎曲處理、固定方式;
    (序號2)管道反搭鐵、接地;
    (序號3)管口安放護圈標識;
    (序號4)接線盒及橋架加蓋;
    (序號5)線纜對管道及線間絕緣電阻;
    (序號6)線纜接頭處理等。

    查看全文↓ 2018-08-15 09:46:48

相關問題

  • 一、什么是強電、弱電:其實裝修中強電指的是燈具、電視電源插座等具有強電流的電;弱電就是電話線、 網線、有線電視等弱電流,通俗點來說就是摸到打人有危險的就是強電,沒什么感覺的就是弱電 。二、強電與弱電為什么分開區分強弱電是因為強弱電之間能不能共槽,否則會干擾弱電的信息傳輸,影響家中電視、電腦、電話的使用,甚至還可能造成火災。那么,在強弱電施工中,如何避免弱電被干擾,以及線路布置中具體有哪些注意事項呢,主要有以下5點1、強弱電要分開在裝修中,電路布線改造**忌諱的事情,是把所有線路收納到一起。所以在改造電路施工時,國家標準是:強弱電要分開走線,禁止共管共盒,且強弱電之間線路的平行距不得小于30cm。但是考慮到實際情況(現代公寓沒有做到30cm以上的條件),講究一些的裝修公司會至少留出15厘米,保證留出距離。這個距離也能保證不會出現強電干擾弱電的情況。2、不同弱電線也要分開不同的弱電線在一起也會造成信號干擾,為避免這種情況,像電話線、網線、電視線等弱電線在線路作業時一定要分開穿管,不可共用同一條管。3、布線在前走線在后無論是強電還是弱電,在布線施工時,應遵循先安裝管路再穿線的規則,這樣做是為了防止出現無法抽動的現象,方便以后進行維護換線。4、同一管內線路不宜過多在強弱電線路布設時,所需管數應當根據導線數量而變化,原則上一根管子不能超過四根導線,千萬不能有導線把管內空間塞滿的情況。像一般彎管的利用率在四成到五成之間,直線管可以稍高一些,在五成到六成之間為宜。5、忌避免折斷式直角彎在施工走線中,遇到線路需轉彎的情況,千萬不能出現折斷式的轉直角,這樣很可能會影響信號強度,且造成導線無法穿過的情況,因此,**好采用大彎,金屬角來過彎連接導線。

    全部3個回答>
  • 強電線傳輸的是交流電源動?,會有較強的干擾諧波,與弱電線布設太近,尤其是平行布設,在沒有電磁屏蔽的情況下會產生干擾,影響信號傳遞。二是如果強電線和弱電信布設在一起,如果絕緣層破裂將強電引入弱電設備將是災難。

    全部5個回答>
  • 裝修什么是弱電裝修施工:一、什么是強電、弱電:其實裝修中強電指的是燈具、電視電源插座等具有強電流的電;弱電就是電話線、 網線、有線電視等弱電流,通俗點來說就是摸到打人有危險的就是強電,沒什么感覺的就是弱電 。  • 提供驗收資料設備開箱檢驗、檢驗批(包含合格證檢測報告等),分部分項驗收,隱檢記錄,試運行記錄,單位工程驗收記錄(看情況是否有),試運行記錄,自檢報告,測試報告等,具體每個監理要求不一樣,要根據他們的要求準備.資料齊全,施工規范就可以驗收了,驗收需要咨詢監理,提交驗收申請,監理批復后給甲方,甲方同意后,由甲方組織驗收,所以施工單位準備好資料就可以了

    全部3個回答>
  • 1、城市園林綠化工程施工及驗收規范(DB11/T212—2003)2、城市園林綠化用植物材料木本苗(DB11/T211—2003)3、北京地區地下設施覆土綠化指導書4、城市道路綠化規劃與設計規范5、城市綠化工程施工及驗收規范6、園林綠化工程施工及驗收規范(DB11/T-212-20097、城市園林綠化養護管理標準(DB11/T213—2003)

    全部5個回答>