水電驗收要注意的事項包括: 1、隱蔽的給水管道應經通水檢查,新裝的給水管道必須進行加壓試驗,應無滲漏。(測試至少應經過8小時封閉灌水管壓試驗,維持水壓力至少9kg,若有減壓,即表示有滲漏處。此項目一般房產建設商會進行的) 2、排水管道應在施工前對原有管道臨時封口,避免雜物進入管道?! ?、管外徑在25mm以下給水管的安裝,管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡,管卡安裝必須牢固。 4、所有接頭、閥門與管道連接處應嚴密,不得有滲漏現象,管道有坡度。(測試方法:用紙巾在用水時抹拭所有接頭、閥門與管道連接處,可以看出有無滲水) 5、水管安裝不得靠近電源,水管與燃氣管的間距應不小于50mm?! ?、進水管全部用熱水ppr管,下水管用pvc管。冷熱水管應左熱右冷?! ?、強電線管走墻,弱電線管走地(或者地面強弱電線管走地,但必須分開300mm以上),水管盡可能走墻,線槽應橫平豎直。 8、暗線敷設必須配管,空心樓板除外(空心樓板用護套線),強弱電不能穿入同一根管內。管內電線應處于寬松狀態?! ?、電線管內不得有接頭,在水電完工后,所有開關、插座的明露線頭必須用絕緣膠布包好,以免發生觸電危險?! ?0、安裝電源插座時,應左零右相(火),上方為地線?;鹁€進開關,零線進燈頭?! ?1、同一室內的電源、電話、電視等插座面板應在同一水平標高上,高差應小于5mm。 12、衛生間插座應為防濺型?! ?3、電源插座距地面一般為300mm,開關距地面一般為1400mm,如有特殊需求則按特殊情況處理(如壁掛式空調插座)。 14、照明用電線為1.5bv,插座用線為2.5bv,接地用線為2.5bvr,空調及特大功率用線為4bv??照{(diào)及大功率電器應單獨走線?! ?5、煤氣管(天然氣管),必須走明管,不能封死,如需移管必須由燃氣咕進行操作?! ?6、電線管、熱水管、煤氣管相互間應保持一定距離,不得緊靠。
全部3個回答>內墻抹灰驗收的標準是什么?有哪些值得注意的呢
157****1159 | 2018-08-16 06:18:14
已有3個回答
-
135****1653
正常要求垂直平整度不能超過3毫米墻面觀感要好不要有接茬,門口窗口和規定尺度不能超過一公分陰角陽角誤差不能超過4毫米
查看全文↓ 2018-08-16 06:18:54 -
145****6616
一、 室內抹灰,一般包括頂棚、墻面。
查看全文↓ 2018-08-16 06:18:49
二、 抹灰用工具:
1、抹子;2、鐵皮;3、陰角抹子;4、陰角抹子;5、托灰板;6、靠尺板、八字靠尺
三、 飾面罩漆等用工具:1、毛刷;2、滾筒
四、 抹灰飾面要保證抹灰垂直平整,達到裝飾目的;抹灰前必須找規矩。
五、 陰陽角兩邊要彈基線,保證陰陽角方正垂直。
六、 門窗洞口要方正一致,棱角分明、平整光滑。
七、 上飾面漆時基層必須干凈、平整、光滑、干燥。(墻面如有舊涂層應在抹灰前必須清除。)
八、 飾面漆不得有漏刷,顏色均勻一致。
九、 保證原有物品、門窗等不能污染,保證措施要得當。
十、 材料要堆放整齊有序,不能浪費、損壞 -
133****3618
4.2.6 一般抹灰工程的表面質量應符合下列規定:
查看全文↓ 2018-08-16 06:18:42
1 普通抹灰表面應光滑、潔凈、接槎平整,分格縫應清晰。
2 高級抹灰表面應光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋,分格縫和灰線應清晰美觀。
檢驗方法:觀察;手摸檢查。
4.2.7 護角、孔洞、槽、盒周圍的抹灰表面應整齊、光滑;管道后面的抹灰表面應平整。
檢驗方法:觀察。
4.2.8 抹灰層的總厚度應符合設計要求;水泥砂漿不得抹在石灰砂漿層上;
4.2.11 一般抹灰工程質量的允許偏差和檢驗方法應符合表4.2.11的規定。
表4.2.11 一般抹灰的允許偏差和檢驗方法
項次項目允許偏差檢驗方法
普通抹灰高級抹灰
1立面垂直度43用2 m垂直檢測尺檢查
2表面平整度43用2 m靠尺和塞尺檢查
3陰陽角方正43用直角檢測尺檢查
4分格條(縫)直線度43用5 m線,不足5 m拉通線,用鋼直尺檢查
5墻裙、勒腳上口直線度43拉5 m線,不足5 m拉通線,用鋼直尺檢查
注:1)普通抹灰,本表第3項陰角方正可不檢查;
2)頂棚抹灰,本表第2項表面平整度可不檢查,但應平順。
相關問題
-
答
-
答
標準有:建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)規范有:建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范(GB50210-2001)砌體工程施工質量驗收規范(GB50203-2002)木結構工程施工質量驗收規范(GB50206-2002)屋面工程施工質量驗收規范(GB50207-2002)地下防水工程施工質量驗收規范(GB50208-2002)建筑地面工程施工質量驗收規范(GB50209-2002)建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002)建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)
全部5個回答> -
答
家裝水電改造驗收可以從以下幾個方面進行驗收。1、看所用的材料是否合乎國家標準。2、看是否按照圖紙進行施工。3、施工過程是否合乎規范。4、改造完工的實際效果是否符合設計要求。5、排水要進行通水試驗,看否有滲漏水現象。6、做潑水實驗,看地漏是否在**低處。7、檢查衛士潔具安裝是否合乎要求,安裝牢固不歪斜。8、給水管做打壓試驗,看管有無滲漏.9、打開水龍頭看出水是否通暢。冷熱水管的方位是否對。10、配電箱安裝是否符合規范要求,內部接線是否清晰有序,有無標識。逐個空開進行開斷試驗以檢查各個回路功能。11、開關安裝位置離門邊距離是否符合要求,多聯開關的順序是否對,標高是否符合圖紙要求。12、插座安裝標高是否符合圖紙要求,插座的零地火接線是否正確有效。標準是左零右火中間地。13、燈具安裝是否符合圖紙要求。14、開關插座是否貼墻安裝,廚衛間的插座是否有防濺盒。15、做絕緣電阻測試,檢查相間絕緣電阻必須符合規范要求。16、做通電試驗,檢查燈具插座功能。17.檢查等電位箱內的接線是否與衛生間內的金屬物品相連。18、弱電插座進行功能性檢查。
全部5個回答> -
答
一、根據《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》,抹灰出現空鼓屬于不合格,不能出現空鼓是抹灰工程**基本的要求。二、“規范容許范圍內”你是指空鼓嗎?是的話,沒有這個規定,一處都不允許;如果說的是允許偏差,那不同的要求,允許的偏差也不一樣,以高級抹灰為例:1、立面垂直度:用2 m垂直檢測尺檢查不允許超過3mm。
全部4個回答> -
答
抹灰面平整,無空鼓、面層涂料均勻,無漏刷;無面層剝落,無明顯裂縫,無污漬;瓷磚面層粘貼牢固,無缺棱掉角;面層無裂紋損傷,色澤一致;對縫砂漿飽滿,線條順直。驗收標準指的就是工程完工以后對所有工程項目進行的一次全面驗收。應該指出的是,竣工驗收是建立在分階段驗收的基礎之上,前面已經完成驗收的工程項目一般在竣工驗收時就不再重新驗收。驗收的墻面的整體視覺效果清新整潔,徹底檢查有無色差、開裂、脫皮、透底等瑕疵,及時修復或者返工。用陰陽角尺來檢測所有陰陽角的方正度,按照國家要求陰陽角的偏差不能超過3毫米。其次用2米靠尺和塞尺來檢查墻面的平整度和水平度,國家規范要求也是偏差不能超過3毫米。
全部3個回答>