樓層放電纜怎么放

154****2736 | 2019-09-06 15:55:47

已有3個回答

  • 152****4936

    澆灌混凝土前先把管子預埋好,等可以穿線時,先把鋼絲穿進去,再把電線拉進去
    先預留穿線管 再穿線

    查看全文↓ 2019-09-06 15:59:15
  • 141****3658

    一條主線 順施工電梯 爬上去 每隔三層或五層 做一個箱子就可以了

    查看全文↓ 2019-09-06 15:59:12
  • 156****7361

    在圖紙上先把基準的橫向縱向線做出來,標明各個墻洞距到基準線的距離就可以放線了。

    查看全文↓ 2019-09-06 15:59:10

相關問題

  • 強電1 范圍 本工藝標準適用于10kV及以下一般工業與民用建筑電氣安裝工程的電力電纜敷設。 2 2 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所有材料規格型號及電壓等級應符合設計要求,并有產品合格證。 2.1.2 每軸電纜上應標明電纜規格、型號、電壓等級、長度及出廠日期。電纜軸應完好無損。 2.1.3 電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕、無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象。油浸電纜應密封良好,無漏油及滲油現象。橡套及塑料電纜外皮及絕緣層無老化及裂紋。 2.1.4 各種金屬型鋼不應有明顯銹蝕,管內無毛刺。所有緊固螺栓,均應采用鍍鋅件。 2.1.5 其它附屬材料:電纜蓋板、電纜標示樁、電纜標志牌、油漆、汽油、封鉛、硬脂酸、白布帶、橡皮包布、黑包布等均應符合要求。 2.2 2.2 主要機具: 2.2.1 電動機具、敷設電纜用支架及軸、電纜滾輪、轉向導輪、吊?、滑輪、鋼絲繩、大麻繩、千斤頂。 2.2.2 絕緣搖表、皮尺、鋼鋸、手錘、扳手、電氣焊工具、電工工具。 2.2.3 無線電對講機(或簡易電話)、手持擴音喇叭(有條件可采用多功能擴大機作通訊聯絡)。 2.3 作業條件: 2.3.1 土建工程應具備下列條件: 2.3.1.1 預留孔洞、預埋件符合設計要求、預埋件安裝牢固,強度合格。 2.3.1.2 電纜溝、隧道、豎井及人孔等處的地坪及抹面工作結束,電纜溝排水暢通,無積水。 2.3.1.3 電纜沿線模板等設施拆除完畢。場地清理干凈、道路暢通,溝蓋板齊備。 2.3.1.4 放電纜用的腳手架搭設完畢,且符合安全要求,電纜沿線照明照度滿足施工要求。 2.3.1.5 直埋電纜溝按圖挖好,電纜井砌磚抹灰完畢,底砂鋪完,并清除溝內雜物。蓋板及砂子運至溝旁。 2.3.2 設備安裝應具備下列條件 2.3.2.1 變配電室內全部電氣設備及用電設備配電箱柜安裝完畢。 2.3.2.2 電纜橋架、電纜托盤、電纜支架及電纜過管、保護管安裝完畢,并檢驗合格。 3 操作工藝 3.1 3.1 工藝流程: 直埋電纜敷設→鋪砂蓋磚→回填土→埋標樁 準備工作→ 水平敷設 電纜沿支架、橋架敷設→ →掛標志牌 垂直敷設 埋標樁→管口防水處理→剝麻刷油→掛標志牌 3.2 準備工作: 3.2.1 施工前應對電纜進行詳細檢查;規格、型號、截面、電壓等級均符合設計要求,外觀無扭曲、壞損及漏油、滲油等現象。 3.2.2 電纜敷設前進行絕緣搖測或耐壓試驗。 3.2.2.1 1kV以下電纜,用1kV搖表搖測線間及對地的絕緣電阻應不低于10MΩ。 3.2.2.2 3~10kV電纜應事先作耐壓和泄漏試驗,試驗標準應符合國家和當?shù)毓╇姴块T規定。必要時敷設前仍需用2.5kV搖表測量絕緣電阻是否合格。 3.2.2.3 紙絕緣電纜,測試不合格者,應檢查芯線是否受潮,如受潮,可鋸掉一段再測試,直到合格為止。檢查方法是:將芯線絕緣紙剝下一塊,用火點著,如發出叭叭聲,即電纜已受潮。 3.2.2.4 電纜測試完畢,油浸紙絕緣電纜應立即用焊料(鉛錫合金)將電纜頭封好。其它電纜應用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 3.2.3 放電纜機具的安裝:采用機械放電纜時,應將機械選好適當位置安裝,并將鋼絲繩和滑輪安裝好。人力放電纜時將滾輪提前安裝好。 3.2.4 臨時聯絡指揮系統的設備: 3.2.4.1 線路較短或室外的電纜敷設,可用無線電對講機聯絡,手持擴音嗽叭指揮。 3.2.4.2 高層建筑內電纜敷設,可用無線電對講機做為定向聯絡,簡易電話作為全線聯絡,手持擴音喇叭指揮(或采用多功能擴大機,它是指揮放電纜的專用設備)。 3.2.5 在橋架或支架上多根電纜敷設時,應根據現場實際情況,事先將電纜的排列,用表或圖的方式劃出來。以防電纜的交叉和混亂。 3.2.6 冬季電纜敷設,溫度達不到規范要求時,應將電纜提前加溫。 3.2.7 電纜的搬運及支架架設: 3.2.7.1 電纜短距離搬運,一般采用滾動電纜軸的方法。滾動時應按電纜軸上箭頭指示方向滾動。如無箭頭時,可按電纜纏繞方向滾動,切不可反纏繞方向滾運,以免電纜松馳。 3.2.7.2 電纜支架的架設地點應選好,以敷設方便為準,一般應在電纜起止點附近為宜。架設時,應注意電纜軸的轉動方向,電纜引出端應在電纜軸的上方(圖2-1)。 圖2-1 3.3 直埋電纜敷設: 3.3.1 清除溝內雜物,鋪完底沙或細土。 3.3.2 電纜敷設 3.3.2.1 電纜敷設可用人力拉引或機械牽引。采用機械牽引可用電動絞磨或托撬(旱船法)(見圖2-2)和(圖2-3)。電纜敷設時,應注意電纜彎曲半徑應符合規范要求。 圖2-2 人力牽引示意圖 圖2-3 機械牽引(托撬)示意圖 3.3.2.2 電纜在溝內敷設應有適量的蛇型彎,電纜的兩端、中間接頭、電纜井內、過管處、垂直位差處均應留有適當?shù)挠喽取?3.3.3 鋪砂蓋磚: 3.3.3.1 電纜敷設完畢、應請建設單位、監理單位及施工單位的質量檢查部門共同進行隱蔽工程驗收。 3.3.3.2 隱蔽工程驗收合格,電纜上下分別鋪蓋10cm砂子或細土,然后用磚或電纜蓋板將電纜蓋好,覆蓋寬度應超過電纜兩側5cm。使用電纜蓋板時,蓋板應指向受電方向。 3.3.4 回填土?;靥钔燎?,再作一次隱蔽工程檢驗,合格后,應及時回填土并進行夯實。 3.3.5 埋標樁:電纜的拐彎、接頭、交叉、進出建筑物等地段應設明顯方位標樁。直線段應適當加工工業設標樁。標樁露出地面以15cm為宜。 3.3.6 直埋電纜進出建筑物,室內過管口低于室外地面者,對其過管按設計或標準圖冊做防水處理

    全部4個回答>
  • 1、管道井的斷面尺寸應滿足管道安裝、檢修所需空間的要求;2、管道井宜在每層靠公共走道的一側設檢修門或可拆卸的壁板;3、在安全、防火和衛生方面互有影響的管道不應敷設在同一豎井內;4、管道井壁、檢修門及管井開洞部分等應符合防火規范的有關規定

    全部3個回答>
  • 一、儀器:經緯儀、全站儀(地下室、一層用)、線墜二、步驟:基礎**好用全站儀,找準基準點,算好角度、距離,釘角樁、軸線樁;樓層上用經緯儀,通過預留的觀察孔將下一層的軸線引到本層。

    全部3個回答>
  • 找個小點的卷揚機,放**上面固定住,拉上去就好了,追問這可是三十層啊~電纜還很重追答95的能有多重,我們從20層拉過240的,用那個三相電的卷揚機,就沒問題,往上拉的時候跟著個人追問哦哦追答如果沒有的話,只能人力了,追問卷揚機裝電梯的有,就是往下放不好嗎??追答往下放你不還得放電梯里弄上去么,弄個卷揚機怎么也比弄一大盤電纜輕吧,也有從上往下放的,整個架子,必須固定好追問我這有63平頂塔吊就是往下放,我怕到時候人拉不住哦哦!目前電纜還是一個大圓盤,放電纜的架子我是用40鋼管搭的,不知道能不能行,一盤電纜有三四噸重呢追答一般我們不往下這樣放,太危險,兩邊的架子應該沒多大問題,中間那個軸40管就不行了你也可以試試,弄到15.6樓,向下一半向上一半,追問嗯嗯,我用的是110渡辛鋼管追答只能試試才知道嘍追問能到中間吊車不好吊,還是從下往上拉吧嗯嗯,朋友你在那干建筑呢?追答沒裝室外電梯?。恳郧霸诒本┝?,結了婚就在老家河北了追問有,可是電纜重不好啦,而且還是三個單元的高層怎么結婚就不能出遠門 了我在新疆塔城這,夠遠的吧追答你是新疆的?不是不能出遠門,是不想出去了追問哦哦~我是江蘇徐州的,每年都過這邊來在家多少錢一天?追答你這真不怕遠啊請教談不上啊,咱們都差不多,我也有好些不懂的呢追問呵呵~你干幾年電工了追答08年開始學的,追問想多掙兩個白,哪有不怕遠的追答也不是年年都干追問哦哦~呵呵我是06年開始學的,中間沒間斷過,不過是第一次干過這么高的

    全部3個回答>
  • 你是多粗的電纜 太粗的埋不進去如果你是改造工程的話 建議你就是銑洞穿管

    全部3個回答>