地下室是指房屋全部或部分在室外地坪以下的部分(包括層高在2.2m以下的半地下室),房間地面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者。半地下室房間地面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者。
地下室驗收內容有哪些?
148****9282 | 2018-08-15 20:40:41
已有4個回答
-
147****2725
地下室一般是在房屋主體驗收完畢之后再進行驗收的。地下室結構驗收包括防水、抗滲、主體結構(墻、板、柱)。
查看全文↓ 2018-08-15 20:41:40
地下室驗收的內容包括:
1.基坑圍護資料, 測量定位紀錄
2.土方檢驗批,模板檢驗批,鋼筋檢驗批,混凝土檢驗批,磚砌體檢驗批資料
3.建筑電氣
4.隱蔽工程隱蔽工程包括所有柱、梁、板、墻、基礎鋼筋等結構部位.
5.地基驗槽紀錄
6.技術復核記錄對柱、梁、板模板的軸線、標高、截面尺寸、平整度;墻的皮數桿、標高、灰縫厚度、平整度等進行全面的復核、驗收、記錄
7.實物檢測情況:基礎實物檢測,構件回彈,砼構件鋼筋保護層厚度
8.砼及砂漿試塊試驗報告
9.沉降觀測紀錄
10.設計變更單 -
138****6908
原材料質量證明資料、隱蔽資料、分項分部驗收資料、地基承載力證明資料、施工檢查資料等。
查看全文↓ 2018-08-15 20:41:33
還包括水泥、砂、石原材料質量證明;地基承載力證明資料主要看你是什么形式的基礎,如果是樁基或柱基的話還要巖石抗壓強度報告,地堪單位出具和持力層認可報告;施工檢查資料要檢查軸線位移情況、基底標高、基礎有無地下水、洞隙等;分項要包括所有的檢驗批,分部要包括所有的分項。 -
133****4072
市人防質監站組織,建設單位、監理單位、施工單位、設計單位、消防施工專業分包單位、人防設施供應單位參加。
查看全文↓ 2018-08-15 20:41:27
人防工程結構驗收程序 內容如下:
一、結構驗收申報條件
人防地下室主體土建結構完成后(后澆帶封閉為宜),在建設單位、施工單位、監理單位自檢的基礎上,由建設單位向市人防質監站填報《人防工程結構驗收申報表》,同時提交人防工程質量檢驗評定相關資料,并約定驗收時間。
二、申報資料審核 我站收到上述申報資料后,及時組織人員進行審核。
三、通知驗收時間 我站根據實際情況安排結構驗收時間,并及時通知建設單位做好相關驗收準備:1.做好現場衛生清理工作;2.做好現場安全圍護工作;3.做好現場臨時照明線路安裝工作;4、人防工程預埋設備的清理;5.施工單位編制《人防工程結構驗收匯報材料》,監理單位編制《人防工程結構驗收質量評估報告》。
《人防工程結構驗收匯報材料》包括下述內容:1、參建各方主體;2、工程概況(含人防部分的基本概況); 3、施工情況(模板、鋼筋、混凝土、防水、安裝)等;4、質量保證資料情況;5、人防工程質量檢驗評定表分部分項工程質量評定情況;6、自評結論。
《人防工程結構驗收質量評估報告》主要包括:
1、監理單位質量責任行為的履行情況(如是否依法承攬工程、簽訂書面合同且資質相符;建立以總監為中心的現場工程質量保證體系,制定專業人員崗位責任制,對隱蔽工程、檢驗批、分項、分部工程及時進行驗收簽證等情況);監理單位執行監理工程規范的情況。
2、在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性標準、強制性條文和設計文件的情況;(如是否嚴格執行工程質量報驗制度,建筑材料進場檢驗制度,見證取樣制度等)。
3、施工過程中簽發的”監理工程師通知單” 、”監理工程師通知回復單”以及監督機構簽發的”質量問題整改通知單”是否監督施工單位按要求按時限落實整改,并組織復查。
4、工程質量核查是否滿足設計及規范。
5、對工程遺留質量缺陷的處理意見。
6、執行旁站、巡視、平行檢驗監理形式的情況。
7、其他需說明的情況。
8、自評結論。
四、現場檢查驗收
?。ㄒ唬┩两ú糠郑?1.混凝土觀感質量(有無蜂窩、麻面、露筋等,平整度情況); 2.外墻滲漏情況(滲漏點處理); 3.人防鋼筋混凝土墻支模螺桿是否使用止水螺桿; 4.人防圍護結構是否有隨意穿鑿的洞口; 5.人防防護密閉門門頂橫擋梁是否錨入兩側墻柱; 6.門框墻的鋼筋保護層厚度以及混凝土強度(用鋼筋測距儀以及回彈儀測定); 7.人防門門檻、臨戰封堵門檻是否一次澆搗成型;
?。ǘ┌惭b部分: 1.經混凝土振搗成型后,臨戰封堵框、人防門框的垂直度、平整度滿足規范要求; 2.人防門吊鉤是否埋設正確; 3. 各類穿墻套管是否按規范制作并安裝; 4.進風口部測壓管是否按規范制作并安裝;5.排風口部防爆呼叫按鈕外殼是否按規范埋設; 6.防爆地漏管道口是否清理干凈,一次預埋的防爆地漏標高是否滿足設計要求。
五、主體結構驗收監督記錄 在聽取參建各方主體檢查意見后,質監小組填寫《主體結構驗收監督記錄》,并視情開整改單 -
134****6997
一、地下室結構驗收的內容:
查看全文↓ 2018-08-15 20:41:15
地下室結構驗收包括防水、抗滲、主體結構(墻、板、柱)。
二、地下室的簡單介紹:
地下室是建筑物中處于室外地面以下的房間。在房屋底層以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。一些高層建筑基礎埋深很大,充分利用這一深度來建造地下室,其經濟效果和使用效果俱佳。地下室的類型按功能分,有普通地下室和防空地下室。按結構材料分,有磚墻結構和混凝土結構地下室。按構造形式分,有全地下室和半地下室。