防火門是高層住宅樓和商品樓樓梯間安全出口必須安裝的防火構件,因為高層建謑生火災時,**主要是提倡自救,防火門不僅可以有效防止火勢蔓延,還可以為消防官兵爭取到更多營救時間。 目前,無論是城市還是農村,高層建筑越來越多,而且樓層數也在不斷的刷新記錄。在這種情況下防火安全的重要性也就越來越大,高層民宅的防火安全更是關系到千萬個家庭,那么基于高層住宅樓的防火規范,對于防火門的使用有什么要求呢? 1、房間與中庭回廊相通的門、窗應設自行關閉的乙級防火門、窗。 2、與中庭相通的過廳、通道等,應設乙級防火門或耐火極限大于3.00h的防火卷簾分隔。 3、緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間**近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平距離小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗。 4、地下室內存放可燃物平均重量超過30Kg/m2的房間隔墻,其耐火極限不低于2.00h,房間的門應采用甲級防火門。 5、防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。 防火門作為一種傳統的防火建筑構件,因為其外形美觀、安裝方便、裝飾性能好、防火性能優越而被廣泛應用于各類民用建筑和部分工業建筑。防火門作為重要的防火隔離及人員逃生設備,一般都設置在高層民用建筑和公共場所的電梯前室樓道口、安全出口以及配電井等位置,門順著人們逃生的方向開啟。
高層住宅對防火門的使用有哪些具體要求?
131****4335 | 2024-10-19 22:20:10
已有6個回答
-
188****5687
高層住宅防火門需甲級,耐火1.5小時,自動關閉。
查看全文↓ 2024-10-28 11:33:55 -
130****6656
高層住宅防火門的規范使用,是保障居民生命財產安全的關鍵。甲級防火門的普及率和性能,是衡量住宅安全的重要指標。
查看全文↓ 2024-10-25 18:07:31 -
184****3486
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版),高層住宅防火門應為甲級,耐火極限不低于1.5小時,以確?;馂臅r(shí)的安全疏散。
查看全文↓ 2024-10-23 18:15:23 -
185****7923
高層住宅的防火門要結實耐用,能自動關閉,保障家人安全。
查看全文↓ 2024-10-20 14:32:37 -
131****0169
投資高層住宅時,務必關注防火門的等級和性能,這關系到資產安全和保值。
查看全文↓ 2024-10-19 23:27:28 -
131****5985
高層住宅對防火門的使用要求嚴格,需符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)規定。防火門應為甲級,耐火極限不低于1.5小時,門扇厚度不小于45mm,門框厚度不小于55mm。門扇與門框之間應有防火密封條,確保密封性能。防火門應配備閉門器,確保在火災時自動關閉。此外,高層住宅的疏散通道、樓梯間等關鍵部位也應設置防火門,以保障居民安全。
查看全文↓ 2024-10-19 23:24:46
相關問題
-
答
-
問 防火門是高層住宅必須安裝的嗎 高層住宅如何防火答
防火門是高層住宅必須安裝的防火構件,因為高層建謑生火災時,**主要是提倡自救,防火門不僅可以有效防止火勢蔓延,還可以為消防官兵爭取到更多營救時間。 防火門分為甲乙丙三級,其中甲級防火門在閉合時耐火極限為1.5小時,乙級為1小時,丙級為0.5小時,能防止煙火的穿透、擴散和蔓延,在發生火災時可關閉和隔斷火焰,防火門安裝在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小區的防火門,一般都是由開發商負責安裝,所以丙級居多,但耐火極限必須達到規定標準?!澳壳?,太原市防火門的合格率只有約40%,而居民使用情況也不樂觀,存在著很多不規范的現象?!痹撠?fù)責人提醒居民,為保證發生火災時防火門能切實發揮作用,必須時刻保持防火門處于關閉狀態,切記不能隨意對其進行拆除、更換,也盡量不要在樓道間堆放雜物。
-
問 高層建筑防火門的使用有哪些要求嗎?答
安裝了防火門監控系統可以對防火門的開閉狀態實現24小時的實時監控。防火門監控系統由防火門監控器、防火門門磁開關、防火門電動閉門器、防火門電磁釋放器、防火門現場控制裝置等設備組成,組成了強大的智慧型系統,使防火門具備了逃生、防火、防煙、現場消防控制的功能。安裝防火門監控系統使防火門更加智能化。高層建筑之所以在安裝防火門的同時還需要安裝防火門監控系統,就是為了保證防火門的狀態處于正常狀態,以及在發生火災時,防火門可以在監控系統的控制下開閉,以確保其阻火隔煙的功能,幫助人們逃生,保護財產安全。
全部3個回答> -
答
住宅設計規范住宅戶門應采用安全防衛門。向外開啟的戶門不應妨礙交通。條文說明過去設計的住宅戶門,一般沒有安全防衛措施,普遍被住戶改裝或加裝成安全門,本條要求設計就應采用安全防衛門,并宜將幾種功能如保溫、防盜、防火、隔聲集于一門。一般的住宅戶門總是向內開啟的,可避免阻礙樓梯間的交通,本條規定外開時不應妨礙交通,一般可采用加大樓梯平臺、設大小扇門、入口處設凹口等措施,以保證安全疏散。另外高規中規定:高層居住建筑的戶門不應直接開向前室,當確有困難時,部分開向前室的戶門均應為乙級防火門。
全部3個回答> -
問 高層建筑防火門的使用有什么要求嗎?答
【A類防火門】 A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】 B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】 C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 主體結構封頂是什么概念?與主體結構完工有何不同?
- 2024年是否適合購房?有哪些類型的房子不建議購買?
- 27層樓的槽鋼層通常位于哪一層?槽鋼有哪些分類?
- 小區容積率多少合適?不同小區的容積率參考值是多少?
- 若不居住在房產內,是否還需支付物業管理費?物業管理費的標準是什么?
- 影響房價的三大主要因素是什么?
- 未交房的期房能否出售?出售未交房期房應注意哪些事項?
- 樓板價是什么?樓板價的計算公式是怎樣的?
- 空置房的物業費收取標準是什么?相關的法律規定有哪些?
- 如何審查購房資格?我真的具備購房資格嗎?